Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement contrôleur de pression sur pompe triphasée Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour,

je possède une pompe irrigation DAB 102T et une presscontrol Jetly. Je ne comprends pas comment la pompe est assujettie au presscontrol en respectant le schema de la notice d'utilisation suivant :




J'ai en particulier du mal à comprendre comment L1 être branché à la fois sur le Presscontrol et sur la pompe et sur quelles bornes de la pompe les sorties U et V doivent être connectés.  



Je vous remercie de votre aide car je me sens un peu bête pour le coup de ne pas savoir lire un simple schéma électrique d'un montage qui semble courant...
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr votre schéma montre une entrée mono L N T(4-5-6) dans le presscontrol
et une sortie mono toujour dans le presscontrol(1 2 3)qui vont vers un contacteur mono lui aussi qui a une entrée et une sortie 3 contact(3 fils tri)qui vont a votre pompe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Merci Goupil. Du coup celà veut dire que je dois acheter un contacteur avec une entrée mono et une sortie tri que je dois positionner entre le presscontrol et la pompe ? genre ceci : Dilem
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Oui dans le moteur de la pompe (votre photo)le cable 4fils est raccordé a vos 3 bornes u v w et la terre qui viens du contacteur .Par contre et normalement le contacteur est inclus dans le presscontrole.Enfin sur beaucoup de model.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Donc en fait c'est le même montage que pour la pompe de la piscine (disj magnetothermique + contacteur), le presscontrole remplacant l'horloge par exemple ? Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous devez acheter un contacteur TRI avec bobine en 220V.cette bobine sera raccordée sur U V (1,2)de votre pressostat.Choisissez votre contacteur en fonction de la puissance de votre pompe.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Oui, un contacteur triphasé avec sa bobine en 220V
Attention au couplage du moteur, puis au sens de rotation (inversion de 2 phases si le moteur tourne à l'envers.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Je vous remercie pour votre aide. Le montage a été fait et fonctionne de manière satisfaisante . Bravo pour votre réactivité !
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Super...
je pense et espère qu'il y a un disjoncteur spécifique pour ce départ alimentation pompe !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Il y a en effet un disjo spécifique en courbe D que j'avais acheté pour une ncc. un simple élastique a fait l'affaire pour bien moins cher et aussi efficace !
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir