Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire et section cable

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 250 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bizanos (64)
Bonjour, 


[justify]je souhaite équiper ma grange en électricité, quelques prises, quelques luminaires, et éventuellement pour plus tard un local technique pour piscine. Pour cela je pense mettre un tableau divisionnaire dans la grange. La distance entre le tableau principal et le secondaire est d’environ 30 mètres. Quelle est la section des câbles à mettre en place en les deux ? Sur mon tableau principal, j’ai un inter différentiel CDC742F libre qui voit été mis en prévision. Cela vous parait il correct de brancher le divisionnaire sur cet ID ?[/justify]

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
De : Bizanos (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Derrière cette interrupteur différentiel de 40 ampères ,
il est conseillé du 16 mm2 .

Et avec la longueur du plus de 30 mètres ,
et le matériel d’une futur piscine ,
qui plus est peut être chauffé ? .
( une pompe a chaleur air eau pour une piscine ,
on est plus près des 20 ampères ,
voir plus suivant la contenance en M3 de la piscine )

Donc ma conviction est 16 mm2 .
( et comme cela pas de complexe a absorbé plus de 30 ampères )

Oui , votre interrupteur différentiel est correct .


Personnellement pour votre installation ,
voici comment je procèderais .

Dans le tableau principal ,
je remplacerais l’interrupteur différentiel CDC742F ,
pare un disjoncteur 40 ampères .
( celui ci protègera le câble entre le tableau principal et secondaire .
des surintensités et des court circuits )
Et
( vous pourrez coupé le courant du tableau secondaire ,
depuis tableau principal , ce qui est obligatoire )

Dans le tableau secondaire ,
je poserais l’interrupteur différentiel CDC742F en tête ,
( comme cela en c’a de déclenchement de l’interrupteur différentiel
du a une fuite de courant vous n’aurez pas a retourner au
tableau principal a plus de 30 mètres )

et ensuite les disjoncteurs pour les prises et les lumières .

Prévoir un tableau électrique de plus de 13 modules .
( un module est un disjoncteur et
l’interrupteur différentiel est de deux modules )

Pour une piscine il faut de la place dans le tableau électrique ,
pour les disjoncteurs et il y a aussi une ou des minuteries ,
voir des contacteurs .

( moi je prévoirais un nouveau interrupteur différentiel ,
spécialement pour la piscine ;
en c’a de fuite de courant sur l’installation de la piscine ,
vous aurez toujours du courant dans la grange )

Et ne pas oublié de refaire une nouvel prise de terre ,
pour le tableau électrique secondaire qui devras être plus que nickel ,
a cause de la futur piscine .

( cette nouvelle prise de terre vous feras économisé
un fil dans le câble d’alimentation du tableau électrique secondaire ,
et au lieu d’un câble 3 X 16 mm2 vous poserez un 2 X 16 mm2 )

Pour réalisé une prise de terre ,
la c’est une autre leçon d’électricité que je pourrai vous écrire ultérieurement .
( prise de terre que l’on appel aussi liaison équipotentiel )

Bref c’est ma conviction pour le tableau secondaire .

Et si je me suit trompé quelle que pare , Monsieur CARMINAS ,
seras la pour me corrigé .

Bonne réflexion .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bizanos (64)
siegfrid a écrit:Bonjour .

Derrière cette interrupteur différentiel de 40 ampères ,
il est conseillé du 16 mm2 .

Et avec la longueur du plus de 30 mètres ,
et le matériel d’une futur piscine ,
qui plus est peut être chauffé ? .
( une pompe a chaleur air eau pour une piscine ,
  on est plus près des 20 ampères ,
  voir plus suivant la contenance en M3 de la piscine )

Donc ma conviction est 16 mm2 .
 ( et comme cela pas de complexe a absorbé plus de 30 ampères )  

Oui , votre interrupteur différentiel est correct .


Personnellement pour votre installation ,
voici comment je procèderais .

Dans le tableau principal ,
je remplacerais l’interrupteur différentiel CDC742F ,
pare un disjoncteur 40 ampères .
 ( celui ci protègera le câble entre le tableau principal et secondaire .
   des surintensités et des court circuits )
Et
 ( vous pourrez coupé le courant du tableau secondaire ,
   depuis tableau principal , ce qui est obligatoire )

Dans le tableau secondaire ,
je poserais l’interrupteur différentiel CDC742F en tête ,
 ( comme cela en c’a de déclenchement de l’interrupteur différentiel  
   du a une fuite de courant vous n’aurez pas a retourner au
   tableau principal a plus de 30 mètres )  

et ensuite les disjoncteurs pour les prises et les lumières .

Prévoir un tableau électrique de plus de 13 modules .
( un module est un disjoncteur et
  l’interrupteur différentiel est de deux modules )

Pour une piscine il faut de la place dans le tableau électrique ,
pour les disjoncteurs et il y a aussi une ou des minuteries ,
voir des contacteurs .

( moi je prévoirais un nouveau interrupteur différentiel ,
  spécialement pour la piscine ;
  en c’a de fuite de courant sur l’installation de la piscine ,
  vous aurez toujours du courant dans la grange )

Et ne pas oublié de refaire une nouvel prise de terre ,
pour le tableau électrique secondaire qui devras être plus que nickel ,  
a cause de la futur piscine .

 ( cette nouvelle prise de terre vous feras économisé
   un fil dans le câble d’alimentation du tableau électrique secondaire ,
    et au lieu d’un câble 3 X 16 mm2 vous poserez un 2 X 16 mm2 )

Pour réalisé une prise de terre ,
la c’est une autre leçon d’électricité que je pourrai vous écrire ultérieurement .
  ( prise de terre que l’on appel aussi liaison équipotentiel )            

Bref c’est ma conviction pour le tableau secondaire .

Et si je me suit trompé quelle que pare , Monsieur CARMINAS ,
seras la pour me corrigé .  

Bonne réflexion .

Cordialement .

Siegfrid .

Bonjour,

Tout d’abord merci pour vos réponses.

Mais du coup j’ai quelques questions en plus : 

  • Pourquoi un disjoncteur 40 A plutôt qu’un ID dans le tableau principal ?

  • Pour la mise à la terre, je pensais relié le secondaire par un fil de terre jusqu’au principal. Donc 3 fils de 30 m. Vous pensez qu’il vaut mieux une mise à la terre propre au secondaire ?

Cordialement
Messages : Env. 10
De : Bizanos (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .

Pour la première question :

Celui ci protègera le câble entre le tableau principal et secondaire
des surintensités et des court circuits ,
et
comme cela en c’a de déclenchement de l’interrupteur différentiel dans
le tableau secondaire , du a une fuite de courant ,
vous n’aurez pas a retourner au tableau principal a plus de 30 mètres .

( il ne faut pas confondre surintensité , court circuit ,
et fuite de courant )

Pour la seconde question :

Savez vous la valeur de la prise de terre de votre installation ?

Et vue que vous voulez installer une piscine moi j’en referais une ,
le plus près de la piscine .

Ensuit un sujet que l’on a pas parler , est le prix .

Le tarif d’un câble 3 X 16mm2 n’est pas le même que un 2 X 16mm2 .
Et avec la différence on peut largement s’offrir une prise de terre .
( toute neuve et nickel pour ça valeur )

Tout ce qui transport du courant a l’extérieur d’une maison doit être en câble .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas sûr que sur 30m, créer une prise de terre soit rentable par rapport à un 3G16² (environ 80€ de plus qu'un 2x16²) :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.


Et peut être que sur 30m du 10² suffit pour l'usage décrit : autorise 32A (soit 7kW) avec 2% de chute de tension maxi.
A voir en fonction de l'évolutivité recherchée


Pour la manière de raccorder les choses (disjoncteur, ID...) vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Monsieur CARMINAS .

Merci pour votre réponse très enrichissante et
le schémas .

Pour les tarifs , la je ne suit pas au courant !

Je ne savais pas que un telluromètre pouvais ce louer .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour Carminas,
En supposant une installation en monophasé et un DB dont l’intensité max est 60 A (donc 16mm2 requis en aval du DB).
Ajout d’un tableau divisionnaire et protection de ce premier par un disjoncteur 32A dans le tableau principal. 
Admettons que le raccordement entre les deux tableaux soit en 6 ou 10mm2 suivant la longueur, peut on mettre du 6 ou 10mm2 entre le bornier et l’amont du disjoncteur dans le tableau principal ou faut il impérativement mettre du 16mm2 puisqu’on est dans une zone non protégée par ce disjoncteur 32A ? 

Je ne trouve rien de concret et j’ai l’impression que ce point est flou dans les différentes explications. 

Merci de vos lumières !
Alexandre 
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'intensité étant la même en tout point d'un circuit du 6² ou 10² suffit.
Pas d'autres précisions dans la NF C15-100

Mais je me suis fais retoquer par un diagnostiqueur de DPE qui considérait qu'il fallait a minima du 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

L'intensité étant la même en tout point d'un circuit du 6² ou 10² suffit.
Pas d'autres précisions dans la NF C15-100

Mais je me suis fais retoquer par un diagnostiqueur de DPE qui considérait qu'il fallait a minima du 10²


un grand merci pour cette réponse éclair. D’un point de vue technique je suis entièrement d’accord sur l’iso-intensité mais dans ce cas pourquoi faudrait-il du 16 mm2 si on ne met pas de disjoncteur dans le premier tableau ? (Cas d’un tableau secondaire accolé au premier)

j’ai parfois l’impression que la NFC 15-100 manque de clarté ! 
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 01h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir