Retour
Menu utilisateur
Menu

Déplacer le disjoncteur de branchement de quelques centimètres

Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 655 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
je dois refaire mon installation électrique, je dois poser le tableau électrique dans mon entrée.
J'ai le disjoncteur de branchement (EDF) qui est fixé sur un boîtier en bois, dans ce boîtier j'ai les fils électriques de l'appartement qui arrivent (vieille installation). Je devrais faire tomber ce boîtier en bois et fixer le disjoncteur de branchement au mur sur une platine en plastique.
Je devrais débrancher le DB, il est plombé en haut, je n'ai pas le droit d'y toucher.
On m'avait demandé 544,50 € pour mettre le compteur linky et le DB à l'intérieur de l'appartement.
Il n'y a qu'Enedis qui peut faire ce travail changer disjoncteur de branchement.
Pensez-vous que le prix de 544,50 € est correct pour débrancher deux câbles du DB et le fixer ou c'est du vol ? Devis enedis
Merci
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello.

Actuellement donc, le compteur est sur le palier et seul le DB est à l'intérieur.


Pas d'autres choix que de passer par eux.

A noter que dans leur devis ils déplacent aussi le compteur.

Il est interdit de toucher à quoi que ce soit, même au tableau bois qui doit être plombé lui aussi.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Je confirme, interdit de toucher à quoi que ce soit avant le disjoncteur.

Et même si vous pourriez être tenté de déplacer le tableau en bois tel quel, en tirant un peu sur les fils, c'est une très mauvaise idée. Avec une installation des années 1960, les gaines doivent être bien craquelées, et le moindre mouvement peut les achever. Un petit court-circuit avant disjoncteur, ça fait un beau feu d'artifice (et un passage aux urgences dans le meilleur des cas).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Hello, Rfco et adenis. C'est ce que je pensais de ne rien toucher. Le compteur linky je préfère le laisser sur le palier. Apparemment oui, sur des installations neuves, ils mettent le linky et le disjoncteur de branchement côte à côte à l'intérieur du logement.
Ne pensez-vous pas que 554,50 € pour remplacer juste le disjoncteur EDF est exagéré même si c'est un forfait ?
Puis-je négocier laissant le linky sur le palier ?
Que feriez-vous à ma place ?
Merci d'avoir réagi si rapidement

Rfco a écrit:Hello.

Actuellement donc, le compteur est sur le palier et seul le DB est à l'intérieur.


Pas d'autres choix que de passer par eux.

A noter que dans leur devis ils déplacent aussi le compteur.

Il est interdit de toucher à quoi que ce soit, même au tableau bois qui doit être plombé lui aussi.

@+
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,


faut voir.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Chez nous le forfait déplacement des 2 c'est 350 euros environ avec les câbles edf à raccourcir !

Est-ce que les câbles sont assez long pour le nouvel endroit d'après vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour domo65, vous êtes dans le 65 ?

Le disjoncteur de branchement resterait au même endroit. Je dois le débrancher car il est fixé sur un boîtier en bois où j'ai les fils électriques de l'appartement qui arrivent à cet endroit. Ce boîtier en bois est fixé au mur. Pour sécuriser il faut fixer le DB sur une platine en plastique sur le mur (au même endroit).
Bien sûr c'est la partie enedis du disjoncteur qui est plombé, je suis même prêt à remplacer le disjoncteur.
Au niveau des câbles, je pense qu'il ne faut pas les changer, à vérifier à la dépose.
Le compteur linky restera sur le palier, j'habite en appartement.
Le prix que vous annoncez serait déjà plus correct 350 € pour les 2. Moi le devis était de 544,50 € pour les 2 donc maintenant 544,50 € juste pour remplacer le DB et peut-être sans remplacer les câbles.
Celà me bloque car je dois rénover l'installation électrique de l'appartement et acheter le tableau électrique...
Je demandais une mise en sécurité du DB, ce n'est pas pour faire jolie, ça devient dangereux.

Cordialement

domo65 a écrit:Bonjour,
Chez nous le forfait déplacement des 2 c'est 350 euros environ avec les câbles edf à raccourcir !

Est-ce que les câbles sont assez long pour le nouvel endroit d'après vous ?
[img]no[/img]
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Rfco, le support en bois est fixé au mur et le disjoncteur de branchement est fixé sur ce panneau en bois.
C'est comme une niche où les câbles, les fils électriques sont cachés par ce panneau en bois.
A l'époque ils devaient faire comme ça, un sac de nœuds aujourd'hui.
Le disjoncteur est plombé sur le haut, le panneau en bois tient le DB, il n'est pas plombé.

Rfco a écrit:Hello.

Actuellement donc, le compteur est sur le palier et seul le DB est à l'intérieur.


Pas d'autres choix que de passer par eux.

A noter que dans leur devis ils déplacent aussi le compteur.

Il est interdit de toucher à quoi que ce soit, même au tableau bois qui doit être plombé lui aussi.

@+
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Oui je suis du 65. J'avais pas vu votre pseudo. Je suis étonné du prix que vous avez ou alors c'est moi qui me trompe. Je vous tiens au courant je demande à mes clients combien ils ont payé !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
J'ai eu la réponse et c'est bien 540 euros ! sauf que là on déplaçait le compteur de 15m ! donc c'était moins choquant !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Oui j'ai eu des précisions aussi. Quand on veut déplacer le compteur linky ou le disjoncteur de branchement, ils font les deux. Le forfait pour déplacer compteur ou disjoncteur est à plus de 500 euros.

domo65 a écrit:J'ai eu la réponse et c'est bien 540 euros ! sauf que là on déplaçait le compteur de 15m ! donc c'était moins choquant !
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Morbihan (56)
Bonjour
Ce n'est pas cher car enedis sous traite pratiquement toutes ces opérations à des sociétés comme Bouygues énergies ou autres,pas à des petites structures d'où des coûts importants. 2 chargés d'affaire déplacement et peut être sous traitante à un indépendant. Genéralement c'est plutôt 700 à 800€.
Messages : Env. 400
De : Morbihan (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Oui sûrement, ils gèrent le raccordement électriques à des maisons et appartements. Le truc est qu'ils ne doivent pas appliquer le même tarif de forfait juste pour le changement d'un disjoncteur de branchement ? Le travail n'est pas le même. La partie plombée du disjoncteur, c'est decabler et recabler, il n'y a qu'Enedis qui fait celà. Remplacer un DB, le prix 150 à 200 euros pas 550. Surtout si c'est pour la sécurité.
euromarco a écrit:Bonjour
Ce n'est pas cher car enedis sous traite pratiquement toutes ces opérations à des sociétés comme Bouygues énergies ou autres,pas à des petites structures d'où des coûts importants. 2 chargés d'affaire déplacement et peut être sous traitante à un indépendant. Genéralement c'est plutôt 700 à 800€.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Je ne vois vraiment pas pourquoi vous voulez déplacer la partie électrique d'enedis (Linky + DB enedis). Sauf à avoir mal compris, le Linky est sur le palier et le DB est dans l'appartement. 
Vous souhaitez faire un nouveau tableau électrique dans votre entrée d'appartement. faites le et ne touchez à rien concernant Enedis.
Eventuellement vous repartez du branchement accessible du DB Enedis pour alimenter un nouveau DB général à vous (à moins de 1,80m de haut)  et de celui-ci  votre tableau.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour sitro,

justement je n'ai pas d'accessibilité si je veux reprendre les fils électriques existants. Le disjoncteur de branchement est fixé sur un boîtier en bois et celui-ci est fixé au mur. Si je dévisse ce boîtier en bois, le disjoncteur enedis est sous tension, il devient dangereux d'intervenir.
Si vous voulez j'ai les fils électriques que je devrais reprendre, entre le DB sous tension et le mur.
Il faudrait que je supprime ce boîtier en bois et fixer directement le DB au mur sur une platine.
Mettre le DB en sécurité en quelque sorte.
sitro a écrit:Bonjour,

Je ne vois vraiment pas pourquoi vous voulez déplacer la partie électrique d'enedis (Linky + DB enedis). Sauf à avoir mal compris, le Linky est sur le palier et le DB est dans l'appartement. 
Vous souhaitez faire un nouveau tableau électrique dans votre entrée d'appartement. faites le et ne touchez à rien concernant Enedis.
Eventuellement vous repartez du branchement accessible du DB Enedis pour alimenter un nouveau DB général à vous (à moins de 1,80m de haut)  et de celui-ci  votre tableau.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
De ce que je connais (mais je ne connais pas tout) le DB Enedis a deux capots un en haut (plombé) qui est l'arrivée du Disjoncteur , un en bas (non plombé)  qui est le départ vers votre installation. normalement sous ce capot bas vous avez deux fils (une phase et un neutre-bleu ) qui partent vers votre ancienne installation. il faut trouver où arrivent dans votre installation ces deux fils . Ce sont ces deux fils qu'il suffiraient de déplacer à mon avis vers votre nouvelle installation (nouvel DB et nouvel tableau)
note : normalement si vous coupez le courant sur le DB Enedis , vous avez toujours du jus sur les fils du haut (sous le capot haut plombé) et vous n'avez plus de jus sur les fils du bas (capot bas)
Corrigez moi si je me trompe.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
@sitro, c'est exactement ce que vous dîtes. La partie du haut du DB est plombée, c'est la partie enedis.
La partie du bas, je peux toucher, c'est la partie qui coupe le courant de l'appartement.
Le problème est qu'en ce moment j'ai le disjoncteur de branchement qui est fixé sur un boîtier en bois. Si je dévisse ce boîtier en bois, j'ai le disjoncteur fixé dessus.
Il suffirait que je fasse une mauvaise manipulation, ce DB est dangereux, je ne peux pas couper la tension du haut du disjoncteur, si un fil sortait, je pourrais faire un court-circuit...
Si vous voulez, j'ai un peu ce DB en suspension, non fixé directement au mur et les fils que je devrais reprendre sont dans ce boîtier en bois entre le DB et le mur.
J'aimerais tomber ce boîtier en bois et il n'y a qu'Enedis qui est habilité à decabler la partie du haut du disjoncteur.
sitro a écrit:De ce que je connais (mais je ne connais pas tout) le DB Enedis a deux capots un en haut (plombé) qui est l'arrivée du Disjoncteur , un en bas (non plombé)  qui est le départ vers votre installation. normalement sous ce capot bas vous avez deux fils (une phase et un neutre-bleu ) qui partent vers votre ancienne installation. il faut trouver où arrivent dans votre installation ces deux fils . Ce sont ces deux fils qu'il suffiraient de déplacer à mon avis vers votre nouvelle installation (nouvel DB et nouvel tableau)
note : normalement si vous coupez le courant sur le DB Enedis , vous avez toujours du jus sur les fils du haut (sous le capot haut plombé) et vous n'avez plus de jus sur les fils du bas (capot bas)
Corrigez moi si je me trompe.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bon il y a un truc que je ne pige pas dans le fait que vous vouliez absolument ouvrir le panneau (boitier en bois). normalement ce n'est pas nécessaire.
postez des photos larges du linky, du db et un schéma ou ils sont ainsi que votre tableau et futur tableau. on verra plus clair.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
@sitro, vous voyez j'ai le disjoncteur de branchement en bas qui est sur une boîte en bois qui est tapissée. Difficile et dangereux de toucher ce DB sachant qu'en touchant le boîtier en bois, je pourrais faire un court-circuit ?

sitro a écrit:Bon il y a un truc que je ne pige pas dans le fait que vous vouliez absolument ouvrir le panneau (boitier en bois). normalement ce n'est pas nécessaire.
postez des photos larges du linky, du db et un schéma ou ils sont ainsi que votre tableau et futur tableau. on verra plus clair.
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-608480d157ed283852.jpg]
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
@ sitro, vous voyez le disjoncteur de branchement en bas ? Il est fixé sur un boîtier en bois. Je pense qu'il n'est pas sécurisé fixé de la sorte ?
Si je dévisse le boîtier en bois, je pourrais faire un court-circuit au niveau des câbles derrière en haut du DB ?
Ces câbles sont anciens, ne pensez-vous pas que le mieux serait de fixer directement le DB au mur ou carrément le remplacer ?
Différencier et sécuriser les arrivées d'alimentation.
Vous voyez dans ce boîtier en bois se trouve les fils électriques de l'appartement que je devrais récupérer...
Je voudrais mettre le DB sur le mur au même endroit, le linky reste sur le palier, le tableau électrique viendrait au-dessus à la place de la petite armoire de commande des volets roulants, qu'on voit sur la photo.

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Le tableau en bois a normalement ses vis plombées (sous le papier-peint). Vous n'êtes pas censé le dévisser.
Du coup, quel est le problème en le laissant tel-quel ?
(sauf le papier-peint, bien sûr !)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour adenis,
en le laissant tel quel, j'ai les fils électriques dans ce boîtier en bois.
Je devrais en reprendre quelques uns pour les diriger vers le tableau électrique que je dois réaliser.
On me proposait (enedis) de passer le compteur linky du palier (appartement) à l'intérieur du logement en mettant le DB à côté pour 544,50 €.
Un peu cher quand-même.
Laissant tel que, je prendrais des risques à bouger le boîtier en bois avec le DB fixé dessus. Je dois reprendre des fils qui sont dans cette boîte.
Je vais demander le changement du disjoncteur de branchement, juste ça. S'il est obsolète, enedis pourrait le changer gratuitement ?
Je serais prêt à payer mais pas 544,50 €.

Cordialement
adenis a écrit:Le tableau en bois a normalement ses vis plombées (sous le papier-peint). Vous n'êtes pas censé le dévisser.
Du coup, quel est le problème en le laissant tel-quel ?
(sauf le papier-peint, bien sûr !)
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Stephane65 a écrit:Je dois reprendre des fils qui sont dans cette boîte.
adenis a écrit:Le tableau en bois a normalement ses vis plombées (sous le papier-peint). Vous n'êtes pas censé le dévisser.
Du coup, quel est le problème en le laissant tel-quel ?
(sauf le papier-peint, bien sûr !)


Je crois que vous faites une erreur en pensant que vous devez démonter le tableau en bois pour accéder aux fils.
A priori, il ne doit y avoir que 2 X phase et neutre : phase et neutre d'arrivée du compteur sur le palier et phase et neutre de départ vers votre tableau actuel.
et quand bien même il y aurait d'autres fils, ils doivent ressortir quelque part dans l'appartement (peut-être dans la moulure sous papier peint à gauche sur la photo ?) il faut donc reprendre où sont les fils en dehors du tableau et ne pas vous embêtez à vouloir absolument ouvrir le tableau bois plombé de Enedis.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
En fait les fils électriques derrière ce boîtier en bois ne sont pas très accessibles.
Le boîtier n'est pas plombé mais je pense qu'il est assez dangereux de toucher au disjoncteur de branchement. La partie du haut plombée elle, reste sous tension.
Je devrais travailler à proximité de la tension... Ce disjoncteur a quand-même plus de 30 ans.
Je vais demander qu'Enedis me remplace ce DB, s'il est obsolète, ils le font gratuitement sinon je paye.
sitro a écrit:
Stephane65 a écrit:Je dois reprendre des fils qui sont dans cette boîte.
adenis a écrit:Le tableau en bois a normalement ses vis plombées (sous le papier-peint). Vous n'êtes pas censé le dévisser.
Du coup, quel est le problème en le laissant tel-quel ?
(sauf le papier-peint, bien sûr !)


Je crois que vous faites une erreur en pensant que vous devez démonter le tableau en bois pour accéder aux fils.
A priori, il ne doit y avoir que 2 X phase et neutre : phase et neutre d'arrivée du compteur sur le palier et phase et neutre de départ vers votre tableau actuel.
et quand bien même il y aurait d'autres fils, ils doivent ressortir quelque part dans l'appartement (peut-être dans la moulure sous papier peint à gauche sur la photo ?) il faut donc reprendre où sont les fils en dehors du tableau et ne pas vous embêtez à vouloir absolument ouvrir le tableau bois plombé de Enedis.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
Demandez plutot à votre fournisseur une séparation de réseau. Aucune modification de votre branchement, ils viendront juste retirer les fusible de votre branchement ce qui coupera le jus du compteur et disjoncteur. Vous pourrez alors faire ce que vous avez à faire sans risque.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, Le-mOINe,
ils me proposaient de mettre le compteur linky qui était sur le palier j'habite dans un appartement, le mettre dans le logement à côté du disjoncteur de branchement pour 544,50€.
Au départ je demandais juste comme vous dîtes une séparation du réseau quitte à remplacer juste le DB.
Pour dire vrai 544,50€ c'est excessif.
Mettre le disjoncteur de branchement fixé au mur sur une platine en faisant tomber le boîtier en bois ne doit pas être impossible à réaliser ?

Cordialement

Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
Demandez plutot à votre fournisseur une séparation de réseau. Aucune modification de votre branchement, ils viendront juste retirer les fusible de votre branchement ce qui coupera le jus du compteur et disjoncteur. Vous pourrez alors faire ce que vous avez à faire sans risque.

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
ne pas tout mélanger est important.
Qu'ils en profitent pour mettre un linky voir changer le disjoncteur n'est pas votre problème à vous tant que vous ne le demandez pas.
Pour ce qui est de la séparation de réseau, sauf erreur de ma part c'est au fournisseur (EDF, engie...) qu'il faut la demander et non au distributeur (enedis).
Vous tout ce que vous voulez c'est retirer les fils derrière le tableau bois en sécurité en fait, donc une séparation de réseau suffit, ne demander aucun déplacement ou remplacement d'ouvrage.
Maintenant j'avoue ne pas connaitre le prix de cette prestation qui nécessitera deux déplacement (un pour la séparation et la délivrance du document et l'autre pour le retour du document et la remise sous tension).

Il faut aussi comprendre que dès que vous demandez un déplacement d'ouvrage, Enedis est dans l'obligation de remettre tout le branchement aux normes actuels, d'où parfois le sentiment d'un prix excessif.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour et merci Le-mOINe, votre explication est très claire.

Oui je voulais qu'ils débranchent et rebranchent la partie haute plombée du disjoncteur de branchement.

Qu'ils fassent tomber le boîtier en bois sur lequel il est fixé, il n'y avait pas de déplacement de matériel à la rigueur juste le changement du disjoncteur de branchement.

Le mieux était de demander le remplacement du disjoncteur de branchement, comme celà la demande était plus claire, le mien fonctionne mais il doit avoir plus de 30 ans.

Au niveau des documents, je ne sais pas. Par la suite j'installe le tableau électrique, je dois faire une rénovation électrique de l'appartement.

Comme fournisseur électrique je dois avoir Engie et celui qui intervient au niveau du matériel doit être Enedis.

Le mieux, je demande le changement du disjoncteur de branchement. S'il est obsolète, la marque du DB est Merlin Gérin, ils le font parfois gratuitement...

Cordialement et bonne journée


Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
ne pas tout mélanger est important.
Qu'ils en profitent pour mettre un linky voir changer le disjoncteur n'est pas votre problème à vous tant que vous ne le demandez pas.
Pour ce qui est de la séparation de réseau, sauf erreur de ma part c'est au fournisseur (EDF, engie...) qu'il faut la demander et non au distributeur (enedis).
Vous tout ce que vous voulez c'est retirer les fils derrière le tableau bois en sécurité en fait, donc une séparation de réseau suffit, ne demander aucun déplacement ou remplacement d'ouvrage.
Maintenant j'avoue ne pas connaitre le prix de cette prestation qui nécessitera deux déplacement (un pour la séparation et la délivrance du document et l'autre pour le retour du document et la remise sous tension).

Il faut aussi comprendre que dès que vous demandez un déplacement d'ouvrage, Enedis est dans l'obligation de remettre tout le branchement aux normes actuels, d'où parfois le sentiment d'un prix excessif.

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Stephane65
Je vais essayer d'être encore plus claire.
Ne demandez pas de changement ni de déplacement de matériel.
Si le disjoncteur à 30 ans mais qu'il est fonctionnel et aux normes il n'y a aucune raison de le changer, ce sera donc payant. Il ne sera changer gratuitement que s'il est HS ou plus aux normes.

Pourquoi avoir besoin de déplomber la partie haute du disjoncteur de branchement ? ne demandez pas ça

Ou alors j'ai rien compris à ce que vous voulez faire....? J'ai compris que des cables de votre installation intérieur passaient derrière en passage et que vous vouliez les supprimer en sécurité, c'est pas ça ?

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Oui c'est ça, j'ai les câbles qui passent derrière le disjoncteur de branchement, dans ce boîtier en bois.
Vous avez vu sur la photo comment est fixé le DB ?
Si je dévisse le boîtier en bois, je pourrais risquer de faire un court circuit car le disjoncteur de branchement est fixé dessus.
Le DB est comme en suspension, aucune sécurité.
J'aimerais le sortir de ce boîtier en bois le disjoncteur enedis et sécuriser le câble qui vient du compteur linky.
Pour celà il faudrait débrancher le haut et il n'y a qu'Enedis qui est habilité à faire celà.
Le-mOiNe a écrit:Stephane65
Je vais essayer d'être encore plus claire.
Ne demandez pas de changement ni de déplacement de matériel.
Si le disjoncteur à 30 ans mais qu'il est fonctionnel et aux normes il n'y a aucune raison de le changer, ce sera donc payant. Il ne sera changer gratuitement que s'il est HS ou plus aux normes.

Pourquoi avoir besoin de déplomber la partie haute du disjoncteur de branchement ? ne demandez pas ça

Ou alors j'ai rien compris à ce que vous voulez faire....? J'ai compris que des cables de votre installation intérieur passaient derrière en passage et que vous vouliez les supprimer en sécurité, c'est pas ça ?

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bah si c'est juste supprimer des câbles de votre installation intérieur (pas ceux entre disj et compteur qui sont à enedis), vous demandez une séparation de réseau, vous coupez vos câbles de part et d'autre et vous les tirer sans déposer le panneau bois.
Dan ce panneau bois à terme, seul les câbles enedis doivent y être et vos câbles qui vont du disjoncteur à votre tableau à vous. Rien d'autre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bah oui, c'est ça. Séparer mes câbles électriques de ceux d'Enedis.
Après si je ne veux plus ce boîtier en bois, je pense que je dois demander peut-être le changement du disjoncteur de branchement ? Comme ça en le remplaçant, ils virent ce boîtier en bois et il mettent le nouveau DB sur le mur, sur une platine en plastique ?
Parce que c'est assez dangereux de toucher un disjoncteur de branchement sous tension, il peut imploser parfois.
J'aurais du mal à faire déplacer enedis pour cette mise en sécurité du disjoncteur ? Je peux aussi faire appel à un électricien pro.

Le-mOiNe a écrit:Bah si c'est juste supprimer des câbles de votre installation intérieur (pas ceux entre disj et compteur qui sont à enedis), vous demandez une séparation de réseau, vous coupez vos câbles de part et d'autre et vous les tirer sans déposer le panneau bois.
Dan ce panneau bois à terme, seul les câbles enedis doivent y être et vos câbles qui vont du disjoncteur à votre tableau à vous. Rien d'autre
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,

J'ai envie de dire aie aie aie

Séparation de réseau ne signifie pas déraccordement mais juste couper le courant : séparation électrique et non physique en gros

si le panneau bois est sain je ne vois pas pourquoi ils changeraient le panneau bois pour un remplacement de disjoncteur perso mais après faut voir avec eux.

Toucher un disjoncteur n'est pas dangereux, c'est dangereux de le toucher sans ses capots de protection par contre et c'est dangereux de mettre ses main derrière sans s'assurer de l'intégrité physique des câbles et de leur bon serrages.
Un disjoncteur n'implose pas , un défaut électrique peut par contre créer un court-circuit semblable à une explosion

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Hello, oui il est possible que le fait de toucher au disjoncteur de branchement puisse faire un court-circuit car l'installation est ancienne.
Enedis ne veut pas se déplacer pour rien j'ai l'impression. Même pour la sécurité. Ils me proposaient de mettre le compteur linky à l'intérieur du logement avec qu'il est (tranquille) sur le palier de l'appartement.
Je n'ose pas trop ouvrir le boîtier en bois, je sens que je prends des risques...
Si Enedis ne veut pas me changer le disjoncteur de branchement, je pense que je vais faire appel à un électricien professionnel pour me lancer.
(J'ai des notions en électricité, c'est moi qui ferais la rénovation par la suite).

Bonne journée
Le-mOiNe a écrit:Hello,

J'ai envie de dire aie aie aie

Séparation de réseau ne signifie pas déraccordement mais juste couper le courant : séparation électrique et non physique en gros

si le panneau bois est sain je ne vois pas pourquoi ils changeraient le panneau bois pour un remplacement de disjoncteur perso mais après faut voir avec eux.

Toucher un disjoncteur n'est pas dangereux, c'est dangereux de le toucher sans ses capots de protection par contre et c'est dangereux de mettre ses main derrière sans s'assurer de l'intégrité physique des câbles et de leur bon serrages.
Un disjoncteur n'implose pas , un défaut électrique peut par contre créer un court-circuit semblable à une explosion

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Constatez vous un problème de sécurité et si oui lequel ?
Tout semble parfaitement sain sur la photo et vous dites que ces opérationnel non ?



Stephane65 a écrit:Hello, oui il est possible que le fait de toucher au disjoncteur de branchement puisse faire un court-circuit car l'installation est ancienne.
Enedis ne veut pas se déplacer pour rien j'ai l'impression. Même pour la sécurité. Ils me proposaient de mettre le compteur linky à l'intérieur du logement avec qu'il est (tranquille) sur le palier de l'appartement.
Je n'ose pas trop ouvrir le boîtier en bois, je sens que je prends des risques...
Si Enedis ne veut pas me changer le disjoncteur de branchement, je pense que je vais faire appel à un électricien professionnel pour me lancer.
(J'ai des notions en électricité, c'est moi qui ferais la rénovation par la suite).

Bonne journée
Le-mOiNe a écrit:Hello,

J'ai envie de dire aie aie aie

Séparation de réseau ne signifie pas déraccordement mais juste couper le courant : séparation électrique et non physique en gros

si le panneau bois est sain je ne vois pas pourquoi ils changeraient le panneau bois pour un remplacement de disjoncteur perso mais après faut voir avec eux.

Toucher un disjoncteur n'est pas dangereux, c'est dangereux de le toucher sans ses capots de protection par contre et c'est dangereux de mettre ses main derrière sans s'assurer de l'intégrité physique des câbles et de leur bon serrages.
Un disjoncteur n'implose pas , un défaut électrique peut par contre créer un court-circuit semblable à une explosion

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Le problème peut être caché derrière le boîtier en bois, je le verrais en ouvrant.
Justement j'ai un peu peur d'ouvrir et de faire un court-circuit sachant qu'en coupant le DB, j'aurais toujours une tension venant du compteur linky sur le haut du disjoncteur de branchement.
Comme il y a un risque, il vaudrait mieux qu'un professionnel intervienne à mon avis ?
Soit enedis intervient ou engie quitte à remplacer le disjoncteur de branchement et à ce moment là, je remplacerais ce boîtier en bois par une platine plastique.
Soit je contacte un électricien pour un avis.

Le-mOiNe a écrit:Constatez vous un problème de sécurité et si oui lequel ?
Tout semble parfaitement sain sur la photo et vous dites que ces opérationnel non ?



Stephane65 a écrit:Hello, oui il est possible que le fait de toucher au disjoncteur de branchement puisse faire un court-circuit car l'installation est ancienne.
Enedis ne veut pas se déplacer pour rien j'ai l'impression. Même pour la sécurité. Ils me proposaient de mettre le compteur linky à l'intérieur du logement avec qu'il est (tranquille) sur le palier de l'appartement.
Je n'ose pas trop ouvrir le boîtier en bois, je sens que je prends des risques...
Si Enedis ne veut pas me changer le disjoncteur de branchement, je pense que je vais faire appel à un électricien professionnel pour me lancer.
(J'ai des notions en électricité, c'est moi qui ferais la rénovation par la suite).

Bonne journée
Le-mOiNe a écrit:Hello,

J'ai envie de dire aie aie aie

Séparation de réseau ne signifie pas déraccordement mais juste couper le courant : séparation électrique et non physique en gros

si le panneau bois est sain je ne vois pas pourquoi ils changeraient le panneau bois pour un remplacement de disjoncteur perso mais après faut voir avec eux.

Toucher un disjoncteur n'est pas dangereux, c'est dangereux de le toucher sans ses capots de protection par contre et c'est dangereux de mettre ses main derrière sans s'assurer de l'intégrité physique des câbles et de leur bon serrages.
Un disjoncteur n'implose pas , un défaut électrique peut par contre créer un court-circuit semblable à une explosion

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Ok, donc vous ne constatez aucun problème, ça n'est donc pas une intervention de sécurité...
pardonnez moi mais je ne comprend toujours pas votre besoin de déposer le panneau bois ...? suprimer des fils qui passent dedans y'a pas besoin, remplacer les fils qui vont du disjoncteur de branchement à votre tableau individuelle non plus, on utilise les vieux comme tire-fils.

Un électricien n'a pas le droit ni de déposer le panneau bois, ni de vous remplacer ce disjoncteur (même si certains ne se gênent pas et font payer quelque chose de gratuit)

Pour essayer d'avancer :
si vous voulez remplacer ce panneau bois en bon état => demande fournisseur qui vous dirigera chez Enedis, ce sera payant
Si vous voulez remplacer ce disjoncteur fonctionnel => demande fournisseur qui vous dirigera chez Enedis, ce sera payant
Si vous souhaitez remplacer les fils du disjoncteur à votre tableau individuelle => vous ou électricien privé, pas besoin d'Enedis
Si vous souhaitez déplacer le disjoncteur, compteur, point de livraison => demande fournisseur qui vous dirigera chez Enedis, ce sera payant
Si votre panneau bois ou votre disjoncteur sont HS (sans que vous en soyez visiblement la cause mais bien cause de vétusté normal)=> demande Enedis, ce sera gratuit

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Stephane65 a écrit:Le problème peut être caché derrière le boîtier en bois, je le verrais en ouvrant.

On l'a déjà dit plusieurs fois : vous n'avez pas le droit d'ouvrir le panneau en bois. Ses vis sont plombées, il appartient à Enedis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour, le panneau en bois est vissé au mur mais pas plombé. Le disjoncteur de branchement qui est fixé sur le panneau en bois est plombé sur le haut (partie enedis).
En dévissant le panneau en bois où les fils électriques du logement se trouvent, je risquerais de débrancher un fil du DB donc danger de court-circuit.
Oui veille installation, je ne peux pas intervenir tout seul. C'est ma conclusion.

adenis a écrit:
Stephane65 a écrit:Le problème peut être caché derrière le boîtier en bois, je le verrais en ouvrant.

On l'a déjà dit plusieurs fois : vous n'avez pas le droit d'ouvrir le panneau en bois. Ses vis sont plombées, il appartient à Enedis.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Les précédents propriétaires ont peut-être arraché les plombs, par inadvertance ou par ignorance. Ça ne rend pas le démontage du panneau autorisé pour autant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
En plus... Comme vous dîtes, il y a parfois des panneaux plombés comme les fusibles du compteur linky peut-être ?
Pas le droit de toucher mais vous avez raison, il vaut mieux être prudent et parfois payer un service pour être sécurisé que de prendre des risques.

adenis a écrit:Les précédents propriétaires ont peut-être arraché les plombs, par inadvertance ou par ignorance. Ça ne rend pas le démontage du panneau autorisé pour autant.
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Nice (6)
Bonjour à tous,

Cela pourra servir à d'autres :

La solution technique la plus simple aurait été de faire suspendre le contrat (le compteur linky est capable à distance de couper le courant).

Autre solution, surconsommer un court instant : cela a pour effet de couper le courant pour surconsommation au niveau du linky. A ce moment là, il n'y aura plus de courant dans le DB.

Voilà !
Messages : Env. 30
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
nicois06 a écrit:Bonjour à tous,

Cela pourra servir à d'autres :

La solution technique la plus simple aurait été de faire suspendre le contrat (le compteur linky est capable à distance de couper le courant).

Autre solution, surconsommer un court instant : cela a pour effet de couper le courant pour surconsommation au niveau du linky. A ce moment là, il n'y aura plus de courant dans le DB.

Voilà !

Bonjour,

Vous êtes sûr de ça :  une surconsommation coupe le courant ? j'ai toujours crû que cela avait pour effet de brider temporairement la consommation max possible à 1000W.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nice (6)
Une surconsommation coupe le courant. 
D'ailleurs pour réamorcer le contact il faut garder le doigt appuyé pendant plusieurs secondes sur le comptoir linky
Messages : Env. 30
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
nicois06 a écrit:Une surconsommation coupe le courant. 
D'ailleurs pour réamorcer le contact il faut garder le doigt appuyé pendant plusieurs secondes sur le comptoir linky

Bonjour,
Devant une bonne bière bien fraîche   
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 22h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
9
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir