Changement thermostat classique par thermostat ambiance programmable

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous,

Je me permet de vous solliciter car je suis dépassé. 

J'ai entrepris de changer le thermostat AD 140 De Dietrich de ma chaudière De Dietrich Premy's ca 27 par un thermostat programmable modulant sans fil AD 200 de la même marque.

Sur la notice c'est pas très pour moi voir ci-dessous:



Quand j'ai demonter l'ancien thermostat il y avait 2 fils
voici une photo du schéma de la chaudière:
Je ne sais pas quoi faire j'ai tester de brancher les 2 fils qui partent de la chaudière sur le 1 et 2 du nouveau thermostat, mais rien ne se passe. l'émetteur s'allume mais la chaudière ne se met pas en route quand la consigne est supérieur.

Pouvez-vous m'aider?

Merci par avance 

Jérémy
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Votre nouveau thermostat fonctionne avec 4 fils.

Les bornes 1 et 2 servent à l'alimentation en continu.
Les bornes 4 et 5 commandent la chaudière.

Il faut mettre votre émetteur vers la chaudière pour plus de simplicité.

Les bornes 1 et 2 (Neutre et Ligne) doivent être branchées aux N et L1 du bornier X3.

Les bornes 4 et 5 correspondent aux L1 et L2 du bornier X3.

Je pense que les fils de votre thermostat actuel correspondent aux bornes L1 (marron) et N (bleu).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir


Bonjour et merci pour votre réponse et pour votre réactivité. Je vais faire le teste de suite. Apres avoir ouvert la connectique du bornier x3, l'ancien thermostat utilisait L1 et L2 du bornier x3.


Voici le bornier vu du haut.

Je fais le teste et vous dis.

Bonne journée

Jérémy
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
La chaudière ne se lance pas avec cette configuration.
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
C'est ok il fallait re synchroniser l'émetteur. Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 18h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir