Bjr à tous , amis bricoleurs

J'aimerais valider avec vous mon cablage elec - Pr le moment j'ai un interrupteur (gris en haut sur foto 1 ) qui pilote seulement ma VMC et qui a son propre circuit sur le tableau electrique et un second inter double (noir sur photo) qui pilote 2  lampes A et B - Sur la même ligne que cet interr j'ai une autre lampe C dansune autre pièce 

Aujourd'hui j ai changé la lampe A qui est sur l inter double , mais je voudrais lA mettre sur un variateur donc je me suis dit : un variateur sur une ligne ou j ai 3 autres plafonniers dont un seul sur variateur (A/B/C)  cela ne va pas aller car je ne peux pas avoir ma phase commune sur un variateur

Donc je me suis dit je vais débrancher les fils de l'interrupteur VMC , et les inverser avec les fils de mon plafonnier 1 sur l'interrupteur double 

Ainsi mon variateur en remplacement del'interrupteur girs  n'alimentera que un seul plafonnier (le A) , il aura récupéré la ligne elec de la VMC et sur l'interrupteur double j aurai la VMC , le second plafonnier B et le 3 eme C

Sachant que les disjoncteur sont les mêmes sur le tableau , je ne vois pas de soucis , est ce ok pour vous. 

Synthese : 

Avant : 
Ligne 1 = VMC 
Ligne 2 = interrupteur double ( 2 lampes A et B - avec la phase ponté entre les 2 boutons  ) et une autre lampe C

Apres 

Ligne 1 = Lampe A sur variateur
Ligne 2 = interrupteur double ( VMC et lampe B ) et une autre lampe C 

Est ce cohérent pour vous ? 
Merci d'avance



Photo 2 : cablage interrupteur gris 



foto 3 cablage interrupteur noir double 

Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, ce n'est pas bon.
La VMC (si s'en est bien une) doit avoir son propre circuit dédié.

Quand vous dites :

Citation: car je ne peux pas avoir ma phase commune sur un variateur


Je ne comprend pas ce que vous voulez dire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Ok c est note pr la vmc

Sur ma ligne 2 ma phase elle sert pr mes 2 lampe A et B ( on voir sur foto 2 que la phase sert pr les 2 boutons ) et C

Si sur cette ligne je mets un variateur pour la lampe A ; cela ne va t il perturber les 2 autres lampe B et C qui elle seront sur des interr classique et sans ampoule pr variateur ?
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Remplacer le double va et vient pare ,
un va et vient et poussoir et installé un ,
module YOKIS , ref , MTV500E branché sur le poussoir
Assuré vous que les ampoules fonctionne avec un variateur .
Et comme cela vous ne touchez pas au branchement de la vmc .
Vous intervenez seulement dans le boitillé du bas .

Et le schémas de branchement est dans la boite .
En dessous 50 euros sur le net .
ET en plus cela est fabriqué en France .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Merci Siegfried
Sur le bouton bas j aurais un va et vient et un poussoir ; le yokis branché joue le rôle de variateur c est ça? Mais je dois le piloter avec téléphone? Car sinon je comprends pas comment le poussoir ou va et vient fait varier la lumière ?
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Point besoin de téléphone .

Un appui cour sur le poussoir la lampe s’allume .

Un appui long sur le poussoir et la lampe diminue en intensité .

Un appui cour sur le poussoir et la lampe ce coupe .

Un appui cour sur le poussoir et la lampe ce rallume a la même intensité ,
que vous l’avez réglé la dernière fois et deux appuis rapide sur le
poussoir la lampe ce rallume avec toute sont intensité .

Le mien fonctionne comme cela .
( YOKIS , ref , MTV500E )
Et il est connecté a trois boutons poussoirs .


Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Ok donc pr toi c la meilleure solution - donc en gros l avantage de ce module c de pouvoir rester sur un inter double ( va vient et bpoussoir) sans toucher à mes deux lignes donc laisser la vmc en solo sur son circuit

Pas d autre solution sachant que j ai déjà un variateur legrand de dispo ds ma caisse a outil ?

Merci
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Oui la solution est de remonté le double va et vient .

Branché les deux fils de la vmc sur la borne L et 1 ,
du bouton de droite ( par exemple ) .

Et de remonté le retour lampe ( noir ou violet ) ,
et la phase ( rouge ) de la boite du bas .

Connecté la phase sur la borne L et le retour lampe sur la borne 1 ,
du bouton de gauche ( par exemple ) .

( ne pas faire de shunt entre les deux bornes L ,
sur le double va et vient ,
donc retiré le shunt de couleur violet ,
qui est branché sur les deux bornes rouge
comme on peut le voir sur la photo )

( les bornes L on de la peinture rouge )

Et sur la la boite du bas vous pourrez installé votre variateur .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Juste pr être sur de pas me tromper
Sur interrupteur double:
1) j enlève le shunt entre L
2) je débranche L et 1 bouton droit
3) je branche Let 1 vmc a la place
4) L et 1 que j ai debranche du bouton droite vont sur le variateur

C ça ?
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonjour .

Bon première chose a faire coupé le courant sur la vmc et
le circuit lumière de ces interrupteurs .

Débranché totalement le double va et vient .

Enlève le shunt entre deux L .
( les bornes L on de la peinture rouge )

Débranché totalement le va et vient de la vmc .

Rebranché la vmc sur la borne L et 1 de l’interrupteur ,
( de droite ou gauche ) de votre double va et vient .

Remonté de la boite du bas a la boite du haut un fil rouge ( phase ) et ,
le fil retour lampe ( noir ou violet ) ,
que vous voulez qu’il reste en simple allumage .

Rebranché le fil rouge ( phase ) sur la borne L et ,
le fil ( noir ou violet ) sur la borne 1 du deuxièmes interrupteur ,
du double va et vient .

Et dans la boite du bas il ne vous resteras plus que a connecté votre ,
variateur .

Bien respecté le branchement du variateur lire la notice .

Et il vous resteras plus que a procédé au essais .



Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Merci pr ton aide j ai bien suivi conseils bilan 3/4 : ok

Vmc sur bouton gauche : ok ( 2 fils L et 1)
Lampe A remonté en solo sur variateur : ok 2 fils (L et 1)
Lampe B sur bouton droit : non ok comme si le pont entre L initialement en place lui manquait (2 fils L et 1)
Lampe C ds autre pièce mais sur la même ligne électrique : ok - aucun branchement touché
Variation lumière ok

Au final un seul fil retiré le shunt violet

Une idée??

Merci
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonjour .

Oui je vous est dit de Remonté de la boite du bas ,
a la boite du haut un fil rouge connecté avec les deux fils rouge ,
dans la boite du bas .

Et branché ce fil rouge sur la borne L du bouton droit pour la lampe B .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Donc ce fil rouge est un nouveau fil par rapport à mon cablage initial
Je le mets avec wagon 3 bornes?

Et en gros cela ressemble pont entre L que j avais initialement sur l inter double sauf que là ce pont est fait en dehors des interr et du variateur?
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Toujours moi .

Oui .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Merci bp Siegfrid , le câblage est clair pour moi - Je vais le faire ds la semaine ,car quand j ai voulu enlever boitier encastrement pour pouvoir placer mon wago tranquillement , je me suis rendu compte que le cablage etait pas super clean , il y avait des cables d'un autre prise qui passait à traver la boite d encastrement

Conclusion , je vais racheter 2 boites encastrement , et bien faire courir les cables dans la cloison

je posterai dès que ce sera fait

merci
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 10h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir