Retour
Menu utilisateur
Menu

Semelle isolée : avis sur le ferraillage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 370 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Bonsoir à tous,

Je souhaiterais avoir votre avis sur le ferraillage effectuer par le maçon, et validé par notre CdT la matin même avant coulage du béton.

quelques données :
  • maison R+1 en parpaings sur VS,
  • zone sismique 3 modérée
  • risque argile faible
  • dimension des poteaux de 80*80 selon l'étude béton
  • plus d'un mètre d'épaisseur de gros béton déjà coulé sous le ferraillage

Les plans d'exe, ne prenant pas en compte l'étude béton faite par le Cst (refus de me la transmettre) :

plan de fondation
ferraillage du poteau dans le mur de refend :
ferraillage du poteau portant le 1er étage dans le mur de refend

ferraillage du poteau de la semelle isolée, de toute évidence non centré :
ferraillage de la semelle isolée. Sur le plan d'EXE, le poteau est au centre de la semelle.

Je crains que ça ne soit pas conforme, qu'en pensez-vous ? 

Merci d'avance pour vos retours et bonne soirée à tous ! 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 300 message Linselles (59)
Bonjour,

Votre constructeur n’a pas prévu dans la note descriptive, la location d’une pompe pour vider l’eau dans les fouilles.

Le béton des fondations ne peut pas être coulé en présence d’eau en abondance.

La semelle isolée n’a pas le bon ferraillage. Généralement la semelle isolée est carrée avec au centre le poteau.
Le plan et le dimensionnement du ferraillage sont donnés par un bureau d’étude béton. Chaque type de ferraille est numéroté sur le plan de la maison.

La construction d’une maison est faite pour durer dans le temps.

Avez-vous signé le procès-verbal de réception des fondations avant de payer l’appel de fonds des fondations. Sinon demander à votre constructeur un rendez-vous pour établir le procès-verbal de réception des fondations, sur ce document vous mentionnez tout ce qui ne va pas. Donnez-lui un délai pour corriger tous les problèmes. 

Faire un carottage du béton coulé et faites une analyse sur sa résistance. Un apport d’eau excessive compromet la résistance du béton armé.

J’ai eu une mauvaise expérience avec un constructeur dans le nord de la France. Il a été condamné à démolir les fondations de ma maison.

CARRI  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Linselles (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Bonsoir Carri et merci pour votre retour !

CARRI a écrit:Bonjour,

Votre constructeur n’a pas prévu dans la note descriptive, la location d’une pompe pour vider l’eau dans les fouilles. 
malheureusement je ne suis pas sur que cette absence prouve quoi que ce soit, le détails des mises en oeuvre n'étant pas détaillés dans les notices...

Le béton des fondations ne peut pas être coulé en présence d’eau en abondance.
Je n'étais malheureusement pas présent au moment du coulage du béton de fondation, je ne peux donc pas affirmer que les 2-3cm d'eau présent au-dessus du béton de fondation ne soit pas de l'eau de pluie, il me faudrait les relevés pluviométriques de ma commune, que je n'ai pas (les 2 stations à proximités indiquent moins de 1mm de pluie l'après-midi du coulage). 

La semelle isolée n’a pas le bon ferraillage. Généralement la semelle isolée est carrée avec au centre le poteau.
Le plan et le dimensionnement du ferraillage sont donnés par un bureau d’étude béton. Chaque type de ferraille est numéroté sur le plan de la maison.
Je cherche des extraits du nouveau DTU 13.1 à ce sujet mais sans succès. Maison Demeurance a bien fait un étude béton mais ne veut pas me la communiquer, il est donc compliqué de s'appuyer sur un doc quelconque 

La construction d’une maison est faite pour durer dans le temps.


Avez-vous signé le procès-verbal de réception des fondations avant de payer l’appel de fonds des fondations. Sinon demander à votre constructeur un rendez-vous pour établir le procès-verbal de réception des fondations, sur ce document vous mentionnez tout ce qui ne va pas. Donnez-lui un délai pour corriger tous les problèmes. 
Le soubassement n'est pas encore monté, car il s'agit maintenant d'un vrai piscine, avec plus de 20cm d'eau sur l'ensemble des fondations. Ca commence à faire beaucoup d'eau à évacuer pour poser des parpaings.

Faire un carottage du béton coulé et faites une analyse sur sa résistance. Un apport d’eau excessive compromet la résistance du béton armé.
J'espère ne pas avoir en arriver là, mais s'il le faut...

J’ai eu une mauvaise expérience avec un constructeur dans le nord de la France. Il a été condamné à démolir les fondations de ma maison.
Résigné ou bien condamné par la justice ? Au bout de combien de temps de procédure ?

CARRI  

Merci encore pour votre retour, on va adapter nos actions en fonction de la tournure des évènements...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Bonjour,

Je viens vous donner quelques nouvelles car nous avons pu obtenir une partie de l'étude béton : ci-après le ferraillage attendu pour les 2 poteaux d'étages, nommés "S1" :
étude béton : vue en plan des fondations

étude béton : détail du ferraillage des poteaux d'étage



Comme on pouvait s'en douter, l'étude béton (payée par le cst), n'est pas respectée, malgré les dire répétés de notre CdT.

Pour le poteau isolé je comprends bien comment cela doit-être fait, mais qu'en est-il du poteau dans le mur de refend ? Ce ferraillage "S1" carré doit être positionné sous le semelle de fondation "SF1" ?

Dans l'attente d'une petite aide, bonne fin de week-end à tous et n'abusez pas trop des chocolats !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Linselles (59)
Ghis_44

Bonsoir,

Votre constructeur n'a pas utilisé une pompe pour retirer l'eau qui se trouvé dans le fonds des fouilles juste avant de couler le béton. Le coût de la location était peut-être à votre charge.

Egalement la pompe doit-être placée dans un trou communiquant avec vos fouilles.
Ainsi l'excédent de l'eau est refoulé plus loin.

Vous pouvez mettre sur le dos qui non pas respecté le DTU fondations.

Le ferraillage d'une semelle isolée est plutôt carrée et ne ressemble pas à semelle symétrique.

CARRI
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Linselles (59)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 10h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir