Retour
Menu utilisateur
Menu

Création tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous,

Je viens sur ce forum pour solliciter vos conseils en électricité. Nous nous lançons dans la rénovation de notre maison et déplaçons l'ensemble de la cuisine et donc tout ce qui va avec. Voulant bien faire les choses, je voudrais créer un tableau divisionnaire qui alimentera toute cette partie (cuisine + buanderie)
Aujourd'hui je dispose d'un tableau électrique principal de 1983 avec porte fusible où il y a un départ de 2 câbles 3G6mm². Le 1er alimente la prise du four actuel et le second un tableau divisionnaire avec 4 portes fusibles pour la buanderie.
Je souhaiterais donc me servir de ces 2 câbles afin de créer le tableau divisionnaire que vous trouverez sur le schéma ci-joint. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas trop si il est utile de mettre des disjoncteurs 20 A partout 
Est-il préférable de mettre les disjoncteurs différentiels au tableau principale ou ils sont très bien aussi sur le secondaire ? Ne sont-ils pas trop chargés ?
Je suis ouvert à toute critique et tout bon conseil ! Le but principal étant de bien faire les choses, étant donné que ce tableau va servir à alimenter tous les gros appareils consommateurs (et donc à risque) de la maison.

Merci d'avance pour vos retours.


Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour, mais de luminaire sur ce tableau?
Généralement on mixe luminaire et gros consommateur pour alléger les rangées.

Il faudra aussi songer à mettre un disjoncteur 32A sur chaque départ 6mm2.

Regardez la norme NFC 15-100 pour le choix des calibres en fonction des sections et consommateurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Plusieurs remarques :

- Impératif de mettre un disjoncteur 32A au départ de vos câbles en 6²

- Avec une limite à 32A, des ID 40A suffiront largement

- Dangereux de faire un tableau avec 2 alimentations
Séparez en 2 tableaux différents

- 16A (3600W) suffiront pour vos circuits, mais le 20A convient si vos circuits sont en 2,5².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous les deux,

Merci pour votre retour

Citation: Bonjour, mais de luminaire sur ce tableau?

Généralement on mixe luminaire et gros consommateur pour alléger les rangées.


Oui je mettais renseigné sur cette information mais le problème est qu'il y a plus de 8 mètres entre le tableau principal et le divisionnaire, et tout l'éclairage est déjà géré par le principal. Je ne vois absolument pas comment je peux changer le départ des câbles d'alimentation pour l'éclairage 

D'ailleurs, 8m50 de distance entre les deux tableaux, ce n'est pas trop éloigné ? Il n'y a pas risque de "chute de tension" ? Ou alors on peut aller encore beaucoup plus loin avec 6mm² ? J'ai dû mal à comprendre ce principe. 

Citation: - Impératif de mettre un disjoncteur 32A au départ de vos câbles en 6²


C'est noté mais quel est donc l'intérêt ? Car si le départ du 32A au tableau principal alimente le différentiel en 40A ou 63A qui se situe dans le secondaire, c'est le 32A qui déclencheras forcement en 1er en cas de défaut et le DD devient "obsolète" non ?

Il ne vaut pas mieux mettre le DD au départ de la ligne dans le tableau principal dans ce cas ?

Citation: - Avec une limite à 32A, des ID 40A suffiront largement


D'accord. Mais il ne risque pas d'y avoir des déclenchements intempestifs ?
Ex : Mme fait la popote (plaque induction), le lave vaisselle et la machine à laver fonctionnent également. ça va tirer beaucoup ça non ? 

Citation: - Dangereux de faire un tableau avec 2 alimentations

Séparez en 2 tableaux différents


Ca marche, je fais donc séparer en 2 tableaux divisionnaires, 1 par alim. Mais pour ma culture, quel est le danger ? 

Citation: - 16A (3600W) suffiront pour vos circuits, mais le 20A convient si vos circuits sont en 2,5².


Parce que l'on peut câbler des prises avec du 1.5mm² ? Ce n'est pas réservé à l'éclairage ?
Je préfère câbler l'ensemble en 2.5mm², qui peut le plus peut le moins il me semble. On sait jamais, en cas de raclette party à la maison, je voudrais éviter tout problème 
Mais qui dit 2.5mm², dit forcement 20A, c'est bien ça ?

Désolé pour toutes ces questions, mais j'ai encore quelques zones de flous 

Merci à vous

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Si votre éclairage est déjà géré par le tableau principal, pas de nécessité de le déporter dans le tableau divisionnaire

2/ Aucun problème de chute de tensions sur 8m50
Les chutes de tension commencent à être significative à partir d'une vingtaine de mètre

3/ Il faut bien comprendre que de 6² ne peut pas encaisser plus de 32A. Si vous tirez plus il va s'échauffer, voire créer un incendie.
C'est pour éviter cette surcharge qu'on met un disjoncteur 32A au départ.
Rien à voir avec les ID qui assure une protection différentielle contre les défaut d'isolement

4/ Si vous dépassez le courant assigné d'un ID (40A ou 63A) celui ci va se détériorer voire cramer.
Mais comme vous avez un disjoncteur 32A qui vous limite en amont, vous n'atteindrez jamais 40A, encore moins 63A

Donc pas plus de risque de déclenchement intempestif avec un 40A qu'avec un 63A.

Mais si Madame tire plus de 32A effectivement le disjoncteur 32A va sauter. Mais c'est pour éviter que la maison ne brûle.

Si vraiment il vous faut plus de puissance dans vos tableaux, il faut changer vos câbles en 6² par du 10² ou du 16²

5/ Le danger est que quelqu'un qui ne connait pas bien l'installation et veut faire une maintenance sur le tableau divisionnaire coupe le disjoncteur 32A sans savoir qu'il en a un 2ème. Il croit alors intervenir en toute sécurité sur le tableau divisionnaire, mais la moitié reste sous tension et il risque donc de s'électrocuté et de décéder

6/ Depuis 2002 il est autoriser de faire les circuits prises en 1,5² (sauf pour la cuisine).
Personnellement je ne fais que cela dans les chambres, sdb, bureau... c'est beaucoup plus simple de mise en oeuvre. 
8 prises maxi disjoncteur 16A maxi

Mais vous pouvez rester en 2,5², qui peut le plus peut le moins. Juste un peu plus galère. 12 prises maxi (sauf cuisine 6 maxi), disjoncteur 20A maxi.
Donc vous pouvez mettre 16A (d'ailleurs je vous ai suggéré de mettre du 16A, pas forcement du 1,5² peu
Par contre les circuits spécialisés gros électroménager doivent obligatoirement être en 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour Carminas,

Merci beaucoup pour votre réponse très détaillé.
Effectivement, je me suis mélangé les pinceaux entre disjoncteurs standards et les DD, mais maintenant c'est très clair.
Et je comprends parfaitement l'intérêt de faire 2 tableaux divisionnaires. C'est le genre de chose que l'on ne pense pas mais qui peut vite devenir dramatique ...... 

Citation: 2/ Aucun problème de chute de tensions sur 8m50

Les chutes de tension commencent à être significative à partir d'une vingtaine de mètre


D'accord pour la chute de tension, j'étais persuadé que j'allais avoir un problème sur ce point là. Donc même si ma prise la plus éloigné en 2.5mm² se situe à environ 7m du tableau divisionnaire (et donc plus ou moins 15m du principal), aucun soucis  ? 

Dernière question (normalement  ) :

Pensez vous que mes lignes de DD soient trop chargés ? Par expérience, pensez-vous que l'on puisse mieux les "équilibrer" ?
La plaque à induction me fait un peu peur 

Encore merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans une habitation standard, les circuits les plus long font habituellement 25 à 30m. Donc pas de problème avec vos 15m

C'est sur qu'avec 32A au départ c'est chargé.
Mais tout ne fonctionne rarement à fond :
- vous utilisez rarement les 4 feux simultanément
- un LV ou un LL ne consomment vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau.
- le four est à sa conso maxi lors de la pyrolise

Tout va donc dépendre de vos habitudes d'utilisation.

Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour Carminas,

Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je vais suivre tes conseils et recommandations à la lettre afin de réaliser ces tableaux divisionnaires.

Petite question concernant les DD de type A. Je sais qu'il faut obligatoirement ce type de protection pour la plaque de cuisson et le LL, mais peut-on le mettre également sur une ligne "plus standard", comme dans mon cas, avec le frigo, le four...ect....  ?

Je ne sais pas s'il y a une grosse différence de prix entre le type A et AC mais avoir 2 types A me permettrais de "jouer" avec les départs les plus énergivores si jamais un des disjoncteurs 32A viendraient régulièrement à se déclencher.

Merci à toi

Bon aprem.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir