Bonjour,

J’ai un petit soucis avec un compteur que je viens d'installer, et je lance une bouteille à la mer

Le sous-compteur Schneider IEM3100 est raccordé sur du TRI 380 3 phases + neutre. Il donne l'erreur 203, et la led verte clignote. Selon la notice cela viendrait d'une inversion de phase. J'ai tout contrôlé et bien respecté les couleurs, le gris pour L1, le noir pour L2, le marron pour L3, et le bleu pour le neutre.
J'ai 3 questions,
1) Après avoir coupé au disjoncteur principal, avec l’Ohmmètre le brun du disjoncteur principal avec le brun du compteur donne 0, ce qui est correcte. Par-contre quand je sonne le brun du compteur avec le noir et le gris, je n'ai pas 0, cela me paraît étrange, est ce que cela viendrait des disjoncteurs différentiels ?
2) j'ai bien respecté toutes les couleurs alors pourquoi ce message d'erreur qui recommande d'inverser une phase ? L'installation vient d'être mise en service pour une pompe à chaleur, et elle tourne normalement, je ne vais pas prendre le risque d'inverser une phase pour créer un court jus ou un dysfonctionnement ?
3) puis je laisser tourner le compteur avec ce défaut vu qu'il compte correctement les kWh ?
bizarre tout çà non ?
En espérant vous lire, avec mes remerciements
Bien cordialement
Claude
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Claude .

Une photo nous serai bien utile .

Sur la notice il est écrie : erreur 203 .

( La mesure se poursuit.
Ordre des phases inversé. )

Et

( Contrôlez les connexions de câble et
corrigez les paramètres de câblage si nécessaire )

L’arrivé doit être connecté sur les bornes ,
N , L1 , L2 , L3 .

et la sortie qui est compté sur les bornes ,
N prime , L1 prime , L2 prime , L3 prime .

Donc vérifié le schémas .

Ou .

Inversé L2 et L3 , coupé tous les disjoncteurs après votre compteur
et regardé ci il donne toujours l'erreur 203 .

En générale les pompes a chaleur ,
il n’y que les résistances qui sont en triphasés .

Et ci vous avez un doute ,
vous pourrez toujours inversé L2 et L3 a la sortie du disjoncteur
de la pompe a chaleur .

Bien entendu .

TOUJOURS COUPER LE COURANT AVENT TOUTE INTERVENTION


Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonsoir , Merci pour votre réponse. J'ai trouvé la panne, L1 inversé avec L3; Schneider à L1 à gauche, Legrand à droite d'ou mon erreur, çà fonctionne, plus d'erreur code 203. Merci encore
Bien crdlt, Claude
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Claude .

Merci pour votre réponse .

Cela est bon a savoir .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 17h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir