Bonjour à tous,

Je viens sur ce forum pour avoir des avis, je suis entrain de rénover une pièces et de faire des ratissages sur les murs, je voulait en profiter pour poser une grille sur la hotte de l'insert ce qui n'est actuellement pas le cas, seulement en cassant le BA13 au dessus de l'insert je me suis aperçu que le tout avait été fait à l'arrache ...

Petite explication globale

J'ai 4 niveaux, un sous sol, un RDC, un 1er, et des combles perdus.
J'ai 3 conduits en boisseaux qui vont du sous sol a la toiture

J'ai 1 conduit utilisé avant pour la hotte cuisine, j'ai fait passer la hotte ailleurs, et ne l'utilise plus.
J'ai le 2nd conduit qui est relié a une chaudière fioul située au sous sol.
J'ai le 3eme conduit qui est relié à une chaudière bois au sous sol + l'insert au 1er
Les conduits 2 et 3 ont des trappes de ramonage dans le sous sol et dans les combles.

J'ai prévu un tubage du conduit de la chaudière au Fioul pour éviter les problèmes de condensation et la détérioration des boisseaux.

J'ai prévu de ne plus utiliser la chaudière à bois car l'insert est déjà branché sur le conduit, et que c'est interdit.

En ce qui concerne l'insert, j'ai fait faire un devis via un pro qui m'a dit que les coudes a 90° sur les conduits de raccordements sont interdits, or je ne vois rien qui dit ça sur les normes NF DTU 24.1 et 24.2

Pour récapituler :
- Est-ce qu'un raccordement a un boisseau via un coude à 90 est autorisé dans le cas d'un insert ?
- Le tubage est il obligatoire sur la partie boisseaux ? L'installation date d'environ 2010


Voir les illustrations ci dessous, je vais devoir quoi qu'il arrive refaire toute la partie insert, l'isolation, le caisson de décompression, virer le bois et les gaines trop proche et etc ... 







Illustration de toute la maison :

Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Dimensions des boisseaux ? pose avec du plâtre ?

 il est préférable de tuber , Norme EN 13 384-1 .

 Pour les coudes ....une photo vaut mieux qu'un long discours :

 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Salut,

Merci pour ta réponse,

Les boisseaux béton font 535x310 extérieurs avec 2x 200x200 pour les conduits 1 et 2 à l'intérieur de ceux ci. Donc le tube Ø180 se jette dans le conduit dans boisseaux de 200x200

Je met le conduit 3 a part qui ne descend pas jusqu'en bas, ne possède pas de trappe de visite et est posé à part, le long.

Je n'ai pas trouvé la norme 13384-1, mais quand tu dis préférable, c'est que c'est seulement conseillé ?

Ok pour ta photo de l'extrait de la norme, justement j'ai trouvé la même chose, ce que je comprends moi, c'est que le coude à 90 est ok ! Or le fumiste m'a dit que ca ne l'était pas, c'est là que je ne comprends pas, m'aurait il menti ?


Merci par avance,
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 La photo est extraite du DTU , DTU pro de 320 pages .

 si c'est un pro qui pose : la note de calcul extraite de la norme EN 13 384-1 est obligatoire !

 Le mieux est de se raccorder sur du 45° .

 avec du 90 ° il faut un té de ramonage .

 raccord directement dans le boisseau : ça se fait , il faut aussi calculer si ça passe , et il faut une trappe de

 ramonage en bas .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
En fait, je me pose la question de l'utilité du tubage, vu que j'ai déjà tout ça :
Coude à 90 Ø180 qui rentre dans un boisseau carré de 200 avec une trappe de ramonage un étage plus bas.

C'est la question, si je fais tout tuber, est-ce que c'est pas du "plus que nécessaire" ?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 si les boisseaux datent de 2010 , ils sont posés à la chaux/ ciment , normalement pas de problème.

 j'ai des installations qui fonctionnent comme cela .

 coude à 90° dans boisseau , mais de photo sous la main .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Le montage de l'insert et de son coude vers les boisseaux date de 2010 mais les boisseaux datent de la création de la maison : 1990 est-ce un problème ?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Le coude: normalement il faut qu'il soit lisse , là c'est un coude plissé

 le métal du coude :: il est bleu légèrement ?

 les boisseaux : pas de problème !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Hello,

En effet c'est bien 2 coudes à 45 degré plissés peint couleur noir (je suppose de l'acier non inox)

J'ai tout démonté et j'ai pu retirer à la main le coude, je ne sais pas avec quoi il etait scellé mais ca tenait pas terrible dans le boisseau qui etait au passage cassé un peu "a l'arrache"...

J'ai un devis pour le tubage de 8M de conduit + déviation de la cheminée dans les combles car les boisseaux passent à raz de la panne faitière, ce qui n'est pas compatible avec le tubage et l'écart au feu, donc déviation en chicane dans les combles et sortie directement en toiture par tube inox.


Voici la description du poste :





Tubage conduit de fumée sur 8 mètres

"En partie basse et jusqu'aux combles"
Par éléments de cheminée rigide a soudure continues en inox 6/10eme 316L Øint 170
Conforme au DTU
1 té de visite et nettoyage en inox 6/10
1 portière de ramonage en inox
1té de raccordement angle 135° inox 6/10
1 coude à 45° inox 6/10

"depuis les combles, au dessus du coude à 45° et jusqu'en tete de cheminée"
Fourniture et pose d'elements de cheminées isolés
"Double parroi" de fabrication MODINOX
"série PTR 30 G - Øint 180 Øext 240
Parroi int 316L - Ext acier galva
Isolation 30mm laine de roche haute densitée
1 raccord simple
1 coude a 45
1 element de 500mm
1 collier sous toiture

"Partie hors toit"
1 solin avec collerette en inox à45°
1 élément de 1400mm
1 chapeau pare pluie

Garantie 10 ans


"Raccordement du foyer au conduit par tuyaux rigides simple paroi tole ep1.2 Ø180"
1 coude a 45°
1 element de 500mm
Toutes fournitures, main d'oeuvre
Transport du materiel, nettoyage du chantier

Pour 2550€ HT, pensez vous que ce tarif soit correct ?
Merci par avance,
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 C'est un forfait ?

 hauteur du conduit isolé modinox ?

 il y a deux Tés..pourquoi ? plan de pose ?

 il y a une autre possibilité , mais je ne suis pas sur place !

 partir du foyer directement avec un tubage souple , ça évite les Tés et la mise en oeuvre est plus facile .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 20h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir