Bonjour,

Voilà je suis sur mon projet d’agrandissement à usage d'atelier de bricolage (surface 50m2)
Les murs en parpaing 20x25x50 sont montés et j'en suis à la charpente.
La toiture sera en bac acier avec revêtement anti-gouttes.
Pas de possibilité de poteau pour soulager la charge au milieu.
J'habite à la frontière Ille et vilaine 35 / Manche 50.
Bâtiment 5.5m x 5.40m
Pente dans le sens 5.40m
Angle 7,4° soit 13%
Sablière de 10m de long 8x20cm chevillé sur le haut du mur afin de recevoir les fixations basses des bacs acier (trait jaune).
Et j'ai pensé à mettre un autre 8x20 de 10m de long en rive chevillé dans le mur du bâtiment existant en guise de faîtière (trait rouge).

Pour le reste je sèche un peu. Quand est il du nombre de panne dans le sens de pente et dans le sens de la longueur? Et quand est il des sections/dimensions?

Du sapin classique, du lamellé collé, Kerto S ?

Dans l'attente de lire vos précieux conseils, je vous salut et vous remercie par avance.

Cordialement




Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Petit UP

Personne pour répondre aux questions sur mon projet de charpente?
Merci par avance

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
SCOPE35 a écrit:Bonjour,

Voilà je suis sur mon projet d’agrandissement à usage d'atelier de bricolage (surface 50m2)
Les murs en parpaing 20x25x50 sont montés et j'en suis à la charpente.
La toiture sera en bac acier avec revêtement anti-gouttes.
Pas de possibilité de poteau pour soulager la charge au milieu.
J'habite à la frontière Ille et vilaine 35 / Manche 50.
Bâtiment 5.5m x 5.40m
Pente dans le sens 5.40m
Angle 7,4° soit 13%
Sablière de 10m de long 8x20cm chevillé sur le haut du mur afin de recevoir les fixations basses des bacs acier (trait jaune).
Et j'ai pensé à mettre un autre 8x20 de 10m de long en rive chevillé dans le mur du bâtiment existant en guise de faîtière (trait rouge).

Pour le reste je sèche un peu. Quand est il du nombre de panne dans le sens de pente et dans le sens de la longueur? Et quand est il des sections/dimensions?

Du sapin classique, du lamellé collé, Kerto S ?

Dans l'attente de lire vos précieux conseils, je vous salut et vous remercie par avance.

Cordialement




bonjour ; pas facile de répondre 
 sur la description le bâtiment fait 5,50 m et sur le plan il fait 9,50 m ; pour une longueur de 9,50 il faudrait au minimum une ferme voir 2 ; pour les pannes il en faut 2  plus une sablière et une muralière 
pour la section  en cas d'une ferme  prendre du 75 x 225 , en cas de 2 fermes du 63 x 175 devrait le faire 
pour une portée de 10 m je ne sais pas mais au moins du 120 x 400 mm en lamellé collé 

voir page 20  https://www.silverwood.fr/sites/default/files/2019-01/GuideStructureBois.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
lecoq 44

Bonjour et merci pour la réponse.

Oui effectivement c'est bien 9.50m x 5.40m, le plan est conforme. Erreur de frappe de ma part.

Donc 2 fermes triangulaires dans le sens de la pente, j'ai du 80x200 en section.

Si je met 2 fermes par conséquent les pannes auront chacune une longueur d'environ 3m et non 10m de long. Quelle serait la section approprié du coup?

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Dans cette configuration, il faut tenir compte de l'accumulation de neige sur le toit de l'appentis, contre le mur dépassant ...
C'est pénalisant : surcroit de neige, donc sections de charpente plus fortes. Je n'ai pas encore regardé ce que ça donne d'après l'eurocode.

Sur le principe, les solutions que je vois seraient :

Soit des chevrons porteurs dans le sens de la pente, par exemple en 8 x 20, entraxe à définir. Pour y appuyer des pannelettes genre 6 x 6 entraxe 1 m pour porter les tôles.

Soit des fermes, ou des faux arbas, et des pannes.

Faire des fermes assemblées pour la pente 13 %, pourquoi pas. Mais de simples faux arbas ne seraient-ils pas plus simples à faire ?

Par contre, en faux arbas, il faudra de la section. Dans le cas 2 faux arba par exemple, avec travées de pannes 3.20 m entraxe 1 m, ça peut nous amener à des 10 x 30, voire plus en fonction de l'accumulation de neige.

Mais je ne sais pas quel entraxe de pannes il vous faut pour vos bacs.

Et peut-être voudrez-vous faire un petit plafond avec une isolation "plus-tard " et dans ce cas compter la charge dès l'origine.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !