Je suis en cours d'acquisition d'un appartement et je viens de recevoir le diagnostic immobilier.
Au niveau de la partie électricité, les prises ne sont pas reliées à la terre.
En discutant avec le voisin du dessous, il m'a indiqué que lors de l'achat de son appartement, toutes les anomalies similaires étaient solutionnées par une mesure compensatoire avec un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30mA

Dans mon diagnostic, il y a plusieurs anomalies liées à la terre mais il ne fait pas apparaitre de mesure compensatoire au niveau de ces anomalies.
Par contre, en information complémentaire, il fait état d'un dispositif différentiel à haute sensibilité. Est ce la même chose? Est ce que ce dispositif réduit à zéro le risque notamment dans la pièce d'eau (ou il est indiqué Interdit dans le diagnostic)?
Merci de m'éclairer sur ces points et sur l'ensemble de ce diagnostic.

diagnostic electrique
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour,
Il faut savoir qu'un disjoncteur différentiel sans terre ne protège pas.
Le but du différentiel est calculer la différence de tension entre le neutre et la terre, si la différence est inférieure à 30 ma (pour un ma) , la différence passe par le fil de terre sans aucune action du différentiel , si la différence est supérieur le différentiel saute.
En cas de non de fil de terre c'est vous qui prenez les 30 ma jusqu'à la disjonction de votre disjoncteur .
Est 30 ma ça commence à piquer beaucoup.
On peut mourir à partir de 50 ma.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Sebiodu31 a écrit:Bonjour,
Il faut savoir qu'un disjoncteur différentiel sans terre ne protège pas.
Le but du différentiel est calculer la différence de tension entre le neutre et la terre, si la différence est inférieure à 30 ma (pour un ma) , la différence passe par le fil de terre sans aucune action du différentiel , si la différence est supérieur le différentiel saute.
En cas de non de fil de terre c'est vous qui prenez les 30 ma jusqu'à la disjonction de votre disjoncteur .
Est 30 ma ça commence à piquer beaucoup.
On peut mourir à partir de 50 ma.

Bonjour,
pas totalement faux mais inexact.
L'inter-différentiel déclenche à partir d'une différence supérieure à 30mA entre phase et neutre.
lors de l’absence de terre si il y a un défaut sur un appareil c'est l'usager au moment du contact qui "créera" la terre et encaissera la différence jusqu'au déclenchement du différentiel.(comme vous l'avez dit en fin de post)
En l’absence de terre la mise en place d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire sur le diagnostique électrique
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Oui exact erreur d'écriture,entre phase et neutre.
Mais 30 ma sans terre reste dangereux surtout dans une pièce d'eau
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,
le différentiel déclenche à partir de 15mA.
C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire sur internet !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
domo65 a écrit:Bonsoir,
le différentiel déclenche à partir de 15mA.
C'est fou le nombre de connerie qu'on peut lire sur internet !


Non il ne déclenche pas avec partir de 15 ma
Certes il peut déclencher plus tôt mais ce n’est pas forcément le cas.

Il faut se renseigner avant de dire des conneries comme vous le dites
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Il doit déclencher entre 15 et 30 pour être dans la norme !

Vos âneries sont monumentales en tous cas ! Je prends pas la peine de les relever !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
[quote="domo65"]Il doit déclencher entre 15 et 30 pour être dans la norme !

Vos âneries sont monumentales en tous cas ! Je prends pas la peine de les relever ![/quote

Comme tu dis il doit mais rien n’est sur vu que tu ne fais de tests des différentiels

Alors un différentiel sans terre reste dangereux.

Arrêtez de dire bêtises ça dangereux pour les utilisateurs
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,
Je ne cherchais pas a creer une polémique 😁 !
Mais je vous remercie pour vos réponses qui m'ont bien éclairé, nous allons faire un devis pour relier les prises a la terre.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 01h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir