Bloggeur Env. 100 message Drome
Bonjour à tous, 
J'espère que vous allez bien et vous remercie pour votre aide.
Après 3 années, les travaux se poursuivent et de nouvelles questions apparaissent, je m'explique :

J'ai pour projet de remplacer une fenêtre de 125 cm de large par une porte de 100 cm de large au RDC.
Si ca avait des parpaings, pas de souci, je l'aurai fait moi même.
Mais là tous les murs porteurs du RDC sont en béton et j'hésite donc à démolir le dessous de la fenêtre moi même... 
Est ce que le dessous de la fenêtre joue un rôle dans la structure des murs ?
Est ce qu'il y a des ferrailles ? Si oui, comment les gérer?

Plus j'y pense et plus je pense faire appel à un professionnel (car déjà énormément d'autres travaux lancés à côté, faudra que j'actualise mon récit =) Pleins de nouveauté!).

Je voulais malgré tout avoir votre avis. 
Si cette partie ne joue pas de rôle dans la structure, je la démolirai moi même à temps perdu.

Autre question annexe : j'envisage de faire des cloisons en parpaing de 15 cm dans mon RDC. Je vais couler une fondation de 35 x 30 feraillée et je me demande si il faut des poteaux raidisseurs dans le cas d'une cloison ?
Si oui, vous faites comment pour mettre les ferrailles avec le plafond ? 
On oublie les parpaings d'angle et on coffre avec des planches ?

Merci pour tout.

Bonne journée à tous
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Dans un bâtiment, les charges viennent du dessus, donc casser le dessous d'un fenêtre ne pose aucun problème tant que l'on conserve le linteau en béton armé.

Concernant les cloisons ... Tu ne paies pas le parpaing ni l'enduit ? Le placo est bien plus rapide et léger ! Pourquoi faire des fondations ? Tu n'as pas un plancher déjà ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Drome
Merci Basss!
C'est aussi ce que j'avais en tête pour la fenêtre, mais je me demandais si c'était différent sur des murs bétons.
Est ce qu'il faut que je m'attende à trouver des ferrailles? et si oui, est ce que je peux les couper sans risque du coup ?


Pas de souci pour le linteau, je n'y toucherai pas. Je dois même créer un sous linteau car celui-ci est trop haut pour la porte.

Hé hé, malheureusement si, je paye les parpaings, l'enduit et tout le reste. ^^
La dalle de mon étage vibre légèrement depuis que j'ai supprimé les cloisons en brique du RDC. Je veux donc tenter de supprimer cet effet en montant une cloison en parpaing et en posant 2 IPN. Pas possible avec du placo... le reste du soussol est fait en placo évidemment! ;)
J'ai créé un sujet pour ça, si tu veux aller jeter un oeil :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-395787-dall[...]agilisee-demolition.php

Pour la fondation, de ce que j'ai vu, je suis sur une dalle 10 / 15 cm posée sur du graviers. J'avais le sentiment que c'était insuffisant pour soutenir le poids de mon mur... surtout que je n'ai pas encore trouvé de ferrailles dans cette dalle.
Pour le coup, j'ai des très bon pris sur le béton... donc autant en profiter! ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
J'ai regardé rapidement, il n'y a qu'une seule chose qui m'embête, les poutrelles existantes ne sont par forcément armées pour reprendre l'effort tranchant et le moment de flexion que le mur de refend peut engendrer. Normalement quand il y a un refend, la poutrelle du plancher n'est pas continu (pour ne pas créer une poutre hyperstatique) et on met des aciers en "chapeau" au dessus du refend.

Ca améliorera la situation, mais la solution n'est pas idéal même si le risque de dommage est faible.

Pourquoi ne pas envisager de refaire une poutraison complète avec des IPN dans le sens des 5.50m ? Je ne suis pas en capacité de dimensionner un tel renfort, mais ça pourrait solutionner le problème sans devoir faire de nouvelles fondations ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Drome
Ok donc si je comprends bien, le fait de mettre un mur de refend et des IP pourrait créé une nouvelle répartition des forces dans les poutrelles et les fragiliser ?

Le mur en parpaing sera positionné précisément au même emplacement qu'une ancienne cloison en briques, de même que les deux IPN. Donc je ne pensais pas que cela puisse créer de nouvelles contraintes.
Y aurait t il une façon de faire des aménagements qui permette de limiter le risque évoqué?

Pour la nouvelle poutraison, je ne pensais pas que mon problème soit si grave et nécessite des travaux de cet ampleur ?!?
Par ailleurs, cela réduirait considérablement ma hauteur sous plafond et crééerait des problèmes de hauteur par rapport à mes fenêtres et portes fenêtres.
Pour ce qui est de mes fondations, j'ai du béton à prix cadeau et livré à la toupie... donc ca me gêne pas vraiment. Surtout vu la longueur concernée...

Pour exemple, je viens de couler une fondations de 60X50 sur 40 m de long pour un mur de 2 m en parpaing de 20. La y avait du béton! ^^
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Drome
D'autres avis et réponses pour ma fenetre? Les pro du gros oeuvre :P
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs