Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement chauffage electrique Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Yonne
Bonjour,

Je suis entrain de faire l’installation électrique das les combles et j'aimerais avoir votre avis.

- Grande salle de jeux 40m² deux radiateurs électriques de 1500w chacun protégé par disjoncteur 16A alimenté en fil 1.5mm².
- Chambre un radiateur 2000w protégé par disjoncteur 16A également en fil 1.5mm²
- Salle de bain sèche serviette 2000w protégé par disjoncteur 16A fil 1.5mm².
-5 prises salle de jeux disjoncteur 16A en 2.5mm²
- Chambre 4 prises disjoncteur 16A en 2.5mm².
- Salle de bain 2 prises disjoncteur 16A en 2.5mm².

Cela fait déjà 6 disjoncteur de 16A.

Pour la lumière en 1.5mm² est ce que je peux tout mettre sur un même disjoncteur de 10A?
C'est à dire chambre, salle de jeux, et sdb.

L'installation sera protégée par un différentiel 40A 30mA, est ce assez?

N'ayant plus de place dans le tableau principal, je vais mettre un  petit tableau juste a coté.

En quelle section j’alimente mon différentiel?

Voilà j'ai fait le tour,

merci de vos conseils.

à bientôt
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: Pour la lumière en 1.5mm² est ce que je peux tout mettre sur un même disjoncteur de 10A?
C'est à dire chambre, salle de jeux, et sdb.

Oui, sauf si vous voulez les rendre plus indépendants


Citation: L'installation sera protégée par un différentiel 40A 30mA, est ce assez?


Non, vu les 7kW de chauffage, je vous conseille passer 63A (outre l'aspect normatif qui vous l'impose de toute façon)


Citation: En quelle section j’alimente mon différentiel?


Si c'est alimenté en direct : 10² suffit même avec un différentiel 63A



C'est bizarre que vous ayez câblé les prises en 2,5² et les chauffages en 1,5² (même si normativement bon)
Vous tirerez nettement plus de puissance sur vos chauffages que sur vos prises.

Vous auriez également pu regrouper les prises de la chambre et de la salle de bain sous le même disjoncteur
4 prises pour une chambre, même si conforme à la norme, ce n'est pas énorme (j'en ai mis 9 et 12 dans les dernières que j'ai faite).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

Pour la lumière oui vous pouvez tout mettre sur un seul disjoncteur, 8 points lumineux max.
Pour les prises si c'est en 2,5² vous pourriez tout mettre sur un seul disjoncteur (12 max) quitte à mettre un 20A.
Inter diff 40A suffisant mais peu évolutif, 63A si vous laissez vos prises sur des circuits séparés.
Entre les deux tableaux si ils sont côte à côte, la section peut être faible, je vous conseille tout de même au moins du 6².

EDIT: je pensais bien sûr à tous les messages de Carminas (et d'autres) en répondant et pourtant je me plante lamentablement. j'ai encore des progrès a faire et je serais plus circonspect dans mes conseils à l'avenir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Yonne
Merci pour vos conseils. Pour le 1.5mm² aux radiateurs, c'est qu'il m'en reste beaucoup. Le principal c'est que je sois dans les normes.

Concernant le nombre de 12 prises par circuit en 2.5mm², est ce que un bloc de 3 prises sur une arrivée compte pour 1 ou pour 3 ?.

Pareil pour la lumière, un inter qui allume 4 spots compte pour 1 ou pour 4?

Merci a vous

Cordialement
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais quitte à ce qu'il vous reste du 1,5² j'en aurais mis pour les prises (nettement plus simple de mise en oeuvre)

Un bloc de 3 prises compte pour 3 (l'ancienne règle a été supprimée)

Par contre pour les spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans la même pièce.
Donc cela compte pour 1.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Yonne
Je croyais qu'il fallait obligatoirement du 2.5mm² pour les prises......

C'était pas ça la norme?
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non les circuits prises classiques sont autorisés en 1,5² depuis 2002

Pour rappel :
- 1,5² --> disjoncteur 16A maxi --> 8 prises maxi
- 2,5² --> disjoncteur 20A maxi --> 12 prises maxi (sauf cuisine 6)

Et croyez moi, c'est beaucoup plus facile en 1,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Yonne
Ok, je vous remercie.

Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 07h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir