Retour
Menu utilisateur
Menu

Réparation fuite tuyau enterré eau potable

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
J'ai 40m de tuyau enterré qui achemine mon eau potable du compteur à ma maison, dans ma propriété.
Et je viens d'être averti par mon distributeur d'eau d'une importante et anormale consommation d'eau.
Suite à mes contrôles, il y a une fuite sur le tuyau PE...
Je vais en profiter pour changer le cheminement de cette alimentation en m'éloignant d'un énorme sapin (qui pourrait être la cause de la fuite..., d'un autre côté le tuyau en question à 35 ans et est enfoui directement dans la terre...)
Donc tranchée nécessaire de 80cm de profondeur sur 40m.
Je souhaite passer mon tuyau dans un fourreau (une gaine) qui servira de protection mécanique et de détection d'éventuelle fuite (avec la légère pente, l'eau s'écoulera dans la gaine jusqu'à mon point bas de vidange)
Je vais en profiter pour passer un 2ème tuyau dans cette tranchée, destiné à l'alimentation de mon réseau eau jardin.
Que dois-je faire :
- prendre une grosse gaine et passer les 2 tuyaux PE 25 ? ; si oui, de quel diamètre ?
- mettre 1 gaine par tuyau PE 25 ? ; de quel diamètre ?
Merci
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Une gaine par tuyaux. Diamètre 50 c'est bien ca permet de glisser facilement le tuyau dedans.
Le plus simple est de dérouler la gaine,attacher une extrémité du tire fils a un arbre ou autre et l'autre bout au tuyau. Il suffit ensuite de faire glisser la gaine sur le tuyau.
Si la consommation d'eau est vraiment très importante mieux vaut faire intervenir un plombier. Il fera une attestation de réparation que tu communiqueras au service des eaux et t'eviteras de payer la totalité de l'eau consommée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok merci bien, je partais sur une gaine de 63mm, mais c'est vrai que 50 doit suffire...
au début, je j'étais parti pour louer une mini-pelle mais en creusant à la main cet am pour trouver le tuyau, j'ai vu que juste à côté il y a conduite des eaux pluviales et conduite des eaux usées, puis le câble d'alimentation 220V..., donc par prudence je vais faire appel à un pro ; une petite entreprise de TP.
Je sais pas si c'est vrai mais j'ai trouvé sur internet que ma consommation serait limité à maxi le double de la moyenne de mes consommations d'eau sur les 3 dernières années.
J'espère bien que ce sera appliqué car j'ai 950m3 de consommation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Oui c'est cela,pas plus du double. Mais pour cela il faut une attestation de réparation et donc comme tu vas le faire,passer par un pro.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
Bonjour
Voir aussi avec ton assurance, un ami ayant eu le même problème a été remboursé de ses travaux par la sienne, à voir suivant ton contrat
Quand un problème a une solution il n'est pas nécessaire de s'inquiéter même quand un problème n'a pas de solution s'inquiéter ne sert a rien...Dalai Lama
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Pour la profondeur sauf problème particulier fait faire un fouille de 1m.

Les PE anciens (sans bandes bleue) devenaient cassants avec l'âge.
Tu as raison de tout changer
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
cucine a écrit:Bonjour
Voir aussi avec ton assurance, un ami ayant eu le même problème a été remboursé de ses travaux par la sienne, à voir suivant ton contrat

c'est bien ce que j'ai fais en 1er..., mais refus catégorique : la fuite doit être à dans la maison.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Encore une petite question :
Comme il s'agit d'une réparation sur une longueur partielle (l'autre partie a déjà été remplacée il y a quelques années), je vais être dans l'obligation d'enterrer un raccord.
- Quel type de raccord dois-je mettre : en laiton ou en plastique ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Si c'est enterré, je mettrais un manchon électrosoudable. Le plus dur est de trouver la machine, voir si tu peux la louer ou te la faire prêter (par le magasin où tu achète le manchon).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Merci Woofy , j'en avais entendu parler mais je pensais que c'était uniquement pour les diamètres un peu plus conséquents...
je prends un risque à enterrer un raccord laiton, sinon plastique ? (sans parler de la fuite si mauvais montage !)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
On peut considérer qu'un raccord en laiton est moins fiable qu'un tuyau sans raccord...
Mais on peut aussi considérer que ce sera quasiment aussi fiable, le risque n'est pas bien grand. Surtout s'il n'y a pas de contrainte dessus.
Le plus grand risque est que la bague avec les "dents" n'accroche pas suffisamment, et que ça se déboîte si on tire dessus (c'est ce qui est arrivé au tuyau du voisin quand mon terrassier a creusé pour mon eau potable).

Je pense que c'est donc faisable de ne pas remplacer tout le tuyau, quitte à mettre un "regard" PVC vetical dessus, pour inspection.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok merci Manu-d.en-haut
mais il faut un sacré regard pour pouvoir, si besoin, intervenir à 1m de profondeur ; ou alors effectivement un petit regard d'inspection visuelle.
Et si enterré sans regard, que choisir comme raccord : laiton ou plastique ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Pour le raccord laiton, je n'en sais rien. J'imagine qu'avec le temps, les vibrations, un raccord vissé peut se dévisser.
Un électrosoudable est visiblement plus résistant que le tuyau en lui même. Il n'est pas très cher, apparemment la pose est simple (tu coupe bien droit tes 2 tuyaux PEHD, tu ébavures, tu mets le manchon, tu branches les électrodes, tu allume la machine, tu attends qu'elle ait fini, et c'est tout bon), mais faut trouver/louer la machine. Si tu vas chez Pum Plastiques, Frans Bonhommes, ou n'importe quel revendeur de matériaux pour l'eau, tu devrais pouvoir trouver ça. Bien entendu tu n'auras les prix qu'en magasin, pas en ligne.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oui je pensais à une inspection visuelle, pour lever le doute si il y a encore une suspicion de fuite.
Mais avec un raccord laiton, bien serré avec des bonnes clés, et en vérifiant que la bague a bien accroché la matière du PET, il n'y aura pas de fuite.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok, merci à tous.
Je prends le risque : raccord laiton enterré.
La longueur totale est en 2 parties et la localisation du manchon sera en partie haute de la longueur à remplacer. Je vais demander une petite pente, ainsi le raccord étant dans la gaine, la fuite éventuelle s'écoulera et sera visible au niveau du départ vers le compteur...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut JC, si tu enterres un raccord laiton met de la bande DENSO par dessus....ou alors privilégie un raccord plastique
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Mais avec le laiton, il ne peut y avoir de problème de corrosion, même à long terme !
et j'ai peur justement de faire un calfeutrage du raccord pour ne pas emmagasiner d'humidité.
Dans le temps, le raccord plastique est aussi fiable que celui en laiton ?
je mettrai ce type de bande pour étancher mes 2 gaines bout à bout afin d'emprisonner et de protéger le raccord.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Tu peux foncer sur le laiton pas de soucis tous les branchements sont fait comme ça.

Le plastique c'est bon pour les jardiniers.

L'electosoudable je mettais ça sur du 50 minimum. De toutes façons sans machine c'est pas la peine d'y penser.

Un manchon laiton bien monté on avait fait des essais de traction. Le tuyau s'allonge et se rompt avant que le manchon ne lâche

Pas la peine de meytre quoi que ce soit autour du raccord mais je te rejoins sur la gaine, un bon moyen de détecter une fuite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Au vu du prix d'une couronne de 50 ml de PE diam 25, ça ne vaut, à mon avis, pas le coup de faire un raccord.

Mieux vaut tout remplacer.

La différence de prix la plus sensible sera au niveau de la tranchée... Et encore... 40 m ce n'est rien pour une mini-pelle.

Pour la gaine ICTA, prendre 2x25m en diam63: ce sera plus facile à faire coulisser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Stef1000 a écrit:Au vu du prix d'une couronne de 50 ml de PE diam 25, ça ne vaut, à mon avis, pas le coup de faire un raccord.

je sais bien mais c'est un peu plus compliqué :
- la partie de 40m que je remplace est dans de la pelouse ; rien de plus simple.
- l'autre partie sur 20m est récente avec du PE liseré bleu, passe sous du bitume qui a été refait, rentre dans mon garage, passe sous une dalle béton...
C'est lors du remplacement de la 1ère partie qu'il fallait effectivement tout refaire. Maintenant je vais faire avec ce raccord, même si je suis d'accord, ce n'est pas la panacée...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Il y a une gaine pour la 2ème partie ? Parce que dans ce cas tu peux tout changer.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est compliqué : en fait sur cette 2ème partie, un tronçon est sous gaine, mais la partie passant sous la dalle béton du garage n'a pas été changée car passant dans un simple tuyau plastique qui doit faire 30 de diamètre intérieur et impossible à bouger le PE...
à l'époque l'intervenant a été contraint de casser la dalle pour déjà emprisonner un raccord (et j'ai plus envie de tout recasser car cet imbécile n'a pas fait de regard)
je sais que c'est loin d'être la panacée, mais j'aurais 2 raccords sur cette arrivée d'eau !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Te casse pas la tête pour ça vraiment !
Quand on répare une fuite ou un branchement arraché et que le reste du branchement est en bon état on met un manchon long ou 2 manchons et un bout de PEHD.

J'ai jamais eu à intervenir sur des réparations que j'ai fait faire en plus de 10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Aucun soucis pour l'utilisation d'un manchon laiton ca ne bouge pas si bien monté.
L'important c'est de chanfreiner le bout du tuyau et de s'assurer qu'il a bien traversé le joint.
Quand le PEHD a remplacé le plomb,les raccords étaient simplement enfoncés dans le tuyau avec un collier serflex par dessus et certains de cela sont toujours en place.
La gaine c'est parfait pour protéger le tuyau mais cela a un côté pervers. Si il y a une fuite il sera quasiment impossible de la localiser.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
foues a écrit:La gaine c'est parfait pour protéger le tuyau mais cela a un côté pervers. Si il y a une fuite il sera quasiment impossible de la localiser.

sans gaine et avec une tuyauterie à 1m sous terre, tu penses qu'il est possible de détecter une fuite ?
au moins avec ma gaine, l'eau rempliera mon regard, encore faut-il que j'y jette un oeil...
je ne regarde jamais mes compteurs pour vérifier les fuites éventuelles, comme beaucoup de monde probablement, donc je ne pense pas prendre le réflexe de regarder mon regard !
Sinon, je le rend étanche sur le fond et j'installe une poire de niveau avec retransmission d'alarme  
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
JCdu26 a écrit:Ok, merci à tous.
Je prends le risque : raccord laiton enterré.
La longueur totale est en 2 parties et la localisation du manchon sera en partie haute de la longueur à remplacer. Je vais demander une petite pente, ainsi le raccord étant dans la gaine, la fuite éventuelle s'écoulera et sera visible au niveau du départ vers le compteur...
JC

Raccord plastique. L'idéal c'est même les raccord plastique type PUSH FIT.
L'avantage du plastique c'est qu'il se dilate de la même manière que le tuyau, contrairement au laiton.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Salut JCdu26

Alors moi perso, j'ai un raccord laiton, dans un regard, qui a éclaté (et pas à cause du gel, vu la profondeur et l'isolation), donc enterrer un raccord laiton... Je ne tenterai pas. Ca viendrait apparemment d'un défaut sur le raccord, mais du coup, personne n'en est à l'abri. Comme dit Manu-d.en-haut, un petit regard pour inspection visuelle serait une bonne sécurité.
Mes vannes sont en raccord PVC comme Astik je pense, mais je n'ai pas assez de recul là-dessus.

Ensuite, je ne sais plus qui le dit dans le fil, mais fait toi faire un certificat pour un plombier pro au cas où ta facture aurait plus que doubler, ça m'avait été conseillé par Véolia personnellement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
twof a écrit:Alors moi perso, j'ai un raccord laiton, dans un regard, qui a éclaté (et pas à cause du gel, vu la profondeur et l'isolation), donc enterrer un raccord laiton... Je ne tenterai pas. Ca viendrait apparemment d'un défaut sur le raccord, mais du coup, personne n'en est à l'abri.
Très très étonnant ; ou alors tu as serré comme un turc et le matériau était à la limite de l’éclatement !
ce n'est pas les 3 bars de pression ni les variations de température, ni les petites poussées des tuyauteries qui peuvent provoquer cet éclatement. Même un défaut de conception, j'y crois pas trop !
(ça me rappelle mon ex beauf qui sautait sur une rallonge d'1m pour serrer les vis de ses roues de voiture pour être certain de ne pas les perdre...)


Comme dit Manu-d.en-haut, un petit regard pour inspection visuelle serait une bonne sécurité.
je préfère le raccord dans la gaine, donc cheminement de la fuite au travers de la gaine jusqu'au regard de départ

Mes vannes sont en raccord PVC comme Astik je pense, mais je n'ai pas assez de recul là-dessus.
ça m'inspire pas trop le plastique, ça fait plus "irrigation"...

Ensuite, je ne sais plus qui le dit dans le fil, mais fait toi faire un certificat pour un plombier pro au cas où ta facture aurait plus que doubler, ça m'avait été conseillé par Véolia personnellement.
oui, ça je ne vais pas l'oublier... et heureusement que ça existe !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Si tu mets un regard sur le raccord (ce qui est une bonne idée), j'imagine qu'il faut le rendre hors gel (couvercle isolant ou un truc dans le genre, comme pour les regards de compteur).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vendee
Bonjour , mon plombier avait monté des raccords plastiques(censés être des produits pro) à la sortie du compteur et l'entrée du réseau intérieure situé dans le garage, avec le vieillissement ils devenus cassant et ont provoqués une fuite .
Je les aient remplacer par des raccord laitons, a voir dans le temps!!!!!!
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
JCdu26 a écrit:
twof a écrit:Alors moi perso, j'ai un raccord laiton, dans un regard, qui a éclaté (et pas à cause du gel, vu la profondeur et l'isolation), donc enterrer un raccord laiton... Je ne tenterai pas. Ca viendrait apparemment d'un défaut sur le raccord, mais du coup, personne n'en est à l'abri.
Très très étonnant ; ou alors tu as serré comme un turc et le matériau était à la limite de l’éclatement !
ce n'est pas les 3 bars de pression ni les variations de température, ni les petites poussées des tuyauteries qui peuvent provoquer cet éclatement. Même un défaut de conception, j'y crois pas trop !
(ça me rappelle mon ex beauf qui sautait sur une rallonge d'1m pour serrer les vis de ses roues de voiture pour être certain de ne pas les perdre...)


Comme dit Manu-d.en-haut, un petit regard pour inspection visuelle serait une bonne sécurité.
je préfère le raccord dans la gaine, donc cheminement de la fuite au travers de la gaine jusqu'au regard de départ

Mes vannes sont en raccord PVC comme Astik je pense, mais je n'ai pas assez de recul là-dessus.
ça m'inspire pas trop le plastique, ça fait plus "irrigation"...

Ensuite, je ne sais plus qui le dit dans le fil, mais fait toi faire un certificat pour un plombier pro au cas où ta facture aurait plus que doubler, ça m'avait été conseillé par Véolia personnellement.
oui, ça je ne vais pas l'oublier... et heureusement que ça existe !


C'est sympa de remettre en doute l'expérience des gens  Alors non il n'était pas serré comme un turc  il a été serré à bout de bras au fond d'un regard et je ne suis pas bodybuilder   le raccord (coudé) a éclaté dans l'angle, donc même si je l'avais serré à fond, je n'y aurais été pour rien. Le défaut sur le raccord, c'est l'idée du fournisseur, pas la mienne.
Le regard n'empêche pas le cheminement de la fuite dans la gaine (il suffit de faire une fenêtre sur le dessus de la gaine), par contre il permettra de dédouaner le raccord et toute la partie en amont. Si tu découvres une fuite dans ton regard de départ, comment savoir si c'est l'ancienne partie sous ta dalle qui est en cause ou celle que tu t'apprêtes à changer?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
twof a écrit:C'est sympa de remettre en doute l'expérience des gens
désolé si je t'ai vexé

Le regard n'empêche pas le cheminement de la fuite dans la gaine (il suffit de faire une fenêtre sur le dessus de la gaine), par contre il permettra de dédouaner le raccord et toute la partie en amont.
C'est bien vrai ; tu m'a "presque" convaincu et je pense le prévoir...

Si tu découvres une fuite dans ton regard de départ, comment savoir si c'est l'ancienne partie sous ta dalle qui est en cause ou celle que tu t'apprêtes à changer?
le raccord est au point haut du cheminement : compteur au point bas, montée pente 2% jusqu'au raccord, puis pente accentuée pour descendre à la maison.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
JCdu26 a écrit:
twof a écrit:C'est sympa de remettre en doute l'expérience des gens
désolé si je t'ai vexé

Le regard n'empêche pas le cheminement de la fuite dans la gaine (il suffit de faire une fenêtre sur le dessus de la gaine), par contre il permettra de dédouaner le raccord et toute la partie en amont.
C'est bien vrai ; tu m'a "presque" convaincu et je pense le prévoir...

Si tu découvres une fuite dans ton regard de départ, comment savoir si c'est l'ancienne partie sous ta dalle qui est en cause ou celle que tu t'apprêtes à changer?
le raccord est au point haut du cheminement : compteur au point bas, montée pente 2% jusqu'au raccord, puis pente accentuée pour descendre à la maison.


Non non je ne suis pas vexé pas de soucis   (sinon je n'aurais pas pris la peine de mettre un smiley, ni même de répondre ^^)
Bien vu le coup de la pente, c'est pas idiot!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je peux juste apporter mon expérience d'agriculteur qui enterre des 100aines de mètre de PE dans les champs pour l'abreuvement. Nous on ne fait pas de tranchée on le rentre en terre avec une sous-soleuse sur un tracteur directement sans gaine, c'est plus rapide et plus pratique. Mais pour votre utilisation je mettrai peut être une gaine.. Et on fait soit remonter le tuyau pour un raccord soit on met un regard. Mais jamais on enterre un raccord comme ça que ce soit laiton ou plastique.

Bon courage !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 18h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir