Placer chauffage dans salle de bain

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Haute Saone
Bonjour à tous,
Je fais construire et ma salle de bain du rdc est assez petite 3m².


la douche fait 120x 90 et la pièce 120 donc x 2.5.
Ou puis je placer un radiateur électrique dans cette pièce?
Sous la fenêtre? mais serais je à bonne distance au niveau des volumes imposés par la norme NFC 15100.
Au dessus des lavabos (contre le plafond) avec un radiateur soufflant? (logiquement la distance avec la douche est bonne. 
Je pense placer une cloison pérenne  de 60cm le long du receveur (comme sur le plan) pour contrer les volumes et le mettre sous la fenêtre.
Que feriez vous à ma place? Faut -il obligatoirement mettre cette cloison pour avoir un chauffage? 
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de résoudre mon problème.

PS: j'ai bien regardé la norme NFC15100 mais je doute quand aux distances (doit-on les prendre à partir de la pomme de douche ou par rapport au bord du receveur 

Bonne journée à tous!    
Messages : Env. 50
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Edit: J'ai mal lu

Je ferais une paroi de douche, ça évite lors de la douche d'arroser toute la salle de bain et si c'est en verre, ça peut être très esthétique.

Le volume 2 débute à partir du bord extérieur de votre paroi en tenant compte d'un axe de projection mais sur 60cm, ce sera bon.

Dans le volume 2 est autorisé un radiateur de classe 2, pas de classe inférieure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pourquoi Pas au dessus de la porte ? éventuellement changer la cloison de coté, et pour les normes c'est 60cm du bord du receveur 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Haute Saone
Merci pour ces réponses ..
la paroi de douche doit faire mini 180 cm de haut c'est ça? mais le calcul du contournement se fait-il de la même manière qu'une cloison pérenne?
Pour le placement au dessus de la porte (il n'y a pas de porte c'est une ouverture) le problème reste le même c'est à dire la distance.. sous la fenêtre classe 2 donc par contre au dessus des lavabos logiquement un soufflant (problème c'est la conso de ces chauffages)
Messages : Env. 50
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non la cloisons doit monter jusqu'en haut, mais le volume s'arrête à 225 cm de haut à partir du bas du receveur 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Effectivement plaquisteheureux a raison, la norme que j'ai mentionné est pour l'existant et diffère du neuf.

Par contre, à ma connaissance, votre receveur entre dans le cadre de douche à l'italienne puisque vous n'avez pas de cabine. Dans ce cas, la limite du receveur n'est pas valable car il faut tenir compte des projections d'eaux horizontales.

Je vous suggère de poser votre question aussi sur la rubrique électrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haute Saone
Merci je vais de ce pas poser la question en rubrique elec
Encore merci à tous
Messages : Env. 50
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
AH pas fait attention Minasu a raison , pour les douches a l'italienne c'est 180 cm de la poire de douche
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 09h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir