Retour
Menu utilisateur
Menu

Configurer la largeur de bande vanne 3 voies

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour, 

j'aimerais votre aide pour configurer le régulateur de ma chaudière au fuel actuelle : 
GTM 1100 V - GTM 1104 DIEMATIC + MLS 150 B * 1997

Le régulateur étant mort, je viens de la changer par un neuf. 
Ça m'a couté un bras, mais l'ancien avait un souci d'horloge et perdait la boule quelques fois. 
J'ai recopié tout bêtement tous les paramètres du régulateur d'origine vers le nouveau. 
J'ai à peu près tout compris, sauf deux paramètres, que je voudrais vérifier avec vous. 
De plus l'ancien proprio avait déjà fait changer ou réparer cette même carte mère. 
Je ne suis pas à l'abri d'une erreur de sa part également. 

http://conceptchauffage.free[...]iematic.pdf
Page 25 de ce pdf, on peut y trouver 2 paramètres que je ne sais pas calculer : 
- la largeur de bande 
- réglage de l'écart de température minimale entre la chaudière et les vannes

Je joins 2 photos de la vanne 3 voies que j'ai sur le circuit B (chauffage au sol). 
Cette chaudière alimente également un circuit A (radiateurs) et l'ECS. 

Merci pour votre aide. 

Vanne 3 voies.

Vanne 3 voies.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Haute Garonne
Personne ne peut m'aider ? Snif ...
J'ai cherché tout le web, je ne trouve que de la documentation théorique. Rien qui puisse m'aider à mon niveau.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, je vous invite a jeter un oeil ici, vous allez tout comprendre
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Je pense que t'as oublié le lien ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Voila ça ira mieux avec le lien ...
https://www.e-genieclimatiqu[...]comprendre/
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
mistergues a écrit:Voila ça ira mieux avec le lien ...
https://www.e-genieclimatiqu[...]comprendre/

Merci ! C'est bien la documentation technique intéressante, mais avec laquelle je n'arrive pas à conclure ^^
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
En gros ça veut dire que sur ces paramètres il vaut mieux laisser le réglage d'usine, surtout en plancher chauffant ou vous risquez de faire sauter la sécurité de surchauffe si la vanne agit trop lentement
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, la largeur de bande ne va pas te servir sur un circuit plancher chauffant car on se sert surtout de ce paramètre quand il y a des bruits de dilatation sur des circuits radiateurs.

exemple d'un servomoteur qui s'ouvre trop rapidement, tu augmente la largeur de bande.

et concernant ton réglage entre ta chaudière et ta v3v, réglage en degré K, imagine tu le règle à 7k. ton circuit demande 35 degrés de consigne, ta chaudière devra être à 35 + 7 donc 42 degrés avant d'actionner le servomoteur.

plus l'écart est grand plus il y a de risque de bruit de dilatation, un faible écart permet de travail vanne ouverte
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 18h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir