Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher chauffant etage trop chaud

Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 900 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Rhone
Bonjour

Je suis le propriétaire d'une maison neuve équipée d'un plancher chauffant basse température à l'étage et au rez de chaussée (120m2 de plancher). Ce plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur air eau. L'installation est pilotée par une loi d'eau réagissant à la température exterieur. Il n'y a qu'un seul circulateur pour l'ensemble du réseau qui fonctionne sur "une seule zone".

En plus de la loie d'eau le rez de chaussée est régulé grâce à un thermostat (température de consigne 22) qui ouvre ou ferme EN MEME TEMPS TOUTE les  tête themostatique motorisée placée sur les depart des différentes boucle de plancher chauffant du rdc.
L'étage quant à lui est "régulé" manuellement en ajustant le débit des differentes boucles.

Mon problème est le suivant :

Je souhaite obtenir une température de 22 au rdc 20 dans les chambres de l'étage.

Si je ne touche à rien et que tout est ouvert, la loie d'eau fait qu'il fait environ 22 au rdc et environ 24 à l'étage.

J'ai réglé manuellement au niveau des collecteurs le débit des boucles de l'étage jusqu'à descendre à un debit de 0.5(/5) (affiché sur les débimètres) mais même à ce débit il fait entre 22 et 24 dans les chambres.

Afin de résoudre ce problème faut il obligatoirement rendre indépendant mon réseau du rdc de celui de l'étage via une bouteille de découplage et l'ajout de circulateur, ou bien n'est ce qu'une question de "réglage" comme le préconise le plombier installateur ?


Merci d'avance pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30000 message Gironde
Bonjour,

Peutt être envisager l'installation d'électromoteur sur les vannes, asservis à un thermostat
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message Rhone
Chris a écrit:Bonjour,

Peutt être envisager l'installation d'électromoteur sur les vannes, asservis à un thermostat

La pose de servomoteur sur l'ensemble des departs etage + rez de chaussée ne risque t il pas de poser des problems de débit. Si par exemple il fait froid dehors et que le soleil brille les thermostat vont détecer la tepérature intérieur conforme à la consigne et fermer les vannes, mais la pompes à chaleur elle va continer de fournir des calories ..?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, très honéreux de motoriser les nourrisses...je pense que vous pouvez tout régler avec ce dont vous disposez, simple question d' équilibrage ..par exemple, augmenter le RDC et baisser la pente. d' ailleurs est elle reglée sur combien cette loi d' eau ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Bonjour,

C'est bien une réponse de plombier ça.

Car sur une maison récente donc bien isolé, dans une région clémente, à l'étage donc la chaleur monte, pour des chambres donc les pièces les plus froides ; ça commerce à faire beaucoup de raison à avoir un système qui coupe le chauffage de l'étage !

Sauf que comme il n'y a pas de bouteille de découplage ou ballon tampon (en casse pression), alors tu te retrouves obligé de laissé des circuits ouverts pour garantir un débit minimum dans la PAC.

Pour moi c'est minimum bouteille de découplage ou idéalement ballon tampon (en casse pression) pour éviter les cycle court ou surchauffe du planché.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Donc refaire la chaufferie alors qu'il peut tenter de bouger un chouilla la pente pour 0€ ?...ça c' est une réponse de bureau d' étude hihi
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison avec plancher chauffant au RDC et au 1er. Au 1er j'ai 3 chambres et la SDB. On a 4 circuits (un part pièce) et une commande dans chaque chambre pour piloter l'EV du circuit (sur la nourrisse). Dans les chambres on a coupé le chauffage sinon trop chaud (la chaleur monte). La pente est réglé à 0.5 (0.4 c'était un peu limite pour madame). Quand il y a du soleil, avec les baies vitrés ça apporte de suite 2 à 3 degrés de plus (parfois obligé d'aéré un peu).
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Il n'y a pas bureau d' étude ici.

Effectivement, si tu supposes que la pente est mal réglé. Mais cela ne ressoudera jamais complètement son problème de surchauffe, qui est très courant sur les planché chauffant.
Bien sûre, si il a des chambres sans fenêtre et que par chance le planché chauffant soit pile poil dimensionné à la fois au déperdition de l'étage mais aussi à la loi d'eau du RdC, alors il n'aura peut être pas de surchauffe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Rhone
mistergues a écrit:Bonjour, très honéreux de motoriser les nourrisses...je pense que vous pouvez tout régler avec ce dont vous disposez, simple question d' équilibrage ..par exemple, augmenter le RDC et baisser la pente. d' ailleurs est elle reglée sur combien cette loi d' eau ?


Bonjour mistergue

Votre message m'intéresse, je n'ai plus le réglage de la pente et de la parallèle en tête, ce que je constate c'est que ce réglage me permet d'avoir 22 degré au rdc. Mais quoi qu'il en soit il fait toujours 2 degré de plus a l'étage, si je baisse la courbe ou la parallèle, je vais pouvoir faire descendre la température de manière générale or je souhaite CONSERVER les 22 degré du RDC et avoir 20 a l'étage.

Comment régler la courbe pour avoir ça ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Rhone
Gumeur a écrit:Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison avec plancher chauffant au RDC et au 1er. Au 1er j'ai 3 chambres et la SDB. On a 4 circuits (un part pièce) et une commande dans chaque chambre pour piloter l'EV du circuit (sur la nourrisse). Dans les chambres on a coupé le chauffage sinon trop chaud (la chaleur monte). La pente est réglé à 0.5 (0.4 c'était un peu limite pour madame). Quand il y a du soleil, avec les baies vitrés ça apporte de suite 2 à 3 degrés de plus (parfois obligé d'aéré un peu).


Bonjour gumeur

Votre placer chauffant est régulé sur deux zones distinctes ou comme le mien sur une seule zone ? qu'appelez vous une commande par chambre pour piloter l'électrovanne ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Si vous souhaitez la même température partout il faut équilibrer vos débits...ensuite la pente c' est le curseur pour le plus ou moins..( enfin grosso modo parce que c' est un peu plus complexe en détail)
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Rhone
mistergues a écrit:Si vous souhaitez la même température partout il faut équilibrer vos débits...ensuite la pente c' est le curseur pour le plus ou moins..( enfin grosso modo parce que c' est un peu plus complexe en détail)


Oui mais comme précisé dans mon premier message, la pente actuelle me paraît bonne puisqu'elle me permet d'avoir 22 au rdc. Donc pour réguler l'étage je joue sur le débit des boucles, mais je dois faire descendre une temperature de 23/24 a 20 degré, vous imaginez bien que le seul réglage des débit ne suffit pas, la preuve avec un débit de 0.5 par boucle je n'arrive pas à descendre en dessous des 22 degré dans les chambres de l'étage.

Ce que je veux dire c'est que si je descend la courbe cela vas forcément descendre la température seuil de l'étage que je pourrais encore dimi Ier vie les débits mais le problème dans ce cas là c'est que ma température de RDC descendra forcément aussi et sa je ne veux pas .

Je ne sais pas si j'arrive à être clair
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Rhone
mistergues a écrit:Bonjour, très honéreux de motoriser les nourrisses...je pense que vous pouvez tout régler avec ce dont vous disposez, simple question d' équilibrage ..par exemple, augmenter le RDC et baisser la pente. d' ailleurs est elle reglée sur combien cette loi d' eau ?


Petite précision le thermostat du RDC n'es absolument pas en lien avec la pompe a Chaleur son seul et unique utilité est de fermer ou d'ouvrir les vanne du collecteur en fonction de la température consigne. Donc si je baisse la courbe de chauffe et qu'elle n'est pas assez forte pour arriver à 22 degré, le thermostat réglé a 22 lui ne servira à rien. son rôle principale est surtout de couper quand il fait trop chaud mais il ne sert a rien si il fait trop froid
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Augmentez le débit du rdc, vous aurez peu être 24 partout, ensuite, modifiez la pente pour avoir la température que vous voulez . un équilibrage des resaux ne consiste pas a tout baisser... pour vous rassurrer je pilote un bâtiment de 11000m² en plancher chauffant, j' ai mis 5 ans pour trouver les bon réglages celui qui y touche je le déglingue mdr
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Je suis dans la même configuration que vous, un seul départ qui distribue un P.C au rdc et un étage. j'ai 21° au rdc et à l'étage c'est variable: 22.5°C dans la salle de bain, 18° dans ma chambre et plutôt 19 - 20°C dans les chambres et cela en réglant les débitmètres sur la nourrice du haut:
Dans ma chambre totalement fermé, dans la salle de bain grand ouvert et dans les autres chambres le débit est extrêmement faible, je ne sais pas au juste.
Fermer une boucle à l'étage et fortement brider certaines, ne devrait pas modifier les 21°C du RDC.
Le mieux que vous ayez à faire est de tester.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Rhone
kitus a écrit:Bonjour,
Je suis dans la même configuration que vous, un seul départ qui distribue un P.C au rdc et un étage. j'ai 21° au rdc et à l'étage c'est variable: 22.5°C dans la salle de bain, 18° dans ma chambre et plutôt 19 - 20°C dans les chambres et cela en réglant les débitmètres sur la nourrice du haut:
Dans ma chambre totalement fermé, dans la salle de bain grand ouvert et dans les autres chambres le débit est extrêmement faible, je ne sais pas au juste.
Fermer une boucle à l'étage et fortement brider certaines, ne devrait pas modifier les 21°C du RDC.
Le mieux que vous ayez à faire est de tester.


Bonjour

Avez vous un thermostat au rdc ?
Pour votre régulation de l'étage, je fait pour l'instant comme vous, je ferme totalement le débit de deux des trois chambres car si je l'ouvre a peine il fait tout de suite 22 voir 23 degré quand il y a du chauffage. Mais en les fermant totalement des qu'il fait froid dehors la température dégringole.
En gros soit je les ouvre a peine et il fait trop chaud soit je les fermes totalement et il fait trop froid.
Vous arrivez à maintenir une température a peu près constante dans vos chambres ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Rhone
mistergues a écrit:Augmentez le débit du rdc, vous aurez peu être 24 partout, ensuite, modifiez la pente pour avoir la température que vous voulez . un équilibrage des resaux ne consiste pas a tout baisser... pour vous rassurrer je pilote un bâtiment de 11000m² en plancher chauffant, j' ai mis 5 ans pour trouver les bon réglages celui qui y touche je le déglingue mdr


Mais quand il fait 22 degré au rdc le débit est à fond, quand tout est ouvert a fond,ETAGE ET RDC, le réglage de la loi d'eau me permet d'avoir a peu près constamment 22 au rdc et 24 a l'étage .

Si j'augmente la courbe pour avoir a peu près 24 au rdc j'aurai AUTOMATIQUEMENT 26 a l'étage tout le problème est la..
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Disons que si vous avez 22° tout ouvert en bas et 24° tout fermé en haut il y a clairement un loupé au niveau de l' étude ou alors le chauffagiste a mis en haut tout le tube qui restait..votre probleme semble donc "problématique"...pourriez vous faire un plan sommaire de votre installation qu' on vois ou est le circulateur..est il commun au 2 étages ? y a t'il 1 circulateur par étage ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
J'ai une nourrisse au rdc et une au 1er. Mais un seul départ depuis la pac.
Pour la commande c'est une sorte de mini thermostat qui pilote l'ev.

mikmak6974 a écrit:
Gumeur a écrit:Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison avec plancher chauffant au RDC et au 1er. Au 1er j'ai 3 chambres et la SDB. On a 4 circuits (un part pièce) et une commande dans chaque chambre pour piloter l'EV du circuit (sur la nourrisse). Dans les chambres on a coupé le chauffage sinon trop chaud (la chaleur monte). La pente est réglé à 0.5 (0.4 c'était un peu limite pour madame). Quand il y a du soleil, avec les baies vitrés ça apporte de suite 2 à 3 degrés de plus (parfois obligé d'aéré un peu).


Bonjour gumeur

Votre placer chauffant est régulé sur deux zones distinctes ou comme le mien sur une seule zone ? qu'appelez vous une commande par chambre pour piloter l'électrovanne ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Rhone
mistergues a écrit:Disons que si vous avez 22° tout ouvert en bas et 24° tout fermé en haut il y a clairement un loupé au niveau de l' étude ou alors le chauffagiste a mis en haut tout le tube qui restait..votre probleme semble donc "problématique"...pourriez vous faire un plan sommaire de votre installation qu' on vois ou est le circulateur..est il commun au 2 étages ? y a t'il 1 circulateur par étage ?


Je tenter de reformuler autrement :

Lorsque TOUTE j'ai bien dit TOUTE les boucles A L'ETAGE COMME AU RDC sont entièrement ouverte , il fait 22 en bas 24 en haut.

lorsque je ferme quasiment entièrement les boucles des chambres de l'étage et UNIQUEMENT les boucles des chambres de l'étage, la température des chambres est d'environ 22 degré. En fermant quasiment entièrement les boucles je n'arrive a perdre que 2 degré a l'étage. Si je les ferme COMPLÈTEMENT donc que je passe d'un débit de 0,5 a un débit de 0 (toujours mes boucles de l'étage) dès qu'il fit froid dehors je descend à 18 degré dans mes chambres (forcément plus rien ne circule dans le plancher).

Comme précisé plus haut il y a qu'un seul circulateur pour l'ensemble du réseau RDC+étage

Ce circulateur est intégré au module intérieur de la PAC.
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Oui j'ai un thermostat au rdc, bien que je sois en 100 % loi d'eau.
Je l'ai réglé pour qu'il coupe la PAC lorsque la température de la pièce de vie atteint 22° (régulation des apports solaires).
Maintenant ma maison est old school (1989): énormément de masse lourdes qui lui conférent un max d'inertie, ce qui simplifie la gestion des planchers chauffants.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Non, kitus n'a pas la même configuration.

Il y a une SdB qui offre un degré de liberté de réglage supplémentaire.
Et surtout, un thermostat d'ambiance qui commande la PAC. Hors, mikmak6974 a un thermostat qui lorsqu'il s'active, redirige toute la puissance à l'étage.

mistergues Un système qui nécessite 5 ans pour trouver les bon réglages, peut on le considérer comme un bon système ? La question peut se poser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Rhone
loupium a écrit:Non, kitus n'a pas la même configuration.

Il y a une SdB qui offre un degré de liberté de réglage supplémentaire.
Et surtout, un thermostat d'ambiance qui commande la PAC. Hors, mikmak6974 a un thermostat qui lorsqu'il s'active, redirige toute la puissance à l'étage.

mistergues Un système qui nécessite 5 ans pour trouver les bon réglages, peut on le considérer comme un bon système ? La question peut se poser.


Bonjour loupium

Tout a fait mon thermostat ne commande pas le circulateur de la PAC il ne commande que les têtes thermostatique une grande partie du problème est la .
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
kitus a écrit:Oui j'ai un thermostat au rdc, bien que je sois en 100 % loi d'eau.
Je l'ai réglé pour qu'il coupe la PAC lorsque la température de la pièce de vie atteint 22° (régulation des apports solaires).
Maintenant ma maison est old school (1989): énormément de masse lourdes qui lui conférent un max d'inertie, ce qui simplifie la gestion des planchers chauffants.

Couper la PAC trop souvent c'est pas bon...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30000 message Gironde
mikmak6974 a écrit:
Chris a écrit:Bonjour,

Peutt être envisager l'installation d'électromoteur sur les vannes, asservis à un thermostat

La pose de servomoteur sur l'ensemble des departs etage + rez de chaussée ne risque t il pas de poser des problems de débit. Si par exemple il fait froid dehors et que le soleil brille les thermostat vont détecer la tepérature intérieur conforme à la consigne et fermer les vannes, mais la pompes à chaleur elle va continer de fournir des calories ..?

Quand la température de consigne est atteinte, la PAC s'arrête
Donc si 3 vannes sur 4 sont fermées, la consigne sera atteinte plus rapidement, tout simplement
Cela a un cout, mais c'est un confort (pas démesuré non plus) mais qui le vaut bien je trouve pour ma part
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message Rhone
Chris a écrit:
mikmak6974 a écrit:
Chris a écrit:Bonjour,

Peutt être envisager l'installation d'électromoteur sur les vannes, asservis à un thermostat

La pose de servomoteur sur l'ensemble des departs etage + rez de chaussée ne risque t il pas de poser des problems de débit. Si par exemple il fait froid dehors et que le soleil brille les thermostat vont détecer la tepérature intérieur conforme à la consigne et fermer les vannes, mais la pompes à chaleur elle va continer de fournir des calories ..?

Quand la température de consigne est atteinte, la PAC s'arrête
Donc si 3 vannes sur 4 sont fermées, la consigne sera atteinte plus rapidement, tout simplement
Cela a un cout, mais c'est un confort (pas démesuré non plus) mais qui le vaut bien je trouve pour ma part



Mais ducoup votre thermostat pilote les têtes motorisée ou le circulateur de la PAC ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Les tètes motorisées
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Gumeur a écrit:
kitus a écrit:Oui j'ai un thermostat au rdc, bien que je sois en 100 % loi d'eau.
Je l'ai réglé pour qu'il coupe la PAC lorsque la température de la pièce de vie atteint 22° (régulation des apports solaires).
Maintenant ma maison est old school (1989): énormément de masse lourdes qui lui conférent un max d'inertie, ce qui simplifie la gestion des planchers chauffants.

Couper la PAC trop souvent c'est pas bon...


Cette semaine, avec les apports solaires, la PAC se coupe entre 11 et 13h et se remet en fonction entre 22h et 1h du matin.
Si pas de soleil la loi d'eau est réglée de façon à offrir  21°C dans la Piece de vie, dans cette configuration elle fait des cycles très longs.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Des tètes motorisées partout, c'est possible, mais à condition d'avoir un moyen de garantir un débit minimum dans PAC. Sinon elle se mettra en défaut. Il existe des by pass pour nourrice pour cela.
Maintenant, malgré toutes ses dépenses, cela ne vous protègera pas contre les cycles courts.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Une suggestion d'amateur, à contrôler par les pros du forum.
Pourquoi ne pas faire fonctionner la partie la plus chaude en demande de température(le rdc) sur loi d'eau, collecteurs grands ouverts. Ce n'est pas compliqué, avec un vulgaire thermostat sonde qui coupe la PAC lorsque la consigne est dépassée de x degrés, et installer les tête themostatiques motorisées qui sont indépendantes de la PAC à l'étage où la demande est plus faible.
Ainsi pas de risque que le circulateur de la PAC travaille avec des circuits fermés partiellement (étage) ou totalement (rdc) et vous maitrisez la température à l'étage qui ainsi peut être aisément plus basse qu'au rdc?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Rhone
kitus a écrit:Une suggestion d'amateur, à contrôler par les pros du forum.
Pourquoi ne pas faire fonctionner la partie la plus chaude en demande de température(le rdc) sur loi d'eau, collecteurs grands ouverts. Ce n'est pas compliqué, avec un vulgaire thermostat sonde qui coupe la PAC lorsque la consigne est dépassée de x degrés, et installer les tête themostatiques motorisées qui sont indépendantes de la PAC à l'étage où la demande est plus faible.
Ainsi pas de risque que le circulateur de la PAC travaille avec des circuits fermés partiellement (étage) ou totalement (rdc) et vous maitrisez la température à l'étage qui ainsi peut être aisément plus basse qu'au rdc?


C'est exactement ce à quoi j'étais en train de réfléchir , il faudrait ainsi que je déplace mes têtes thermostatique avec soit un thermostat pour chaque tête a l'étage soit un thermostat général (comme actuellement au rdc) et au RDC mettre un thermostat mais qui cette fois ci pilote le circulateur de la PAC ...

Des avis ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Rhone
Mais imaginons dans cette configuration, que les vannes de l'étage soit fermée et que le thermostat du RDC dise au circulateur de tout coupé, que se passe t'il si la PAC elle continue a tourner ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
C'est la solution la moins couteuse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
J'ai une PAC Mitsu et le thermostat de la même marque communique directement avec la PAC et non avec le circulateur. c'est la PAC qui arrête la production de chaleur et qui après un temps de temporisation ordonne au circulateur de s'arrêter.
Dans votre cas cela peut fonctionner dans l'hypothèse où les besoins en chaleur sont supérieur au rdc qu'à l'étage.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Hello,
Tout bêtement, vous ne pouvez pas réglez vos vannes sur 0,2 ou 0,3 ?

mikmak6974 a écrit:
mistergues a écrit:Disons que si vous avez 22° tout ouvert en bas et 24° tout fermé en haut il y a clairement un loupé au niveau de l' étude ou alors le chauffagiste a mis en haut tout le tube qui restait..votre probleme semble donc "problématique"...pourriez vous faire un plan sommaire de votre installation qu' on vois ou est le circulateur..est il commun au 2 étages ? y a t'il 1 circulateur par étage ?


Je tenter de reformuler autrement :

Lorsque TOUTE j'ai bien dit TOUTE les boucles A L'ETAGE COMME AU RDC sont entièrement ouverte , il fait 22 en bas 24 en haut.

lorsque je ferme quasiment entièrement les boucles des chambres de l'étage et UNIQUEMENT les boucles des chambres de l'étage, la température des chambres est d'environ 22 degré. En fermant quasiment entièrement les boucles je n'arrive a perdre que 2 degré a l'étage. Si je les ferme COMPLÈTEMENT donc que je passe d'un débit de 0,5 a un débit de 0 (toujours mes boucles de l'étage) dès qu'il fit froid dehors je descend à 18 degré dans mes chambres (forcément plus rien ne circule dans le plancher).

Comme précisé plus haut il y a qu'un seul circulateur pour l'ensemble du réseau RDC+étage

Ce circulateur est intégré au module intérieur de la PAC.
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Rhone
guezos a écrit:Hello,
Tout bêtement, vous ne pouvez pas réglez vos vannes sur 0,2 ou 0,3 ?

mikmak6974 a écrit:
mistergues a écrit:Disons que si vous avez 22° tout ouvert en bas et 24° tout fermé en haut il y a clairement un loupé au niveau de l' étude ou alors le chauffagiste a mis en haut tout le tube qui restait..votre probleme semble donc "problématique"...pourriez vous faire un plan sommaire de votre installation qu' on vois ou est le circulateur..est il commun au 2 étages ? y a t'il 1 circulateur par étage ?


Je tenter de reformuler autrement :

Lorsque TOUTE j'ai bien dit TOUTE les boucles A L'ETAGE COMME AU RDC sont entièrement ouverte , il fait 22 en bas 24 en haut.

lorsque je ferme quasiment entièrement les boucles des chambres de l'étage et UNIQUEMENT les boucles des chambres de l'étage, la température des chambres est d'environ 22 degré. En fermant quasiment entièrement les boucles je n'arrive a perdre que 2 degré a l'étage. Si je les ferme COMPLÈTEMENT donc que je passe d'un débit de 0,5 a un débit de 0 (toujours mes boucles de l'étage) dès qu'il fit froid dehors je descend à 18 degré dans mes chambres (forcément plus rien ne circule dans le plancher).

Comme précisé plus haut il y a qu'un seul circulateur pour l'ensemble du réseau RDC+étage

Ce circulateur est intégré au module intérieur de la PAC.



Et non j'ai déjà essayé de n'ouvrir que d'un seul mm cela ne change rien tant qu'il y a un débit aussi minime soit il les température monte au moins a 22 degré.
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Rhone
kitus a écrit:J'ai une PAC Mitsu et le thermostat de la même marque communique directement avec la PAC et non avec le circulateur. c'est la PAC qui arrête la production de chaleur et qui après un temps de temporisation ordonne au circulateur de s'arrêter.
Dans votre cas cela peut fonctionner dans l'hypothèse où les besoins en chaleur sont supérieur au rdc qu'à l'étage.


Mais ducoup qui est maître qui est prioritaire sur l'autre, le thermostat ou la loi d'eau ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Sous loi d'eau ma PAC est aveugle aux températures intérieures, par ajustement j'ai trouvé une courbe (pente) qui fait qu'en fonction des températures extérieur elle injecte des calories pour compenser les pertes variables du bâtiment. Cet équilibre fait que par -10°C ou +10°C, elle est programmée pour me fournir 21°c dans la pièce principale.
Maintenant si j'allume un poêle à bois ou lors d'apports solaires, la PAC ne le détecte pas et n'ajuste pas les calories qu'elle injecte dans le PC, peut être que je pourrais avoir 26°C en intérieur.
Pour éviter ces désagréments j'ai ajouté et programmé un thermostat/sonde d'ambiance sans fil fourni avec la PAC. Il est posé dans la Piece de vie afin qu'il arrête la PAC lorsqu'il fait 22°C dans la piece.
Sur le même principe, si je laissais en pleine hiver toutes les fenêtres et portes grandes ouvertes, ma PAC ne le détecterais pas et continuerais à injecter des calories en fonction de la pente que je lui ai indiqué et il ferait 14, voir 17° dans la maison.
En résumé la loi d'eau pilote la PAC, se greffe une unique condition : si T° intérieur  22 la PAC cesse de chauffer ( et pas seulement le circulateur interne qui s'arrête).
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Rhone
Et oui c'est ça que j'aimerais mais aucun professionnel ne m'en a parlé on ne me parle que de thermostat pilotant les circulateur
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Rhone
En fait il faudrait que je me rapproche du fonctionnement de votre installation kitus a la différence que moi j'ai quoi qu'il arrive au moins 2 degré de plus a l'étage qu'au rdc
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Quelle est la marque de votre PAC ?
Ainsi renseigné, demandez sur le forum si il existe une sonde d'ambiance déportée qui peut piloter votre PAC.
Si cela se fait, il vous restera à la faire installer ET déplacer les têtes thermostatiques à l'étage où vous pourrez obtenir vos 20°C.
Le coût de ces modifications devrait rester contenu.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Rhone
Ma PAC est une Toshiba Estia 8kw
En fouinant sur internet j'ai trouvé ma réponse il est possible de raccorder n'importe quel thermostat a la PAC moyennant l'ajout d'une carte coûtant un peu plus de 100 euro .

Petit question vous qui n'avez pas de ballon tampon est ce que votre PAC se déclenche et s'arrête souvent ou bien au contraire elle fonctionne en cycle long ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
C'est étonnant qu'il faille ajouté un carte pour mettre un simple thermostat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Rhone
loupium a écrit:C'est étonnant qu'il faille ajouté un carte pour mettre un simple thermostat.


Effectivement bizarre
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Quelle est la référence exacte de votre Toshiba Estia 8kw ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 06h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir