Retour
Menu utilisateur
Menu

Section alimentation tri et type2

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 150 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour à tous,

C'est toujours complexe dans ma tâte de passer du mono au tri... sauf erreur il faut considérer que c'est 3 mono... donc si j'avais :

15kVA en mono = 75A pour une phase
15kVA en tri = 25A par phase

Donc si je dois alimenter un tableau, depuis le domaine ENEDIS, avec un fourreau inférieur à 140m. Il faut que je trouve la section correspondant à cette distance pour 15A. D'après l'abaque suivante du 50mm2 suffirait probablement (il y a pas pour 15kVA)...

https://www.comptoir-du-cable.com/img/cms/abaque-section-cab[...]comptoir-du-cable-2.png

Suis-je dans le vrai ?

Trois petites questions vis-vis de ça :

- Alu ou cuivre ?
- 2x50 ou 2(1x50) ?
- Pour le contact HC, que faut-il en section sur cette distance ? Un R2V simple passe ?

Jérôme
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, vous n'est pas exactement dans le vrai.

Le dimensionnement doit se faire pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement (désormais 30/60A avec les compteurs le Linky).
Le disjoncteur sera réglé sur 60A par ENEDIS.
Le réglage de l'abonnement se fera sur le Linky et pourra être changé à distance à tout moment

Pour 60A en tri en tablant sur une chute de tension maxi de 2% comme le préconise la NF C15-100 il du faut
- 4x50² cuivre entre 115m et 166m
- 4x70² alu entre 103m et 145m
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php

C'est le prix qui peut vous aider à faire le choix alu/cuivre :
- 4x50² cuivre : 4000€
- 4x70² alu : 1200€

Pour l'asservissement heure creuse un 2x1,5² convient (cela ne consomme rien)
Sachant néanmoins que l'option HC n'est pas vraiment rentable de nos jours et que vous n'en aurez sans doute pas besoin (sauf si abonnement >15kVA car le tarif de base n'existe pas pour ces valeurs)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Ah merci pour la correction Carminas... je n'avais pas connaissance de cette contrainte du linky. Pour le câble ce sera donc AR2V, la différence de coût est conséquente...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A savoir néanmoins qu'avant le Linky, il y avait :
- des DB 10/30A pour les abonnements entre 6kVA et 18kVA
- des DB 30/60A pour les abonnements entre 18kVA et 36kVA

Avoir un DB 10/30A permet d'avoir une section de câble 2 fois moins importante : 4x25² cuivre ou 4x35² alu, en sachant néanmoins que de dimensionnement se prête mal au déséquilibre total (1 phase chargée à fond et les 2 autres proches de zéro), car cela revient à avoir du mono (et donc à doubler la section pour tenir compte dans l'intensité dans le neutre).

Reste que si vous n'envisagez pas un abonnement > 18 kVA, vous pouvez mettre un DB 10/30A 500mA type S comme coupure générale à l'intérieur du logement et ainsi dimensionner votre câble de manière plus faible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Par contre pourquoi un réglage à 60A ? Puisque 15kVA c'est 25A par phase... donc le réglage à 30A suffit ?

Je croyais comprendre que jusqu'à 18kVA compris c'était réglage sur 30 et au dessus, jusqu'à 36kVA réglage à 60A ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que comme je vous l'ai dit, le réglage ne se fait plus sur le disjoncteur.

Donc EDF vous mets au maxi possible qu'il peuvent fournir (soit 60A) et cela se règle ensuite sur le Linky


Ainsi si vous n'avez besoin que d'un abonnement tri de 6kVA, vous aurez un DB réglé à 60A et le Linky sera réglé sur l'équivalent de 10A.


A noter qu'en mono (ce n'est pas encore le cas en tri, mais à mon avis cela va venir), les DB posés par ENEDIS ne sont même plus réglables et sont en 60A fixe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Vu que vous précisiez 30/60A pour les linky j'ai supposé qu'il existait deux calibres max comme choix initial.

Donc pour résumer 60A... câble alu en 4x70 ou si DB sélectif dans le tableau, je peux passer en 4x35...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas "si DB sélectif"
4x35² "si DB 10/30A"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 01h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir