Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble moteur portail battant Open Gate 1 Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Gironde
Bonjour tout le monde !

Petite question rapide, pour l'installation de la motorisation à vérins de mon portail.
Le modèle est un Open Gate 1, marque Sentinel.

Sur la notice, ils indiquent que les 2 moteurs doivent être reliés à la carte par du câble 1 mm². C'est noté impératif même ! 

A part du câble d'enceintes, je n'ai pas trouvé dans les environs du 1 mm². Par contre, j'ai du 1.5 mm². 

Avant de faire une bêtise, vous pensez que le 1.5 mm² poserait problème au lieu du 1 mm² ? Comme y'a marqué "impératif", j'ai un doute...

Merci par avance de vos réponses !
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il n'y a aucun problème à raccorder tes moteurs avec du 1,5 ; bien au contraire.
C'est probablement une notice mal traduite où la mise en garde est de ne pas mettre une section inférieure à 1mm2
Tu t'es renseigné sur le SAV de cette marque ? ; c'est à priori essentiellement distribué dans les GSB (Casto, brico, leroy) et chez les discounteurs...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome

effectivement, c'est très étonnant !
je maintiens qu'en 1,5mm2, c'est tout bon.

C'est un bon prétexte pour tester le SAV de la marque et/ou du revendeur en leur posant la question !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gironde
Déjà merci pour ta réponse.
C'est exactement cette notice en effet.
Je n'a pas appelé le SAV, me disais que j'allais tomber sur une plate-forme lambda sans vrai technicien.
Du coup je les appellerai demain pour voir.
Parce que je ne vois pas trop le risque d'une section un peu plus grosse.
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gironde
Bonjour !

En effet j'ai pu en trouver au magasin du coin ! Je restais perplexe sur la nécessité du 1 mm² impératif et au branchement, c'est vrai que du 1.5 mm² aurait été un peu trop gros pour le contacteur.
Moteur monté, branché et testé ! Tout fonctionne.
Merci à vous.
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 10h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir