Bonjour à tous,

Je suis en train de choisir les câbles de raccordement pour mon logement, je n'arrive pas à me décider car j'ai plusieurs son de cloche et je n'arrive pas à savoir qui a raison...

petit récap de la situation:

Demande de branchement en triphasé, max 60A en 15kVA
laison type B (ou 2?) avec compteur linky en limite de propriété.
pour raccorder ma maison je dois passer par un hangar qui lui a un tableau, la maison est située après le hangar.

j'ai 63ml entre le compteur linky en limite et le tableau dans le hangar
puis après, j'ai encore 33ml entre le hangar et la maison.

les distances sont les longueurs réelle de câbles, compris cheminements et remontées ( avec un peu de rab )

Voila pour la présentation, j'ai donc demander un devis à l'elec du chantier car le raccordement n'était pas dans l'offre initiale.
L'electricien m'a chiffré un 35mm² cuivre sur toute la longueur ( en passant par le tableau du hangar avec protection)
trouvant le devis très très cher, je suis allé voir un fournisseur de matériel electrique qui m'a expliqué que je peux réduire et dissocier les sections du fait que mon 2eme câble passe par le tableau du hangar et est protégé...

de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, l'explication du fournisseur est à priori bonne, mais là ou j'hésites encore c'est sur le choix des dimension, car je veux passer en ALU pour une question de cout.
est ce que si je passe en 35mm² puis 25mm² ca passe en alu?
En cuivre on m'avait donné 25 puis 16mm².

merci pour votre aide.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De nos jours ENEDIS ne pose plus que des DB 30/60A quelle soit la puissance d'abonnement.
Donc il faut dimensionner la 1ère liaison pour 60A.

Pour la seconde, vous pouvez vous limiter à 18kVA  (afin de garder un peu de marge) en mettant un disjoncteur 32A au départ

Première liaison : 60A en tri sur 63m de 35² alu : 1,7% de chute de tension
Deuxième liaison : 30A en tri sur 33m de 25² alu : 0,6% de chute de tension

Soit une chute de tension cumulée de 2,3% un peu limite mais acceptable, sachant que dans les faits vous n'atteindrez jamais 60A dans la 1ère liaison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Bonjour carminas, et merci.

question, comment dois-je faire pour alimenter mon tableau du hangar tout en gardant la possibilité de le couper sans couper la maison?

est-ce que je dois poser un interrupteur différentiel à l'arrivée du tableau comme celui que j'ai déjà au portail à coté du compteur linky?
(Baco 4 010 13 500mA 30-60A réglé sur 30A)

est ce que je peux me servir d'un répartiteur pour repartir vers la maison si oui ou le placer?

j'ai pensé mettre dans un tableau 1 rangée, un répartiteur qui alimenterai 2 disjoncteurs 32A, le premier pour alimenter le tableau du hangar et le 2eme pour alimenter la maison.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est une bonne solution.
Pour le hangar, un interrupteur sectionneur 63A conviendrait également.
Voir si c'est moins cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Salut!

J'ai fait pas mal de travaux la semaine dernière.

passage du câble 4x50mm² alu entre le portail et le hangar
modif tableau du hangar avec départ vers maison
passage du câble 4x25mm² alu vers la maison.

j'ai tout de même 2 ou 3 interrogations,

- mon câble en 25mm² alu peut-il être raccordé directement aux appareillages? pas besoin de passer en cuivre avant?

- pour les liaisons des phases dans le tableau du hangar, entre l'inter sectionneur et les disjoncteurs différentiels, puis-je utiliser du câble 16mm² en cuivre? ou faut-il plus gros?

- l'elec de la maison ( et donc son tableau ) ont été réalisé par une entreprise, j'ai de gros doutes sur l'équilibrage des phases... un avis?


et quelques photos:
raccordement du 4x50mm² au portail avec des fouets:


tableau du hangar avec ajout d'un 2x13 modules pour l'arrivée tri et le départ maison


tableau de la maison besoin d'avis sur la 1ere rangée en particulier
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 07h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir