Retour
Menu utilisateur
Menu

Panne de Flash Piloteco JT2 ou pas?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aisne
Bonjour,
Mon chauffage électrique au sol est en panne.
Il est géré par un Flash piloteco JT2 et un thermostat mural.
Le chauffage est plusieurs fois resté bloqué en position marche, mais à chaque fois j'ai réussi à le faire fonctionner à nouveau (problème depuis plusieurs années, le chauffage en a une quinzaine).
Je ne sais pas d'où le problème venait, j'ai supposé en premier lieu qu'il pouvait s'agir du thermostat.
Le plus simple et le moins cher pour moi, j'ai donc remplacé le vieux Thermor à molette par un Atlantic digital(109519), qui s'est avéré beaucoup plus précis et stable... mais qui n'a pas résolu ce souci de blocage ponctuel en position marche.
Hier soir je me suis rendu compte qu'il ne démarrait plus du tout, malgré le voyant marche du thermostat. J'ai donc ouvert le tableau et la GTL pour regarder tout ça.
J'ai regardé le câblage et il me semble que les nappes de chauffage sont alimentées par une seule paire de câble 2,5mm². Je les ai débranchées et mesuré leur résistance, je n'arrive pas à lire une valeur stable mais il semblerait qu'il y ait une résistance (finie).
Je me suis penché sur le fonctionnement du JT2 et essayé de le reseter mais rien n'y fait, je suppose donc que tous mes soucis venait donc de la bobine de ce dernier, qui devait donc rester collée et qui maintenant ne veut plus faire contact.
La notice signale que si le voyant clignote(c'est le cas) ça peut venir d'une absence de téléinfo, mais le câblage n'a pas changé donc je ne vois pas trop (sauf si ça a fini par se déserrer du côté du linky?).
J'ai lu des pages à propos de la pile ou des condensateurs du JT2 qui pourraient poser soucis, mais je préférerais éviter de me lancer dans son démontage et j'ai besoin de me chauffer.

Du coup :
- est-ce que vous pensez que ça vient bien du piloteco?
- est-ce que vous pensez qu'il est possible de le remplacer par un simple contacteur? (je n'ai aucune idée de quelle façon le JT2 pouvait m'être utile, mes convecteurs muraux dans les chambres ont toujours été sur le mode confort et donc n'ont pas l'air de tenir compte du fil pilote de la 2e zone du piloteco, et ça me va très bien comme ça, et le chauffage au sol dans le séjour j'imagine qu'il devait baisser un peu en heures creuses mais c'est négligeable, je ne me sers jamais du changement de mode du boitier de commande)

Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Aisne
Inconvenant a écrit:Bonjour,
Mon chauffage électrique au sol est en panne.
Il est géré par un Flash piloteco JT2 et un thermostat mural.
Le chauffage est plusieurs fois resté bloqué en position marche, mais à chaque fois j'ai réussi à le faire fonctionner à nouveau (problème depuis plusieurs années, le chauffage en a une quinzaine).
Je ne sais pas d'où le problème venait, j'ai supposé en premier lieu qu'il pouvait s'agir du thermostat.
Le plus simple et le moins cher pour moi, j'ai donc remplacé le vieux Thermor à molette par un Atlantic digital(109519), qui s'est avéré beaucoup plus précis et stable... mais qui n'a pas résolu ce souci de blocage ponctuel en position marche.
Hier soir je me suis rendu compte qu'il ne démarrait plus du tout, malgré le voyant marche du thermostat. J'ai donc ouvert le tableau et la GTL pour regarder tout ça.
J'ai regardé le câblage et il me semble que les nappes de chauffage sont alimentées par une seule paire de câble 2,5mm². Je les ai débranchées et mesuré leur résistance, je n'arrive pas à lire une valeur stable mais il semblerait qu'il y ait une résistance (finie).
Je me suis penché sur le fonctionnement du JT2 et essayé de le reseter mais rien n'y fait, je suppose donc que tous mes soucis venait donc de la bobine de ce dernier, qui devait donc rester collée et qui maintenant ne veut plus faire contact.
La notice signale que si le voyant clignote(c'est le cas) ça peut venir d'une absence de téléinfo, mais le câblage n'a pas changé donc je ne vois pas trop (sauf si ça a fini par se déserrer du côté du linky?).
J'ai lu des pages à propos de la pile ou des condensateurs du JT2 qui pourraient poser soucis, mais je préférerais éviter de me lancer dans son démontage et j'ai besoin de me chauffer.

Du coup :
- est-ce que vous pensez que ça vient bien du piloteco?
- est-ce que vous pensez qu'il est possible de le remplacer par un simple contacteur? (je n'ai aucune idée de quelle façon le JT2 pouvait m'être utile, mes convecteurs muraux dans les chambres ont toujours été sur le mode confort et donc n'ont pas l'air de tenir compte du fil pilote de la 2e zone du piloteco, et ça me va très bien comme ça, et le chauffage au sol dans le séjour j'imagine qu'il devait baisser un peu en heures creuses mais c'est négligeable, je ne me sers jamais du changement de mode du boitier de commande)

Merci de votre aide

Je m'auto-réponds, j'ai trouvé la solution en démontant tout et en suivant les câbles.
En fait le piloteco n'entre pas du tout en jeu, il est juste là pour transformer la téléinformation du compteur en ordre fil-pilote et donc n'intervient pas du tout dans le comportement du chauffage même s'il est raccordé au thermostat.
Donc peu importe qu'il soit HS ou pas (sauf si d'aventure je voulais passer le chauffage en mode éco en heures creuses ou que sais-je je pense, mais dans ce type d'installation ça me paraît inutile), je pense qu'il a été posé comme gestionnaire d'énergie à la construction pour répondre à la norme.
J'ai court-circuité la phase au niveau du thermostat, après avoir découvert qu'il était branché directement au chauffage, alors que d'après la notice il ne supporte que 2kW/10A (j'imagine que l'ancien thermostat a dû subir le même sort), alors que d'après ce que le chauffage tire on serait plutôt dans les 3kW (en plus il est raccordé sur un DPN 16A). J'ai utilisé le linky pour mesurer, en coupant tout le reste, faute de pince ampèremétrique soous la main.
Donc je vais rajouter un contacteur 2P NO, comme ça aurait dû être fait à l'origine, voir si le thermostat fonctionne quand même encore un peu, et le remplacer s'il le faut. A moins que quelqu'un sache me conseiller un thermostat pour ce type de chauffage qui tient 16A?
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Aisne
J'ai donc installé un contacteur 2P NO (Legrand 412544, contacteur de puissance 2P250V 25A 2F, bobine 230V),
le thermostat que j'ai semble défaillant (les réglages ne fonctionnent plus) mais semble bien commander le contacteur quand il déclenche.
Le souci qui me reste c'est que les puissances affichées sur le linky ne sont pas du tout les mêmes quand le contacteur est activé par une commande et quand je l'active avec la manette.
Une idée de pourquoi ça me fait ça?
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 01h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir