Retour
Menu utilisateur
Menu

Différence de courant Phase / Neutre - DB qui saute

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 219 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous,

J'ai mon DB 500mA (branchement type 2) qui saute plus de moins de manière aléatoire (possible qu'il soit endommagé ou défectueux vu qu'il a pris l'eau). Pour info aucun ID ne saute à 30mA, bouton test OK sur chaque.

Cependant je cherche une autre explication, et j'ai une différence de courant à la pince ampèremétrique entre ma phase et mon neutre +/- 2A, toujours reproductible, toujours sensiblement cet écart.

-> Est-ce normal d'avoir un écart de courant entre la phase et le neutre ?
Je ne vois pas comment c'est possible de base à part à avoir une fuite vers la terre, mais d'ailleurs sur la terre, je n'ai aucun courant qui y passe (Et oui ma terre est super bonne <10ohm d'après mon ET-02).

Merci d'avoir pour votre avis éclairé,
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
MasterPrenium a écrit:J'ai mon DB 500mA (branchement type 2) qui saute plus de moins de manière aléatoire (possible qu'il soit endommagé ou défectueux vu qu'il a pris l'eau). Pour info aucun ID ne saute à 30mA, bouton test OK sur chaque.
Si il a pris l'eau, il faut le remplacer !

Cependant je cherche une autre explication, et j'ai une différence de courant à la pince ampèremétrique entre ma phase et mon neutre +/- 2A, toujours reproductible, toujours sensiblement cet écart.

-> Est-ce normal d'avoir un écart de courant entre la phase et le neutre ?
Je ne vois pas comment c'est possible de base à part à avoir une fuite vers la terre, mais d'ailleurs sur la terre, je n'ai aucun courant qui y passe (Et oui ma terre est super bonne <10ohm d'après mon ET-02).
Et heureusement que tu n'as pas 2A de courant de fuite permanent !!!
Si les 30mA ne sautent pas, c'est que tout va bien dans ton installation.
C'est quoi comme pince ampèremétrique ?
C'est un pince à raccorder à un multimètre pour lire la mesure, ou alors elle est autonome ?
Si autonome, il faut bien enlever les cordons pour faire la mesure. ils peuvent fausser la mesure.
Elle est bien étalonnée avant utilisation ? ; il faut faire le zéro...
Tu es sur le bon calibre en CA, pas en CC pour effet hall ?
C'est bien sur le même circuit avec certitude que tu mesures sur la phase puis sur le neutre ?
Ton installation est bien réalisée ? ; pas de mélange de circuit ?

Fais un test en direct : branche un radiateur ou grill-pain ou autre sur une prise de courant puis mesure la phase puis le neutre...; je pense d'avance que les courants seront identiques !
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
C'est une pince raccordé sur multimètre (VC-511). Je suis bien sur le bon calibre CA ;).
Les mesures sont bien faites sur le même circuit, j'ai testé circuit par circuit j'ai presque toujours un écart de quelques dixièmes d'ampère (d'ailleurs pour le coup j'ai plus de courant sur le neutre que sur la phase).
L'écart de 2A est sur l'ensemble de l'installation.
J'ai réalisé toute l'install moi même, a moins que je sois devenu bête elle est bien réalisée, pas de mélange de circuit ni rien (d'ailleurs un mélange ferait sauter les diff).
Pour étalonnage il n'est que sur le DC. Mais j'ai soustrait la valeur que je retrouve à mon 0 logique pour avoir les 2A.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Que veux tu dire par DC ???
DC : Direct Current = courant continu => pince ampèremétrique à effet Hall.
Si c'est le cas, tes valeurs mesurées sont erronées car pas adaptées pour courant alternatif (induction)

tu as fait un essai en branchant un grill pain ou un radiateur, ou un sèche cheveux directement sur une prise (et avec des cordons pour pouvoir mesurer sur phase, puis neutre) ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'ai compris, c'est étalonnage qui est que sur le DC ; et c'est logique.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Oui voilà. Courant continu.
En direct j'ai la même conso, avec la pince un très léger écart, étonnant... Faut dire qu'avec seulement un petit chauffage à 1kW l'écart est faible par rapport à l'ensemble de l'installation.
Je ne comprend toujours pas cet écart de +/- 2A sur l'ensemble de l'installation (chargée à 40A environ).
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Si tu prends les 2 conducteurs (phase et neutre), tu dois avoir 0.

tu as essayé de prendre le courant sur la phase par exemple avec ta pince dans un sens, puis au même endroit sur cette même phase mais avec la pince dans l'autre sens ???

Car le courant sort d'un côté pour rentrer de l'autre..., le sens pourrait influencer la lecture et je pense que ta mesure sur phase et neutre doit probablement être inversée.

t'es en mono ou en tri ?
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Je suis en mono, et effectivement le sens de la pince change tout... En retournant la pince je retrouve les mêmes valeurs sensiblement. Donc sujet clos ;).
Je croyais avoir déjà testé de retourner la pince ...
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Oui, tu aurais aussi pu faire fortune en déposant un brevet pour avoir inventé un procédé pour enlever ou rajouter de l'intensité dans un circuit bouclé !

Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 18h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir