Profondeur saigne électrique brique mur porteur.

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 241 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Herault
Bonjour

Sur un mur de refend je dois encastrer mon électricité.
J’ai lu les normes et il faut pas plus que 3 cm de profondeur.
La brique et la bgv 4g. Avec les câbles de 16mm pas de problème pour les encastres en rainurant que la première range alvéole. Par contre pour les gaine de 20mm il faudrait que je disque les 2 premier rang alvéole (profondeur 4cm).

Donc me conseiller vous de faire 4 cm et reboucher au mortier ou bien faire 2 cm et reboucher en fessant une petite bosse. (Par la suite je vais faire un enduit terre).

Les saigné seront sur toute la hauteur du mur pratiquement car elle passe par le plafond. Ce mur ne supporte pas de charge particulière hormis la charpente type fermette.

Merci
Kix
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

kixbarteam a écrit:...
Sur un mur de refend je dois encastrer mon électricité.
J’ai lu les normes et il faut pas plus que 3 cm de profondeur.
La brique et la bgv 4g...

BGV4 épaisseur 20cm : les saignées sont autorisées .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Herault
***** a écrit:Bonsoir

kixbarteam a écrit:...
Sur un mur de refend je dois encastrer mon électricité.
J’ai lu les normes et il faut pas plus que 3 cm de profondeur.
La brique et la bgv 4g...

BGV4 épaisseur 20cm : les saignées sont autorisées .


Oui je sais que c autorisé jusqu’à 3 cm. Le problème ici c que dans cette brique il y a tellement d alvéole que je dois en casser 2 en profondeur pour encastrer correctement une gaine de 20mm.
Je me retrouve donc avec 4cm de profondeur.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
kixbarteam a écrit:
***** a écrit:Bonsoir

kixbarteam a écrit:...
Sur un mur de refend je dois encastrer mon électricité.
J’ai lu les normes et il faut pas plus que 3 cm de profondeur.
La brique et la bgv 4g...

BGV4 épaisseur 20cm : les saignées sont autorisées .


Oui je sais que c autorisé jusqu’à 3 cm. Le problème ici c que dans cette brique il y a tellement d alvéole que je dois en casser 2 en profondeur pour encastrer correctement une gaine de 20mm.
Je me retrouve donc avec 4cm de profondeur.

et avec 1 alvéole tu ne peux pas mettre une gaine de 16mm?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 90 message Herault
ApeirElec a écrit:
kixbarteam a écrit:
***** a écrit:Bonsoir

kixbarteam a écrit:...
Sur un mur de refend je dois encastrer mon électricité.
J’ai lu les normes et il faut pas plus que 3 cm de profondeur.
La brique et la bgv 4g...

BGV4 épaisseur 20cm : les saignées sont autorisées .


Oui je sais que c autorisé jusqu’à 3 cm. Le problème ici c que dans cette brique il y a tellement d alvéole que je dois en casser 2 en profondeur pour encastrer correctement une gaine de 20mm.
Je me retrouve donc avec 4cm de profondeur.

et avec 1 alvéole tu ne peux pas mettre une gaine de 16mm?


Oui pour passer les câbles de 16mm pas de problème. Mais j’ai aussi des 20mm. Car du 3x2,5 sur des prises ainsi que des lignes internet.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

de toutes faons, il y aura un enduit, non?


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Herault
Oui il y aura un enduit
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
kixbarteam a écrit:
ApeirElec a écrit:
kixbarteam a écrit:
***** a écrit:Bonsoir

kixbarteam a écrit:...
Sur un mur de refend je dois encastrer mon électricité.
J’ai lu les normes et il faut pas plus que 3 cm de profondeur.
La brique et la bgv 4g...

BGV4 épaisseur 20cm : les saignées sont autorisées .


Oui je sais que c autorisé jusqu’à 3 cm. Le problème ici c que dans cette brique il y a tellement d alvéole que je dois en casser 2 en profondeur pour encastrer correctement une gaine de 20mm.
Je me retrouve donc avec 4cm de profondeur.

et avec 1 alvéole tu ne peux pas mettre une gaine de 16mm?


Oui pour passer les câbles de 16mm pas de problème. Mais j’ai aussi des 20mm. Car du 3x2,5 sur des prises ainsi que des lignes internet.

3x2.5 dans du 16 ça passe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 90 message Herault
Si on suit la norme on peut pas et c'est du préfilé de toute façon.

Pour info j'ai fait mes saignés, le mur n'est pas tombé. Je vais le reboucher avec du mortier type multibat.

Merci pour ton retour.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
kixbarteam a écrit:Si on suit la norme on peut pas et c'est du préfilé de toute façon.

Pour info j'ai fait mes saignés, le mur n'est pas tombé. Je vais le reboucher avec du mortier type multibat.

Merci pour ton retour.

tu fais de la réno donc la norme...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 90 message Herault
ApeirElec a écrit:
kixbarteam a écrit:Si on suit la norme on peut pas et c'est du préfilé de toute façon.

Pour info j'ai fait mes saignés, le mur n'est pas tombé. Je vais le reboucher avec du mortier type multibat.

Merci pour ton retour.

tu fais de la réno donc la norme...


C’est du neuf sur un mur de refend que je ne souhaite pas isolé ou bien crée un vide technique.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
kixbarteam a écrit:
ApeirElec a écrit:
kixbarteam a écrit:Si on suit la norme on peut pas et c'est du préfilé de toute façon.

Pour info j'ai fait mes saignés, le mur n'est pas tombé. Je vais le reboucher avec du mortier type multibat.

Merci pour ton retour.

tu fais de la réno donc la norme...


C’est du neuf sur un mur de refend que je ne souhaite pas isolé ou bien crée un vide technique.

T'as combien d'alvéole dans ton mur de refend? C'est quoi comme brique?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 90 message Herault
10 c la 4g de biobric
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 00h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir