Salut a tous,

Je fais construire une maison sur un grand terrain qui s'est avéré être un peu argileux.
Lors de cette découverte mon constructeur m'a dit qu'il me déconseillait la géothermie (que nous avions déjà prévue) car l'argile était mauvaise pour la géothermie. Du coup nous sommes partis sur de l'aérothermie, ce qui me dérange un peu.
Peut-on installer de la géothermie avec de l'argile ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui evidemment
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Pechbonnieu (31)
Oui!!
Notre terrain est à grande majorité argileux. On a un chauffage géothermique qui a très bien marché cet hiver.
Messages : Env. 30
De : Pechbonnieu (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Yvelines
mettez les tuyaux dans une couche de 10 cm de sable au dessus et au dessous d'eux

l'argile a comme inconvénient de se décoller des tuyaux lorsque le sol gèle, ce qui réduit le contact et l'échange thermique

après le dégel le sable s'éboule et rétablit le contact
Messages : Env. 600
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Merci pour vos réponses. Je sentais bien que mon constructeur préférait que nous installions de l'aérotherme. Je vais lui en reparler. En plus je viens de recevoir la moins value pour ce système par rapport a la géothermie et il n'y a que -1500 € de différence, je trouve cela peu aux vues des performances des systèmes.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Gironde
nous on nous a même dit que c'etait encore mieux les terrains argileux car l'eau etait retenue et que l'essentiel de chaleur récupérée venait de l'eau et du soleil qui rechauffaient la terre !
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Ardèche (7)
Source Dimplex:

Puissance moyenne d'extraction pour collecteurs géothermiques:
Sol sablonneux sec 10 W/m
Sol sablonneux humide 15-20 W/m
Sol argileux sec 20-25 W/m
Sol argileux humide 25-30 W/m
Sol argileux saturé en eau 35 W/m

Source Viessman:

"Puisage de la chaleur avec des capteurs horizontaux enterrés:

La chaleur sera soutirée au sol par des tubes enterrés en matériau synthétique et tirés sur une grande surface. Les tubes en matériau synthétique (PE) seront placés dans une fouille de 1,2 à 1,5 m de profondeur.

Les "serpentins" de tubes ne devront pas dépasser une longueur de 100 m afin d’éviter que les pertes de charge et donc la puissance à fournir par la pompe ne soient excessives. Les extrémités des tubes sont raccordées à des collecteurs de départ et de retour placés un petit peu plus haut que les tubes eux mêmes afin de permettre le dégazage des tubes.

Chaque tube devra pouvoir être fermé individuellement. Une pompe assurera la circulation de l’eau glycolée dans les tubes ; elle captera ainsi la chaleur emmagasinée dans le sol.

La pompe à chaleur permettra l’utilisation de cette chaleur pour le chauffage du bâtiment. Une brève période de gel du sol à proximité immédiate des tubes, dans la plupart des cas au cours de la seconde moitié de la saison de chauffe, ne nuit en aucun cas au fonctionnement de l’installation et à la pousse des plantes. Si possible, on évitera de placer des plantes à racines profondes dans le secteur des tubes véhiculant l’eau glycolée.

Le renouvellement de la chaleur soutirée au sol se produit déjà au cours de la seconde moitié de la saison de chauffe grâce à l’allongement de la durée d’ensoleillement et aux pluies si bien que le réservoir de chaleur que constitue le sol sera à nouveau disponible pour le chauffage à la prochaine saison de chauffe.

Les fouilles nécessaires à cette fin n’entraînent dans la plupart des cas pas de plus values importantes pour une construction neuve ; par contre, les coûts entraînés dans le cas d’un bâtiment existant sont si importants que cette solution doit être abandonnée pour cette seule raison.

La quantité de chaleur pouvant être soutirée au sol est fonction de différents facteurs. Selon les connaissances actuellement disponibles, un sol argileux contenant beaucoup d’eau convient très bien comme source froide.

L’expérience montre qu’il est possible de compter avec une quantité annuelle moyenne de chaleur soutirée q= 10 à 35 Watt par m2 de surface de sol dans le cas d’un fonctionnement sur toute l’année (monoénergie)

Si le sol est très sableux, la quantité de chaleur soutirée est plus faible. Une expertise du sol sera à effectuer en cas de doute"
www.ardeche.fr
Messages : Env. 800
De : Ardèche (7)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
merci a tous pour vos réponses.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
Bonjour,
Je vois que certaines idées ont la peau dure, je ne sais pas d'ou cela vient. Laugh
Si l'argile pose des problèmes pour la construction, pas pour la géothermie.
Les tuyaux de captage lors d'une utilisation intensive forme une gaine de gel (c'est pour cela qu'il y a du glycol), après dégel il y aura une gaine de terre qui sera comblée par de l'eau ou les mouvements du terrain. De plus rajouter du sable sur les tuyaux ne servira a rien sinon protéger les tuyaux lors du recouvrement si le sol est caillouteux. En effet un sol est en mouvement, les particules les plus fines vont vers le bas (gravité) et les plus grosses « remontent », donc très rapidement le sable sera mélangé à l’argile, puis remplacé
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 14h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages