Env. 20 message Marseille (13)
Bonjour
Je viens d'acheter une maison alimentée en eau par le Canal de Provence. L'eau est potabilisée par un filtre à sable, filtre a charbon et UV. Le filtre à sable est équipée d'une vanne FLECK, qui avec un programmateur gère les lavages à contre courant. Ce programmateur est alimenté par un transfo 230/24V HS, je voudrais le remplacer, mais je ne sais pas si le 24V et du continu ou de l'alternatif...
L'étiquette collée mentionne
ADAPTOR P/N 26260
MODEL NO: DE-60-24
INPUT/ 230V~50Hz  70VA
OUTPUT: 24V~Max. 60VA

Ce qui me perturbe c'est que la puissance de sortie n'est pas en W mais en VA, ce qui me laisse supposer que le 24V n'est pas du continu mais de l'alternatif.
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour
karashoo a écrit:

Ce qui me perturbe c'est que la puissance de sortie n'est pas en W mais en VA, ce qui me laisse supposer que le 24V n'est pas du continu mais de l'alternatif.


j'ai tendance à penser la même chose

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Sans autres indications (visuelles ou écrites)j'ai tendance à penser comme vous deux.
-Mort pour mort , il n'y a qu'à lui ouvrir le ventre , pour voir si vous trouvez que des bobinages ou bien une multitude de composants.
-Deuxième solution plus facile: chercher les indications sur les appareils qui utilisent ce 24V
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Marseille (13)
Bonjour
Je lui ai déjà ouvert le ventre et il n'y aucun composants. Je ne vois que le bobinage dans le noyau
Messages : Env. 20
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Très bien , c'est donc un transformateur donc de l'alternatif.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,
OUTPUT: 24V~Max. 60VA.

Le symbole ~ juste derrière votre 24V, signifie alternatif. Le symbole continue est une ligne pointillé en bas et continue sur le dessus

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Loire
Exact , remarque très pertinente qui confirme que c'est de l'alternatif.....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Marseille (13)
OK C'est clair, merci à tous
Messages : Env. 20
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 22h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir