Bonjour,

Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :

Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir

Remarque rapide : un interrupteur différentiel prend 2 modules en largeur, il n'y a donc pas assez de place si votre tableau est 2x12 ou 13 modules.
Il faudrait de plus garder de l'espace libre pour de futures modif (20%)
Par exemple un tableau 3 rangées avec le 63A type A et le 40A sur la première rangée et les deux autres 63A chacun sa rangée.
Je n'ai pas regardé la composition détaillée (je ne crois pas avoir la compétence suffisante par rapport à d'autres ici.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme (voir si elle s'applique à votre contexte).
En particulier on ne sait pas si vous refaites juste le tableau en gardant les circuits existants que vous mettez en sécurité ou si vous refaites toute l'installation électrique

Non conformités (mais aucun point essentiel de sécurité) :
- Les circuits prises classiques et éclairage doivent être répartis sur au moins 2 différentiels (si le 2ème ID saute tout est dans le noir et pas une prise pour raccorder quoi que ce soit)
- il manque 2 circuits gros électroménager pour four, lave-linge, sèche-linge
- il vous manque la réserve de 20%
- il manque un circuit pour la prise du tableau de communication

Conseils facultatifs :
- 4 ID pour 20 circuits c'est beaucoup
- aucune obligation et aucun intérêt de dédier un ID à la sdb
- aucune obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb
- aucun intérêt d'avoir un disj 2A fil pilote par radiateur. Il en faut un par programmateur
- même si 20A est conforme, 16A suffit la plupart du temps pour les circuits prises et cela augmente la marge de sécurité
- le tarif J/N n'est plus vraiment rentable. Repassez en tarif de base et supprimer contacteur J/N et disj 2A
- mettre le chauffage sdb sur le même différentiel que les radiateur si vous voulez partager un même programmateur
- pas d'obligation de dédier un circuit au micro-onde
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 00h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir