Bonjour a tous ,

Mon isolation mur intérieur a été prévu comme ceci.

Montant et rail m48 pour doublage mur extérieur et isolation 100 + 50mm ou 150mm en panneaux de laine de roche .

Dans ce cas je vais devoir caler ma première couche d'isolant 100mm entre montant et mur et la seconde couche 50mm entre montant.

J'ai peur que l'isolant s'affaisse avec le temps et vu que j'ai des chevilles isolation DHM en métal, j'ai penser à m'en servir pour faire tenir l'isolation.
Par contre il me semble que je vais avoir un soucis de pont thermique du aux chevilles métalliques.
Avez vous une solution pour contrer cela ?

Pouvez également me dire si une lame d'air entre mon mur est isolant est nécessaire, si oui de quelle manière procéder dans mon cas ?

Merci pour vos avis
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
le pont thermique des chevilles, même métalliques est négligeable vu leur section faible. Faites plutôt attention aux jonctions entre les isolants et au bon croisement entre la couche de 100 et celle de 50. Je déconseille de mettre une lame d'air à coté d'un isolant qui pourrait s'y affaisser. Si vous voulez une lame d'air alors il faut des parois solides, ça peut se faire avec des plaques de polystyrène. La lame d'air est surtout utile pour les zones ou la condensation est un probleme ou le support risqué (derrière la douche, dans les sous sols enterrés.)Aussi,la lame d'air, phoniquement c'est pas top.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

la lame d'air entre mur et isolant ne se justifie que si le mur n'est pas sain:
humidité, .... mais dans ce cas elle doit alors être ventilée, pas toujours
évident à réaliser

<Par contre il me semble que je vais avoir un soucis de pont thermique du aux chevilles métalliques. >
Vous aurez aussi des ponts thermiques au niveau des montants

Panneaux de laine de roche : en quelle masse volumique ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
le pont thermique des chevilles, même métalliques est négligeable vu leur section faible. Faites plutôt attention aux jonctions entre les isolants et au bon croisement entre la couche de 100 et celle de 50. Je déconseille de mettre une lame d'air à coté d'un isolant qui pourrait s'y affaisser. Si vous voulez une lame d'air alors il faut des parois solides, ça peut se faire avec des plaques de polystyrène. La lame d'air est surtout utile pour les zones ou la condensation est un probleme ou le support risqué (derrière la douche, dans les sous sols enterrés.)Aussi,la lame d'air, phoniquement c'est pas top.


Merci
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ardennes
lucienpel a écrit:Bonjour

la lame d'air entre mur et isolant ne se justifie que si le mur n'est pas sain:
humidité, .... mais dans ce cas elle doit alors être ventilée, pas toujours
évident à réaliser

<Par contre il me semble que je vais avoir un soucis de pont thermique du aux chevilles métalliques. >
Vous aurez aussi des ponts thermiques au niveau des montants

Panneaux de laine de roche : en quelle masse volumique ?

Cdt


Bonsoir,

J'aurais un pont thermique aux montants meme si la couche de 100mm se trouve derrière ceux-ci ?

Je ne trouve pas la masse volumique sur les paquets .

Rockwool superrock sans kraft
Et rockwool rockmin plus sans kraft ( provenance Pologne )

Merci
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

le Rockmin Plus est un lambda O,O37 classé semi rigide masse volumique
entre 28 et 36 Kg / m3

Le Superrock est u lambda 0,035 on peut estimé sa masse volumique autour
de 50 kg / m3

A mon avis pour le SUperrock pas de problème de tenue mécanique sur une
hauteur normale (de l'ordre de 2,50; 2,60 m)

Le Rockmin va être mis s dans les M48 ? si oui ils sont dos à dos ?

Ceci dit assez d'accord avec Sébastien91160 l'influence de chevilles métalliques
restent très faible.
Sinon il reste la solution des chevilles étoiles en 'plastique'

<J'aurais un pont thermique aux montants même si la couche de 100mm se trouve derrière ceux-ci ? >
Tout dépend comment est traité le sol

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Ardennes
[quote="lucienpel"]



Le Rockmin va être mis s dans les M48 ? si oui ils sont dos à dos ?

" c'est-à-dire ? Doubler les montants ? Oui

Ceci dit assez d'accord avec Sébastien91160 l'influence de chevilles métalliques
restent très faible.
Sinon il reste la solution des chevilles étoiles en 'plastique'


<J'aurais un pont thermique aux montants même si la couche de 100mm se trouve derrière ceux-ci ? >
Tout dépend comment est traité le sol

C'est une dalle désolidarisée avec isolant sous dallage .

Merci.
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

si la laine Rockmin est prise de chaque coté dans les M48 il y a peu de chance
quelle bouge.

Si la dalle sur laquelle est fixée les rails est isolée en sous face
et n'a pas de contact avec l'extérieur : pas de problème.
(voir aussi coté plafond)

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 06h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir