Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation gainable avec Airzone - Dimensionnement, choix des bouches et des gaines

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, 

Je rénove et agrandi actuellement une maison dans la région bordelaise. La maison fait 150m2 dont environ 45m2 en R+1 et tous les plafonds sont à environ 2,5m de haut. 

J'aimerais installer une climatisation réversible gainable pour assurer le chauffage et la climatisation de la maison avec un système air-zone pour contrôler les températures pièces par pièces. J'ai beaucoup lu et épluché le forum pour me renseigner mais je ne suis pas sachant et loin d'être un expert, j'aimerais donc vos conseils et lumières. 

Au rez de chaussé j'aimerais contrôler deux zones de températures : 
- Salon / salle à manger / cuisine : 70 m2 soit environ 175 m3. Pour cette zone, je pense positionner 3 grilles de soufflage alimentées directement en diamètre 200 par 3 registres du Airzone qui sera situé avec l'unité intérieur dans les combles à l'étage (distance max. avec l'UI de 10m). Est-ce possible de contrôler 3 registres simultanément sur le même thermostat ? Quelle dimension prévoir pour les grilles de soufflage? 
- Suite parentale : 17m2 (hors salle de bain) soit environ 45m3. Pour cette zone je pense positionner 1 grille de soufflage alimentées directement en diamètre 200 par 1 registre du Airzone. Quelle dimension prévoir pour la grille de soufflage? 

A l'étage, j'aimerais contrôler trois zones de températures : 
- Chambre 1 : 12m2 soit environ 30 m3
- Chambre 2 : 12m2 soit environ 30 m3
- Chambre 3 : 10m2 soit environ 25 m3
Pour chacune de ces zone je pense positionner 1 grille de soufflage chacune alimentée par 1 registre du Airzone. Quelle dimension prévoir pour les grilles de soufflage? Quel diamètre de tuyauterie prévoir, 200 ou 160? 

A l'étage je compte également installer la (ou les?) reprise(s) d'air reliée(s) en diamètre 250 dans le couloir desservant les 3 chambres, probablement au dessus du palier de l'escalier afin de prendre l'air montant du Rez de chaussé. Est-il préférable de positionner plusieurs reprises ou une seule suffit-elle? Quelle dimension prévoir pour la grille de reprise? 

Au global, le volume à traiter en additionnant toutes les pièces est de +/- 300 m3. Pour avoir un taux de brassage de 6, il me faudrait donc 1800m3/h.

Pour ce qui est du matériel (j'aurais peut-être du commencer par là  ), je dois choisir entre du Hitachi ou du Toshiba. On me propose : 
- Unité Extérieur : Hitachi RAS-4H(V)NC1E à 10 kW en froid / 11,2 kW en chaud ; débit air max 3720 m3/h ; SEER = 5,27 ; SCOP = 4,01
ou 
Toshiba RAV-GM-1101ATP-E à 9,5 kW en froid / 11,2 kW en chaud ; débit air max 4080 m3/h ; SEER = 5,28 ; SCOP = 4,19
- Unité Intérieur : Hitachi RPI-4.0FSN5E ; débit air en froid (gv) 1800 m3/h ; pression statique max 120 Pa
ou
Toshiba RAV-RM-1101BTP-E ; débit air en froid (gv) 2100 m3/h ; pression statique max 120 Pa
- Airzone 7 registres avec 5 zones de températures

Que pensez-vous de ce projet d'installation ? De son dimensionnement ? Quel matériel choisir entre Toshiba et Hitachi ? 

Merci pour toutes vos critiques et suggestions, elles sont les bienvenues  
Au plaisir de vous lire 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,
je vais donner un avis sans être un spécialiste du gainable Rolleyes

Je vous conseille de simplifier avec 3 zones maxi: CU+salon+SàM, la suite parentale et les 3 chambres au R1.

Une bouche de soufflage dans chaque pièce dont les chambres OK, une bouche de reprise RO et R1 dans le couloir ... attention les volumes sont énormes, il faut détalonner les portes de 2 à 3 cm selon largeur des portes !

Et comment allez-vous gérer le renouvellement d'air (VMC) ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Gironde
Avoir 3 zones ou 5 zones ne complexifie pas vraiment l'installation donc je préfère reste sur 5.
Concernant la VMC je vais mettre une VMC classique, hygrovariable.

Je vais devoir passer commande pour le matériel dans les prochains jours. Personne n'a de bon conseils ni de réponse à mes questions concernant les gaines / bouches et le matériel ? Crying
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 12h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir