Retour
Menu utilisateur
Menu

Conduites chauffage vase expansion ouvert

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour,

J'ai acheté une maison avec une chaudière gaz de 51kw. Il y a un vieux système a vase d'expansion ouvert au grenier.

Certains radiateurs de l'étage ne chauffent pas.
Je pensais a de la boue qui bloque le circuit.

J'ai fait deux devis de changement de la chaudière :
Le premier me dit de décrocher les radiateurs et de les nettoyer et i1 vidange le circuit, retire le vase d'expansion ouvert du grenier. Remplace la chaudière par une de 35Kw. Total avec ecs 9600e.

Le 2e change la chaudière par une de 55kw, il retire le vase d'expansion ouvert et nettoie avec une machine a desembouer.
Il me dit que si je n'ai pas de chauffage sur tous les radiateurs de l'étage c'est parce que la pression est trop faible (5 mètres et il me dit qu'il en faudrait 12 pour 2 étages). Total 15000e sans ecs.

Ma question est de savoir si le manque d'eau chaude dans certains radiateurs a l'étage peut venir du vase ouvert avec trop peu de pression (5 mètres) ?
35 kW sont ils suffisants ?

J'ai également de l'eau dans un radiateur, il bruit de glou glou sans arrêt, je purge sans cesse et quand je le met a fond je n'arrive jamais à retirer le bruit.
Idem au niveau de la chaudière, des que je refais la pression j'ai des glouglou importants dans les conduites....

Je ne sais pas quoi faire ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Avec un circuit ouvert il y a un trop plein en partie supérieure. Generalement il rejette au niveau de la toiture.
Il faut donc ouvrir le robinet de remplissage jusqu'à ce que le tuyau de trop plein coule.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour , vous pouvez aussi mettre un vase d' expansion avec membrane et ou faire un desembouage sans forcement changer de chaudière ..il suffit de bouchonner le tube qui va au vase ouvert et d' en ajouter un en chaufferie...si la chaudère est foutue c' est une autre histoire sans relation avec le sujet du vase
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Chaudière fonctionne mais j'ai tellement fait dans les tuyaux que je peux purger des heures et ça ne s'arrête jamais......
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Poser un vase pour mettre l'installation sous pression ne pose pas de problème. A la place du vase il faut placer un purgeur et non pas simplement un bouchon.
Avant de remplacer la chaudière,il faudra desembouer et s'assurer que le circuit ne fuit pas quelque part.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Merci pour vos réponses, mais remplacer le vase ouvert réglera bien les problèmes d'air dans les conduites ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Oui
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Circuit ouvert ou fermé il n'y a pas de raison d'avoir de l'air dans le circuit.
Il faut commencer par voir ou vas le trop plein du vase. C'est le tuyau qui part du dessus du vase. Ensuite il faut ouvrir le robinet de remplissage jusqu'à ce l'eau coule par le trop plein. Au besoin faire une purge des radiateurs.
Ensuite il faudra contrôler qu'il n'y a pas de perte d'eau dû à une fuite sur le reseau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
La pression ne baisse pas, pas de fuite je pense. Mais j'ai constamment de l'air dans le radiateur le plus haut... Je purge sans arrêt et rien n'y fait.
Le trop plein part vers la chaufferie et on a toujours la bonne pression soit 5 mètres
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 23h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir