Retour
Menu utilisateur
Menu

Câble 50m pour local technique piscine

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour,

Je ne suis pas très calé en électricité, prochainement on me pose une piscine coque et j'aurai besoin de quelques conseils concernant l'alimentation du local technique en électricité s'il vous plait.

Pour faire bref, le local technique est situé à 50m du compteur, je vais tirer un câble 3G 10mm², en prévision un jour d'une pompe à chaleur.

Je souhaite profiter de ce câble pour alimenter un abris de jardin à 15 mètres sur un coffret 3 prises équipé d'un différentiel et 2 disjoncteurs 16A (1 pour prises et un pour local piscine)

A-t-on le droit de couper ce câble d'alimentation en 2? (du compteur à l'abris, puis vers local piscine)
Puis-je laisser le disjoncteur à 35m du local piscine ou dois-je remettre un coffret dans ce local?

Pour info, le pisciniste ne me demande qu'un disjoncteur 16A sans plus d'informations et la communication n'est pas idéale (ils ont trop de travail, lol).

j'espère avoir était le plus clair possible et vous remercie pour vos conseils.

José
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

3G10 pour 15 mètres à 32A puis 35 mètres à 16A,ça me parait juste. En tout cas ce ne sera pas évolutif, pour avoir de la marge je prendrai du 3g16 au moins sur la première partie, voir tout du long si vous prévoyez une PAC près de la piscine.

Vous pouvez coupez le câble à l'abri de jardin et personnellement je mettrai un coffret dans le local piscine, pour avoir un inter diff au plus près et pour installer plus facilement la PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais me rapprocher du pisciniste pour demander s'ils ont prévu un coffret dans lequel je pourrai ajouter un Diff.
Pour la PAC, je tirerai alors un câble en 3g16 du compteur à l'abris de jardin lors de son installation. Là je suis dans l'urgence!

Je suis rassuré pour le fait de pouvoir couper le câble.

Merci

José
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Rebonjour

attention au travail dans l'urgence! Il ne faut pas oublier d'éléments, un sectionneur en tête de tableau par exemple pour couper l'arrivée quand on travaille sur un boitier, éviter aussi de mettre les inter diff en cascades sinon ce sera la galère pour trouver lequel à sauté.

Pour la PAC dans le futur, si c'est une ligne dédiée, un 3g10 depuis la maison pourrait suffire, à voir.

Installez dès maintenant un grosse gaine ou une gaine vide parallèle dans votre tranchée (à au moins 50 cm) pour ne pas avoir à rouvrir le jardin plus tard quand vous repassez du câble.

Bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez tout à fait mettre des tableaux en cascade

Vous inspirer de ceci



Bien tenir compte de l'évolutivité et des puissances maxi futures pour dimensionner le câble correctement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Re,
Joachi1, Carminas.
Oui la PAC est vraiment "si un jour".
Merci pour vos précision, je vais en tenir compte, idem "cascades", il y aura donc 2 tableaux.
Ha oui: l'idée du sectionneur en tête est excellente , cela évite de couper l'alimentation générale.

Bien cordialement

José
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 06h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir