Env. 20 message Marseille (13)
Bonjour
Je viens d'acheter une maison alimentée en eau par le Canal de Provence. L'eau est potabilisée par un filtre à sable, filtre a charbon et UV. Le filtre à sable est équipée d'une vanne FLECK, qui avec un programmateur gère les lavages à contre courant. Ce programmateur est alimenté par un transfo 230/24V HS, je voudrais le remplacer, mais je ne sais pas si le 24V et du continu ou de l'alternatif...
L'étiquette collée mentionne
ADAPTOR P/N 26260
MODEL NO: DE-60-24
INPUT/ 230V~50Hz  70VA
OUTPUT: 24V~Max. 60VA

Ce qui me perturbe c'est que la puissance de sortie n'est pas en W mais en VA, ce qui me laisse supposer que le 24V n'est pas du continu mais de l'alternatif.
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour
karashoo a écrit:

Ce qui me perturbe c'est que la puissance de sortie n'est pas en W mais en VA, ce qui me laisse supposer que le 24V n'est pas du continu mais de l'alternatif.


j'ai tendance à penser la même chose

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Sans autres indications (visuelles ou écrites)j'ai tendance à penser comme vous deux.
-Mort pour mort , il n'y a qu'à lui ouvrir le ventre , pour voir si vous trouvez que des bobinages ou bien une multitude de composants.
-Deuxième solution plus facile: chercher les indications sur les appareils qui utilisent ce 24V
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Marseille (13)
Bonjour
Je lui ai déjà ouvert le ventre et il n'y aucun composants. Je ne vois que le bobinage dans le noyau
Messages : Env. 20
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Très bien , c'est donc un transformateur donc de l'alternatif.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,
OUTPUT: 24V~Max. 60VA.

Le symbole ~ juste derrière votre 24V, signifie alternatif. Le symbole continue est une ligne pointillé en bas et continue sur le dessus

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Loire
Exact , remarque très pertinente qui confirme que c'est de l'alternatif.....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Marseille (13)
OK C'est clair, merci à tous
Messages : Env. 20
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 15h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir