Bonjour mon connecteur principal de connection qui relie mon tableau electrique à la barrette de coupure de la prise de terre est en tresse de cuivre nu de 25mm2 dans une gaine irl. Suis je obligé de leur remplacer par une cable de cuivre de 16mm2? Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10000 message Manche (50)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Aucune obligation de le faire


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aisne
Merci Rfco pour votre réponse ! Donc cela ne posera pas de problème pour le consuel selon vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Absolument aucun soucis

La barrette de coupure n'est pas obligatoire.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Obligé par qui ? Est-ce une nouvelle construction ?
Quelle distance entre la barrette et le tableau ?
Une petite gaine thermorétractable vert/jaune aux extrémités fera l'affaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Aisne
Merci beaucoup pour vos réponses ! Ce n'est pas une nouvelle construction mais une rénovation . Enedis refuse de nous remettre le courant tant que nous ne passons pas par le consuel ... donc "obligé par qui" je répondrais la norme 15100 et consuel ? Je dirais qu'il y a 1m50 entre la barrette et le tableau. Quand vous conseillez la gaine thermoretractable vous voulez dire que je mets la gaine vert jaune sur la tresse puis je remets la nouvelle tresse de cuivre avec le thermo dans son tube irl ? Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


La gaine thermo n'est pas obligatoire.


Autant remplacer cette cablette par un fil 16mm2.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir