Retour
Menu utilisateur
Menu

Chaudière fioul : pression qui augmente Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 240 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je dispose de la chaudière au fioul suivante






il s'agit du modèle Styx Caloritank... installé dans les années 70.
Bref, le problème est le suivant :


J'ai acheté la maison il y a peu de temps et quand on a voulu mettre le chauffage ca ne marchait pas. Un plombier nous a dit que la pompe faisait sauter le disjoncteur car il avait de l'eau dedans. Il a donc débranché le circulateur, j'ai le chauffage mais la circulation se fait naturellement et ca chauffe un peu. Sauf que je dois tous les jours vider environ 4 litres d'eau des radiateur car la pression monte à 3 ou 4 bars tous les jours. Je soupçonne le robinet d'alimentation (photo ci dessous) d'en être à l'origine. Existe il une autre possibilité? J'aimerais ne pas avoir à changer ce robinet pour rien.





Enfin, j'ai la température qui monte a 100 degrés, alors que je règle la molette au minimum (à 0,5/10). Est ce normal?

Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
La piste du robinet est la première a envisager surtout vu son état. C'est simple a changer et ne coute pas cher.
La deuxième possibilité c'est que le ballon d'eau chaude sanitaire monté façon "bain marie" soit percé. Dans ce cas la chaudière est HS,elle ne pourras tout du moins plus faire d'ecs.
Pour la température qui monte a 100° c'est le thermostat qui est HS. C'est dangereux puique ca impacte directement la température de l'ecs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonsoir et merci pour ces précisions. Comment je peux savoir si le ballon est percé? Sachant que j'ai de l'ecs et le chauffage fonctionne.

Pour changer le robinet, si j'ai bien compris :
1. je coupe l'eau
2. je vide les radiateurs
3. je dépose le robinet
4. je met le nouveau en ajoutant de la filasse

est ce qu'en respectant cette séquence c'est bon?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Oui c'est bon sauf le dernier point. Il faut mettre un joint de chaques côtés et non de la filasse.
Ensuite si le problème perdure,le ballon sera a mettre en cause.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'ai bien changé le robinet hier, non sans mal avec l'eau restant dans les tuyaux (elle était de couleur noire d'ailleurs).





Du coup coté pression ca va nettement mieux qu'avec l'ancien robinet. Mais j'ai quand meme la pression qui augmente un peu. Je suis passé de 1,5 bar hier soir à 2 bar ce matin. Je précise que je n'ai pas allumé le chauffage cette nuit et que je n'ai pas non plus purger les radiateurs.

Je me demande si le quart de tour ne serait pas plus approprié?

Merci pour votre éclairage sur cette situation
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Quelqu'un aurait une idée?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Allo, y a quelqu'un?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
La solution elle est donnée plus haut. Le remplacement du robinet n'a pas résolu le problème c'est donc le ballon d'ECS qui fuit.
Si tu mets un bouchon sur le tuyau a l'entrée du robinet de remplissage tu verras que la pression augmente toujours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,
Merci pour ton analyse. Mais je soupçonne quand même le robinet d’être en cause. Je me dit que c'est peut être un problème d’étanchéité. Je vais couper l'eau et allumer un robinet d'eau froide ce soir et je vais voir demain matin si la pression à augmenter. Je note aussi l'astuce du bouchon, à tester dans un deuxième temps...
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Oui c'est aussi une solution mais avec le risque d'envoyer de l'eau de chauffage dans l'ECS .... .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j'ai jais un test hier soir. J'ai coupé l'eau, allumer un robinet. Et ce matin la pression est passé de 2,2 bar à 1,8bar. Donc pas d'augmentation, légère diminution même. Qu'est ce qu'on pourrait en conclure du coup?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, une vanne qui fuit peut laisser passer dans un sens comme dans l' autre , le mieux est d ajuster la pression a 2.5 bars ( temporairement), isoler le remplissage avec un bouchon par exemple et regarder ensuite si la pression bouge..sinon vous tournerez autour du pot
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci pour la reponse. Concretement je fais comment? Je retire le robinet? Si je l'enleve, je vais avoir des fuites de partout. Et le bouchon, ca serait une vis a mettre?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 21h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir