Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Ma notice descriptive prévoit que les cloisons de doublage seront réalisées en "placostil avec BA13 y compris ossature metallique". Première question est-ce le cas sur cette photo pour ce que vous voyez des rampants ( je n'ai pas mieux) et la préparation du doublage de l'avancée de la fenêtre?
Deuxième question: est-il normal d'avoir sur ces mêmes parois ainsi équipées, des températures telles que je les communique sur la photo suivante. Il faisait 10° dehors et dans la pièce qui est une chambre avec radiateur chaleur douce (robinet thermostatique sur position 4 sur 5), il y avait 17° maxi.
C'est le froid qui m'a alerté. Dans les autres pièces de même exposition, les parois sont à 19° et plus.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Sur la 1ere photo, on voit bien l'ossature métallique en bas, par contre il semblerait qu'à droite de la fenêtre, il s'agit d'une pose sur tasseaux de bois....
Quand à la diff. de t°, c'est difficile à dire par photos interposées mais ça peut être du à une mauvaise continuîté dans l'isolation (pont thermique).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Vienne
Sur le peu qu'on peut voir l'isolation semble anémique. en tout cas pour ce qui concerne l'avancée de fenêtre. Sinon il est normal (et préférable) que cette partie soit en bois, mais l'épaisseur est largement insuffisante. Comment sont isolés les rampants, les autres pièces sont elles aussi sous rampants?
Messages : Env. 100
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
oui, faudrait savoir comment ont ete isolé les rampants. J'espere que c'est pas avec le GR isover a terre, qui lui est pour les cloisons.

Mais pour le doublage exterieur (on dit, et pas cloison) comment ca a ete traité ?
Pour la partie toit, il doit y avoir au mini 20cm de laine (ca doit etre marqué dfans la notice), c'est la partie rempante avec placo sur la premiere photo.

Et pour le doublage sur la partie bois, je sais pas du tout comment c'est traité, mais si derriere le lambris, c'est direct dehors, il semble que y'a pas assez de place pour bien isoler.
LEs autres pieces ont les memes fenetres ?
Y'a quoi derriere ce bois ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Je viens de rentrer de Bretagne hier soir, après une journée de conduite sous la pluie et files de poids lourds un régal....
Pour répondre à vos questions j'interroge l'artisan qui a fait les travaux ( s'il veut bien me répondre) et dès que j'ai des informations je vous les communique. Merci de vous être arrêtés sur mon problème...un de plus hélas.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je viens de relire le message de BrickBroc qui me demande si pour le toit il y a eu un doublage de laine de verre. Je viens de regarder une photo que j'avais faite pour un autre problème lié à la VMC et qui a l'avantage de montrer la toiture en l'état actuel. La laine de verre est au sol en couches entrecroisées. Mais je lis sur ma notice 2 points: "fourniture et pose de panneau semi rigide de laine de verre revêtu d'un pare vapeur épaisseur 100 de type THERMOLAN ou similaire TP 238 R 3.15" et plus loin "200mm pour parties droites et entre chevrons pour ensemble des rampants de type THERMOLAN ou similaire TI 212 R 5.003.
Or, en regardant à quoi correspond le type THERMOLAN, je vois que ce sont des panneaux placés entre chevrons. Voyez la photo aucun panneau n'apparait et celà est sans doute pareil jusqu'au bas des rampants. Mon analyse d'un non technicien est elle bonne? Si oui, là aussi nous nous sommes fait avoir. Merci de vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
je comprends pas tout.
Du panneau semi rigide de 100, ca serait pas pour les doublage des murs peripheriques plutot ?
Y'a quoi comme doublage des murs ?
On ne met pas de toutes facons uniquement du 100mm pour une toiture.
Donc pour les parties combles non amenageables, tu aurais juste la laine de verre au sol. Mais quelle laine ? Quelle epaisseur ? 2 x 100 ?
Sur la photo, où est l'isolation ? Au sol ? Avec quoi ?

Ensuite les 200mm sous rampants, c'est ce que tu as donc dans la piece mansardee où il fait froid. La partie droite c'est quoi ? Justement les parties verticales autour de la fenetre où il fait froid ?
Tu aurais donc 200mm derriere ?

Enfin bon je comprends pas tout. La grande piece sous toits de la derniere photo, elle est accessible ou est restee non amenageable avec laine de verre au sol ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Si les combles qu'on voit sur la photo, sont ceux qui sont au dessus de la pièce avec la fenêtre, c'est normal qu'il n'y ait pas d'isolant sous les rampants.. Les combles ne sont pas isolés et ce n'est pas nécessaire s'il y a deux couches croisées de 100mm au sol (au dessus du plafond de la chambre).
Deux couches croisées de 100 mm ou une couche de 200 c'est pareil ! Par contre d'aprés ton descriptif, il devrait y avoir du 200 mm derrière le placo et sous les rampants de la pièce isolée. A voir s'il n'ont pas mis des panneaux rigide de 100 mm seulement. (Les mêmes qu'au sol, mais en une seule couche !!)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut yves

sur ta photo, en bas sur le pourtour, on voit l'isolant qui parait épais de 20 cm. On peut estimer que ça continue dans les rampants. Par contre rien au sol, au dessus du placo, y'a un gros souci si c'est effectivement le cas aujourd'hui.

Dis moi, c'est quoi cet espèce de montage en OSB qu'on voit sur la ferme, au niveau du poinçon et de l'entrait retroussé ?

Pour les 1ères photos, il faut être curieux, l'ossature bois comme le dis basile n'est aps assez épaisse et donc l'isolant surement aussi. Et puis je démonterai bien la commande VR pour voir si effectivement il y a bien de l'isolant derrière, on ne sait jamais...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
De toutes facons, 17° dans une piece chauffee alors qu'il faut 10° dehors, y'a un gros bleme !
C'est en gros la temperature que j'ai dans une piece isolee mais pas chauffee, en sortie d'hiver !!!
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour et merci de vous pencher sur ce nouveau problème. Mais je commence à avoir des,informations supplémentaires. Avant tout je vous présente le contenu de ma notice en ce qui concerne les lots Plâtrerie et Isolation pour votre compréhension:. J'ai eu le plaquiste qui a fait l'isolation des pièces. Il m'assure que les rampants ont fait l'objet de pose de panneau de laine de verre de 200 entre les chevrons et ensuite mise en place du placostil. Ceci est aussi valable pour les joues de la gerbière. Les doublages des cloisons ont bien été effectué conformément aux prescriptions de la notice. Toutes les dispositions prévues par la notice ont été réalisées même si lui n'aurait pas conduit son chantier de cette manière. Dans le cas présent, le constructeur approvisionnant le chantier, il ne faisait que de la pose et ne pouvait faire autre chose.
Il ne s'explique pas, dans ces conditions, les raisons de ces parois froides qui seraient liées à ces travaux. Par contre il avance une autre hypothèse. Les menuiseries extérieures qui ont été placées à l'étage n'étaient pas conformes à ce qu'elles auraient dû être et il en va de même des coffres de volets roulants. Ces derniers étaient prévus intégrés , mais ils ont été réalisés en saillies dans les pièces.
Il pense que cet épisode de froid étant lié aux forts vents que la Bretagne a subis ces jours-ci, il y a peut être des pénétrations d'air par les menuiseries ou/et par les coffres. C'est une explication, mais il n'assure de rien.
Il me précise aussi que de nombreuses erreurs de conception ont conduit à des modifications de surface des pièces rendant d'autant son travail difficile pour les passages en périphérie des murs de toutes les canalisations, fils électriques etc. ceci peut aussi conduire à créer des vides car il a dû faire passer tous ces conduits dans les fourrures faute de place.
Les spécialistes comprendront mieux que moi pour la qualité de l'explication. Cet artisan va m'envoyer des photos de l'isolation mise en place.
Pour la partie comble, tout le sol du plancher a bien de la laine de verre posée en deux couches entrecroisées.
Mais ce professionnel m'a confié d'une part que son assurance a été saisie pour être conjointe dans le référé ce qui est normal, d'autre part que lui n'a jamais vu un chantier ayant autant de désordres. Je signale que cette entreprise (qui avait trois corps d'état plâtrerie isolation plomberie et chauffage) est partie en cours de chantier et a un contentieux ouvert avec le constructeur pour non aprovisonnement du chantier en temps et non concordance des matériaux, rien que ça...
Maintenant si vous pouvez mieux appréhender ce problème, je suis à votre écoute!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Pendant que je vous couchais mon roman, deux autre messages sont arrivés, je cherche des photos pour l'isolation du coffre volet roulant et vous les donne. Euh.. qu'est ce que c'est un montage OSB? Je reviens...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Voici les photos annoncées pour ce qui concerne les coffres. Ils sont tous traités de la même manière, si je peux qualifier ce travail affreux. Je les avais faites lorsque j'avais râlé sur la non conformité de ces coffres en saillies alors que les autres (du RDC) sont intégrés dans la maçonnerie comme celà était prévu.. Apparemment il y aurait peut être effectivement des possibilités de "communication" entre ceux-ci et les parois ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
L'osb c'est ça sur ta photo:


C'est une ferme, c'est quoi ce truc ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
C'est une des parties de la charpente qui a été refaite suivant les instructions de deux experts et bureau d'études techniques spécialisé en charpente. Ce qui existait avant: un simple linteau soutenait la poutre transversalle de la charpente. Ce problème étant réglé, celui actuel lié aux parois froides demeure.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, Vendredi je vous ai mis des photos d'un coffre de volet roulant traité en saillie. Au vu de la méthode utilisée pour isoler ces coffres, pourrait-on dire qu'il y a de fortes chances que l'air ait accès à l'intérieur des parois? Ce qui expliquerait que si les matériaux préconisés par la notice ont bien été mis en place, le revètement demeure froid, non? Surtout que, comme je l'explique plus haut, des canalisations ont été passées dans les fourrures, faute de place.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 25 juin 2024 à 18h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir