Bonjour.

J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance situé assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire).


Explication du schéma : Depuis le tableau principal, j'ai un câble de 12mm² (je suis pas sur de la section mais le rayon d'un fil ,gaine compris, fait 4.5mm, donc si on élevé la gaine, ça doit faire à peut près 4mm de diamètre ce qui donne 2*2*3.14 = 12mm² ), qui relie un 1er tableau secondaire situé dans une dépendance.
Ce tableau alimente prises, lumière, frigo, machine à laver et sèche linge et contient un disjoncteur 30mA.
De ce 1er tableau secondaire part un câble de 4mm² (la encore je suis pas sur de la section mais un fil sans la gaine fait 2.25mm ce qui correspondrait à du 4mm² ) qui arrive dans une 2ème dépendance (ce câble est en attente et non relié).
De cet endroit par un autre câble de 4mm² (même section que le précédent), avec 4 fils, vers une autre dépendance située à environ 40m et que je souhaite alimenter.
Donc mes questions :
  • - Il faut que je connecte entre eux les 2 câbles en attente.Est-ce que je peut mettre des dominos dans une boite de dérivation ?
  • Je n'ai pas la possibilités de repasser des câbles plus gros (6mm² ou 10 mm²), quel disjoncteur je doit mettre pour éviter tout risque de surchauffe du câble : 20A ?
  • Est-ce que je peut mettre ce disjoncteur dans le 1er tableau secondaire ? (en récupérant une phase et un neutre ?).
  • Le fait d'avoir passer un 4 brins ne me sert finalement à rien ?

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

0/ Le 12² n'existe pas, c'est 10² ou 16²
le 4² est monobrin, le 6² est multibrins
Attention à la chute de tension sur 46m² de 4². Votre besoin en puissance doit être faible

1/ Oui

2/
6² : 32A maxi
4² : 25A maxi
2,5² : 20A maxi
1,5² : 16A maxi

3/ Oui

4/ Vous pourriez en faire 2 alimentation différentes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Bonsoir

0/ Le 12² n'existe pas, c'est 10² ou 16²
le 4² est monobrin, le 6² est multibrins
Attention à la chute de tension sur 46m² de 4². Votre besoin en puissance doit être faible

1/ Oui

2/
6² : 32A maxi
4² : 25A maxi
2,5² : 20A maxi
1,5² : 16A maxi

3/ Oui

4/ Vous pourriez en faire 2 alimentation différentes

Bonjour,
 Effectivement c'est du 10mm2 et du 4mm2. 
J'ai regardé les abaques et pour du 4mm2 sur 40m c'est entre 13.5A et 16A. Sachant que c'est uniquement pour alimenter une lumière et qques prises cela serait suffisant. 
Au départ du tableau principal , c'est un 15A qui isole le 1er tableau secondaire. Du coup , est-ce que j'ai besoin de rajouter un autre disjoncteur dans ce tableau secondaire pour isoler la dépendance à alimenter ? 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 26 décembre 2024 à 20h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects