Bonjour à tous,

Suite à un petit tour sur notre chantier afin de voir nos fenêtres fraîchement posées nous avons remarqué une petite chose qui nous tracasse.

En effet, l’appui d’une des porte fenêtres a été posée à ras de mur alors que tous les autres dépassent de plusieurs cm.

Pour vous rendre compte j’ai pris une photo.

Ma question est simple : Devons-nous demander à notre constructeur de reprendre l’appui ?

Je vous remercie par avance.
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 30 message Oise
Pour comparer, voici ce que donnent les avis autres appuis de fenêtre.
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, oui à reprendre pour une raison simple : Vu qu'il est mal posé, vous n'avez pas de goute d'eau qui dépasse de la façade (la goutte d'eau c'est la sorte de gorge sous l'appui de fenêtre). Sans cela, des qu'il va pleuvoir, l'eau va couler sur la façade qui ne va pas faire long feu. En même temps me demande bien comment ils vont gérer l'enduit Crying Dry

->

Edit : Un autre truc qui me surprend un peu (mais c'est peut être un effet d'optique de la photo) j'ai l'impression que l'appui de fenêtre qui ne dépasse pas de la façade semble plan et non avec une pente du rejingot pour faciliter l'écoulement de l'eau.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 60000

 
Env. 2000 message Yvelines
ThmsM a écrit:
Ma question est simple : Devons-nous demander à notre constructeur de reprendre l’appui ?


Bonjour, 

Ca dépend, êtes vous en limite de propriété ? 

Si c'est le cas les appuis de fenêtre ne doivent pas débordés de l'ouvrage. Fenêtre en limite de propriété = châssis fixe. 

Si vous n'êtes pas en limite de propriété le DTU 20.1 est clair sur la question. Il faut un larmier d'au moins 3cm de débord par rapport au ravalement. Et la effectivement ce n'est pas bon.
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Oise
ChukNorisk a écrit:Bonjour, oui à reprendre pour une raison simple : Vu qu'il est mal posé, vous n'avez pas de goute d'eau qui dépasse de la façade (la goutte d'eau c'est la sorte de gorge sous l'appui de fenêtre). Sans cela, des qu'il va pleuvoir, l'eau va couler sur la façade qui ne va pas faire long feu. En même temps me demande bien comment ils vont gérer l'enduit Crying Dry

->


Cette règle fonctionne-t-elle également pour les portes fenêtres comme c’est le cas chez moi ?
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Oise
Tonyjon a écrit:
ThmsM a écrit:
Ma question est simple : Devons-nous demander à notre constructeur de reprendre l’appui ?


Bonjour, 

Ca dépend, êtes vous en limite de propriété ? 

Si c'est le cas les appuis de fenêtre ne doivent pas débordés de l'ouvrage. Fenêtre en limite de propriété = châssis fixe. 

Si vous n'êtes pas en limite de propriété le DTU 20.1 est clair sur la question. Il faut un larmier d'au moins 3cm de débord par rapport au ravalement. Et la effectivement ce n'est pas bon.


Je ne suis pas en limite de propriété. La porte fenêtre donne sur mon jardin.
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Oise
Retour du conducteur de travaux : L'appui va être changé. ?
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
Ils vont retirer la fenêtre du coup?
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Oise
Effectivement ils vont devoir enlever la porte fenêtre puis tout remettre.
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
  pour une fois qu'un cst est réactif
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 29 octobre 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir