Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour

Je fais installer un portail de propriété courant de semaine.

Ma maison est de 2018 et à l’époque j’avais demandé de passer des gaines pour une future alimentation électrique de moteur de portail en limite de propriété.

Pensant m’en occuper moi même, j’ai commencé à me renseigner et à parcourir la norme C100-15.
Et la stupeur, je crois constater plusieurs problèmes sur mon tableau électrique qui a été fait par un électricien professionnel lors de la construction de la maison en 2018.

Je voudrais donc avoir éventuellement une confirmation des problèmes constatés et savoir comment procéder pour obliger l’électricien à les corriger s’ils sont réels...

Voici une photo du tableau :


Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas tout à fait 20% de places libres (10 places sur 52) alors que je n’ai pas toucher au tableau depuis la construction.

On constate également qu’il y’a plus de 8 disjoncteurs derrière les ID des deux lignes du milieu alors que la norme en préconise 8 maximum.

Ensuite l’ID de la ligne du bas de type AC est de 40A. Il ne bénéficie donc pas d’une protection par l’amont car je peux avoir jusqu’à 45A par mon abonnement si bien sûr je consomme à bloc. Il n’est pas non plus protégé par l’aval puisque derrière il y’a 3 disjoncteurs divisionnaires de 32A (résistances pompes à chaleur), 16A (chauffe eau pompe à chaleur) et 16A (unité extérieure pompe à chaleur). Il aurait fallut un ID de 63A non ?

Dans la norme, il est stipulé que les installations électriques destinées à l’extérieur doivent être sur la même ligne et protégées par un ID séparé. Hors sûr la ligne du haut j’ai l’éclairage extérieur, sur la ligne du milieu j’ai une alimentation de pompe de relevage extérieure. J’ai également les circuits éclairages et prise du garage et de la cave enterrée avec sol gravier et une deuxième pompe de relevage mais je ne sais pas si c’est à considérer comme installation « électrique extérieure ». J’ai également une prise extérieure de terrasse sur le même circuit que les prises de la pièce de vie...

Voilà ce que j’ai repéré mais il y a peut-être d’autres choses...
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de tout ça.
Si ce n’est effectivement pas dans la norme, est ce que je peux exiger de l’électricien qu’il refasse le tableau correctement ?

Enfin pour mon projet de portail avec visiophone, je dois rajouter une alimentation en 2,5mm sur un disjoncteur 16A et un transformateur 230V>24V pour le visiophone. Comment auriez vous procédé et sur quelle ligne peut-on rajouter ça en respectant la norme ?

Je reste bien sûr disponible pour plus de précision si nécessaire.

Je vous remercie d’avance.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ La réserve de 20% vous l'avez
42 modules d'occupés.
20% = 8,4 modules de libres
Vous en avez 10 de libre
De plus ce n'est pas un critère essentiel de la norme, cela sert pour les ajouts ultérieurs

2/ C'est vrai.
Mais s'agissant d'appareils bien identifiés à la puissance connue, l'essentiel est que la somme de ces puissances ne dépasse pas 9,2kW ce qui est dans doute le cas.

3/ C'est vrai pour les éléments non attentants au batiment
Mais pas essentiel non plus.
C'est un critère de confort de la norme : les circuits extérieurs étant plus sensibles au défauts, cela évite d'éventuellement perturber les circuits intérieurs

4/ Le mieux serait de dédier un disjoncteur différentiel 30mA 16A dédié au portail, ainsi il serait complètement indépendant du reste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci pour ce retour et ce conseil. Plus de peur que de mal apparement et tant mieux.
Il reste juste le deuxième point avec le nombre de disjoncteurs divisionnaires derrière un ID qui ne devrait pas dépasser 8 et j'ai 2 lignes avec 9... est ce gênant ?

Donc si j'ai bien compris en utilisant un disjoncteur différentiel 16A 30mA je pourrai aussi repiquer dessus mon transformateur pour le visiophone ? Seul petit hic dans cette option c’est que le disjoncteur différentiel prend 2 places et mon transformateur aussi et je n’ai aucune ligne avec 4 places consécutives disponibles... je peux mettre le transformateur sur une autre ligne du coup ?

Encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On s'en fiche.
C'est un critère de confort pour qu'en cas de coupure de l'ID, un nombre raisonnable de circuits soit coupés.
Mais bon, on n'est pas à un près.

Si pas possible de mettre un disjoncteur différentiel, mettre un disjoncteur simple derrière un ID existant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques