Bonsoir

Je vais créer un tableau divisionnaire au 2° étage. Le principal est à la cave, 6 mètres plus bas.

J'ai prévu du câble 16mm², identique à celui qui relie le compteur au tableau principal. 

En lisant les divers sujet à ce propos je constate, notamment sur les schémas de Carminas, qu'il y a la présence d'un disjoncteur positionné au tableau principal pour protéger la nouvelle ligne entre le tableau principal et le divisionnaire. 

Or étant donné que cette nouvelle ligne va déboucher sur un interrupteur différentiel (certainement 63A) dans le tableau divisionnaire je ne comprends pas l'intérêt de placer un disjoncteur, en plus de l'ID. 

Je précise qu'un vendeur LEROY MERLIN, questionné à ce sujet, m'a dit qu'il n'y avait aucun intérêt à mettre un disjoncteur en plus de l'interrupteur différentiel. 

J'aimerai donc comprendre pour ne pas faire de bêtise avant la création. Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir

Tout simplement chacun a son boulot à faire et qui n'est pas le même
-un disjoncteur surveille tout ce qui dépasse une certaine intensité
-un différentiel surveille les fuites à la terre

et on a besoin du travail des deux
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,puisque vous partez sur la même section que le tableau principal,vous n'êtes pas obligé de protéger ce câble,le disjoncteur EDF est là pour ça.Cependant, pour moi,je mettrais un inter modulaire au départ du câble,pour pouvoir couper entièrement (et seulement) le tableau secondaire.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci poiluu et claudejean88.
La solution de claudejean88 est effectivement intéressante pour pouvoir, par exemple, couper l'alim lors d'un départ en vacances.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, poiluu et claudejean88 on tous les deux raisons, le disjoncteur va servir à protéger votre câble en cas de surtension, et également pouvoir couper l'alimentation du tableau divisionnaire à partir du tableau principal.

mais comme vous allez utiliser un câble de même diamètre, et de plus en 16 mm pas de risque de surtension à ce niveau-là

perso je poserais quand même ce disjoncteur, non seulement pour des départs en vacances, mais aussi pour pouvoir intervenir en amont du 2em tableau sans devoir couper le courant de toute la maison .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Depuis 2010 (amendement A3) la norme impose un disjoncteur au départ du circuit d'un tableau divisionnaire (comme pour tous les circuits)

Un disjoncteur assure 3 fonctions.
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

C'est vrai que lorsque le câble est dimensionné pour absorber la totalité de l'abonnement EDF (16²) et que l'on met par exemple un disjoncteur 63A au départ, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les 2 autres

Néanmoins comme suggéré au dessus, un interrupteur sectionneur 63A (voire rien) pourrait suffire dans ce cas, comme on le faisait auparavant, mais la norme est la norme.

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, poiluu et claudejean88 on tous les deux raisons, le disjoncteur va servir à protéger votre câble en cas de surtension, et également pouvoir couper l'alimentation du tableau divisionnaire à partir du tableau principal.

mais comme vous allez utiliser un câble de même diamètre, et de plus en 16 mm pas de risque de surtension à ce niveau-là  

perso je poserais quand même ce disjoncteur, non seulement pour des départs en vacances, mais aussi pour pouvoir intervenir en amont du 2em tableau sans devoir couper le courant de toute la maison .

Bonjour et merci pour cette réponse détaillée. 
Effectivement bonne idée que de pouvoir couper le haut sans couper toute la maison.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Carminas a écrit:Bonjour

Depuis 2010 (amendement A3) la norme impose un disjoncteur au départ du circuit d'un tableau divisionnaire (comme pour tous les circuits)

Un disjoncteur assure 3 fonctions.
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

C'est vrai que lorsque le câble est dimensionné pour absorber la totalité de l'abonnement EDF (16²) et que l'on met par exemple un disjoncteur 63A au départ, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les 2 autres

Néanmoins comme suggéré au dessus, un interrupteur sectionneur 63A (voire rien) pourrait suffire dans ce cas, comme on le faisait auparavant, mais la norme est la norme.


Merci Carminas pour ces précisions très intéressantes à connaître pour ôter tous les doutes. 
Pour être encore plus tranquille je me pose 2 autres questions :
1/ - Il faut donc mettre un disjoncteur divisionnaire "classique" ou un modulaire ? (63A ou moins ? )
2/ - Sur certaines photos publiées sur certaines questions (dont certaines de toi Carminas) on voit plus de 8 disjoncteurs "derrière" l'interrupteur différentiel. Je croyais que c'était maxi 8 disjoncteurs ? Je me trompe ? Sinon comment doit-on le déterminer ? 
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ N'importe quel disjoncteur convient, mais au dela de 40A, cela n'existe qu'en bipolaire 2 modules

2/ C'est une règle apparue en 2015. Des photos d'installations plus anciennes ne respectent donc pas forcément cela.
De plus c'est une règle de confort (pour éviter qu'en cas de coupure de l'ID trop de circuit soient HS), donc pas essentielle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Carminas a écrit:1/ N'importe quel disjoncteur convient, mais au dela de 40A, cela n'existe qu'en bipolaire 2 modules

2/ C'est une règle apparue en 2015. Des photos d'installations plus anciennes ne respectent donc pas forcément cela.
De plus c'est une règle de confort (pour éviter qu'en cas de coupure de l'ID trop de circuit soient HS), donc pas essentielle.

1/ - J'ai vu que sur tes schémas tu préconises du 63A pour du 16². 
2/ - Ah d'accord. Donc peu importe si le total des disjoncteurs dépasse l'ampérage de l'ID ? Et du coup pas très grave si nous en avons 9 ou 10 donc c'est très bien. 
Merci beaucoup pour votre aide.   Bonne soirée
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 09h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir