Bonjour à tous,
J'ai dans l'idée de faire un cabanon de jardin. Actuellement il n'y a aucune attente de prévu, j'ai donc commencé ma tranché ce week-end.
Le cabanon serait environ à 30-35m du tableau de la maison, je pense donc faire un second tableau dans le cabanon, relié au principal.
L'usage principal sera au début léger : éclairage, prises dans le cabanon pour quelques outils mais rien de foufou. Mais dans l'avenir je pense me faire une piscine et donc relier tout ça dans le cabanon.

Ma question c'est, quelle section de câble choisir pour relier les 2 tableaux? 10mm², 16mm²? Niveau gaine je pensais en faire passer 2 de 40mm (comme ça j'en garde une pour la piscine si j'en ai besoin), pour du 10 ou 16mm² c'est assez gros?
Je ferai aussi un regard de visite au milieu pour faciliter le passage des câbles dans les gaines.
Merci d'avance.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Haute Garonne
Salut,
Avec du 10 carré du peux avoir jusqu'à 40 À c'est largement suffisant même avec la piscine.
Pense à protéger ta ligne de ta maison jusqu'au cabanon.
2
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Haute Vienne
Merci pour ta réponse rapide. Le fait que ce soit un peu éloigné, j'avais un peu peur d'une chute de tension pénalisante avec du 10².
Quand tu dis protéger la ligne, tu penses à quoi?
Niveau gaine, de la 40mm c'est largement bon? (je pense que du câble 3x16mm² sa doit être le max pour ce genre de gaine)
Messages : Env. 50
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Tu n’as pas ou très peu de chute de tension sur courtes distances.
Je parle de protéger ta ligne avec un interdiff 40 A 300ma .
Après remettre un petit coffret dans ta cabane
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Haute Vienne
Ok, je pensais que 30-35m s'était déjà beaucoup, d'où mon questionnement.
ah oui, pas de soucis pour l'inter diff, c'est prévu .
Mais mon plus gros questionnement s'était la section à utiliser et le diam de la gaine à utiliser.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Pour la ou les gaines tu as des codes couleur pour le courant fort ( supérieur à 50 volts) tu dois prendre de la gaine rouge et le diamètre 40 c'est le diamètre standard.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Haute Vienne
Oui t'inquiète pour la code couleur j'étais au courant ;)
Messages : Env. 50
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 00h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir