Retour
Menu utilisateur
Menu

Demande aide pour calcul du nombre de bouches d'aération pour ventilation Vide Sanitaire Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 286 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,

La construction de notre maison est en cours. Lors de ma dernière visite sur le chantier, j'ai remarqué que 6 bouches de ventilation (tuyau PVC Diam 100mm) du vide sanitaire avaient été enfin installées. J'ai demandé au conducteur de travaux si 6 sorties c'était suffisant compte tenu que la surface du vide sanitaire est d'environ 238 m2. Il m'a répondu que c'était conforme au DTU.
Pourriez-vous me dire si effectivement c'est correct ? Sinon pourriez-vous me dire combien il faudrait de bouches dans mon cas et me donner la formule de calcul ?
Merci d'avance
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

La réponse est
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Maritime
bercos, bonjour et merci pour votre réponse qui malheureusement ne m'aide pas vraiment. J'avais déjà pris connaissance de cet article dans lequel ne figure pas la réponse à ma double question à savoir combien de bouche d'aération Diamètre 100 mm pour un vide sanitaire de 238 m² et quelle est la formule de calcul.
Mais merci encore pour votre réponse. Bon week-end.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la surface totale des bouches de ventilation est au moins égale à 0,05% de la surface du vide sanitaire, donc la ventilation doit être comprise entre 5 cm²/m² (ventilation normale) et 15 cm²/m² (ventilation forte).

soit entre 238 x 5 = 1190 cm² et 238 x 15 = 3570 cm²

Une bouche de 100mm fait une surface de (R² X Pi) 5cm x 5cm x 3,14 = 78 cm²

Il suffit de diviser la surface totale de ventilation par la surface d'une bouche.

Il faut donc entre 16 et 46 bouches en fonction de la ventilation désirée (normale à forte).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Maritime
bercos Merci pour cette réponse bien plus compréhensible pour moi qui n'y connait vraiment pas grand chose dans le bâtiment. Par contre, pour le calcul de la surface du vide sanitaire, dois tenir compte de la surface du vide sanitaire sous le garage et sous la terrasse ou ne prendre en compte que la surface du vide sanitaire sous la partie habitable.
238 m² c'est la surface totale de la constructuction. Sur le permis de construire, il est indiqué surface de plancher 191.83 m², est-ce cette surface que je dois retenir. Merci encore. Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Il faut prendre la surface de tout le vide sanitaire. S'il est divisé en plusieurs parties : habitation, garage, terrasse non communicantes, il faut faire le calcul pour chaque vide sanitaire.
La surface plancher est la zone "habitable" (voir ci-dessous) à ne pas confondre avec l'emprise au sol, le garage et la terrasse sont des annexes. La surface plancher est la surface taxable.

La surface de plancher s'obtient après déduction des surfaces suivantes :
  • Surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
  • Vides et trémies (qui correspondent aux escaliers et ascenseurs)
  • Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m
  • Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
  • Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, des combles avec un encombrement de la charpente important ou un plancher qui ne peut pas supporter des charges)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Maritime
bercos Encore merci pour la richesse de votre réponse. Donc si j'ai tout compris, compte tenu que le vide sanitaire est d'une seule pièce (garage, maison et terrasse) je dois donc retenir les 238 m²... Comment puis-je exiger de mon constructeur la création d'au minimum 10 bouches de ventilation supplémentaires ? Déjà que lorsque j'avais fait remarquer au CDT qu'il me semblait qu'il manquait 1 bouche de ventilation, il m'avait répondu que 6 bouches c'est ce qui était normal... Encore merci et bon après-midi. Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Oui c'est ça. Pour info j'ai 11 bouches pour l'habitation de 137 m2 et 3 pour le garage de 40 m2 plus 6 m ouvert sous longrine car construit en limite de propriété contre un mur.
Par contre c'est bien une maison de plain pied ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Maritime
bercos Oui, c'est bien un plain pied
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Ok, donc 16 bouches minimum bien réparties pour une bonne ventilation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Maritime
bercos merci pour votre disponibilité et vos réponses très claires. Maintenant, j'ai les éléments nécessaires pour exiger du CDT d'effectuer les travaux pour que la ventilation du vide sanitaire soit efficace. Bonne fin de journée. Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 10h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir