Bonjour, 

Je suis en train d'aménager les combles de ma maison, avec 2 chambres et une salle d'eau.
Je prévois d'y installer 4 points lumineux, 4 prises par chambre et 3 prises dans la salle d'eau (total 11 prises).
Le tableau secondaire sera installé dans ces combles (distance environ 15 mètres du tableau principal).
Je pensais utiliser un câble 3G6² pour la liaison des 2 tableaux, protégé par un disjoncteur 20A (sur le tableau principal bien sûr).
Au niveau du tableau secondaire, mettre un disj différentiel 30mA, 2 disjoncteurs 10A pour les circuits lumières (câblés en 3G1.5²) et 2 disjoncteurs 20A (câblés en 3G2.5²).
Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Arno
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour, il faut avant tout estimer la puissance max (ou courant max) qui peut passer par le circuit.

Sauf erreur:

En 20A, vous bridez à 4500W. Si c'est suffisant vous pouvez alors même passer en 4mm2.

Si pas suffisant, du 6mm2 peut accepter du 32A (7000W) max jusqu'à 28 mètres.

Après, le 4mm2 se fait rare maintenant.

Aussi, pour 15 mètres je pense qu'il est recommandé de rajouter un interrupteur sectionneur en amont des différentiels.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dommage de vous limiter à 20A, mettre plutôt un disjoncteur 32A dans le tableau principale

Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel 30mA et pas d'un disjoncteur différentiel 30mA (qui ne vous apporterait rien)
Vu qu'il est seul en tête du tableau, inutile d'ajouter un interrupteur sectionneur.

Pour les prises dans des chambres et une salle d'eau, câbler en 1,5² suffit largement et est beaucoup plus facile (disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi par circuit)

Peut être que pour 4 points lumineux, un seul disjoncteur suffit ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir