Retour
Menu utilisateur
Menu

Porte fenêtre problème oscillo MACO = prise de tête... !

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous,

Une de mes 4 portes fenêtre me donne du fil à retorde en ce moment : un vrai casse tête ! 
C'est l'ouvrant avec la poignée qui me pose soucis à mon avis.

Ce qui fonctionne :
- elle se ferme
- elle s'ouvre mais systématiquement en drapeau (oscillo + normal)

Ce qui pose problème :
- pas moyen de l'ouvrir en oscillo (mais au pire c'est pas très grave si vous m'aider sur les points suivants)
- on sent l'air et les bruits extérieurs notamment au niveau du joint côté droit (photo 9)
- pas moyen d'ouvrir un mode normal la porte
- l'espace n'est pas constant entre les 2 ouvrants (photo 8)

J'ai déjà passé plusieurs heures à bidouiller les réglages (photo 1) et à chercher sur le net des solutions mais sans succès. 
Je pense que le problème vient des galets côté droit (côté charnière, photo 3), ils semblent insensibles au mouvement de la poignée.

Peut être faut il changer la ferrure complète... faut il l'intervention d'un spécialiste ?

Merci à vous pour votre aide ! 


Quelques photos pour illustrer :
photo 1 :
https://ibb.co/9TPM5F1
photo 2 :
https://ibb.co/C1DWYcy
photo 3 :
https://ibb.co/684QQxr
photo 4 :
https://ibb.co/vBmB5MG
photo 5 :
https://ibb.co/qFYvmw4
photo 6 :
https://ibb.co/vj90gmL
photo 7 :
https://ibb.co/TBymLbs
photo 8 :
https://ibb.co/BKLGxNH
photo 9 :
https://ibb.co/K65k4zM
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour
je ne connais pas cette marque , mais la façon de faire est la même 
ouvrir le battant , metre la poignée en position haute (comme en position oscillo-battant ) tout en maintenant la partie haute du  vantail plaqué au dormant  et le vantail à moitié ouvert à la française  ; en même temps appuyer sur le taquet de la crémone  ( voir la photo ) tout en faisant ça ramener la poignée à l'horizontal  ;


;
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, si vos fenêtres ont moins de 10ans comme c' est le cas chez moi le poseur viens encore me faire des réglages gratuitement.
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
ce n'est pas un mauvais reglage mais une mauvaise manipulation
https://www.youtube.com/watch?v=HKSOF78BrUA
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Ardeche
Sur la photo 3 la gâche qui est dans le dormant a l air trop basse peut être un effet avec la photo, sinon dévisser là pour la remonter pour que le galet ferme dans la gâche
Messages : Env. 30
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Montmoreau (16)
Bonsoir

Samlad nous donne une piste : 

Coté paumelles : La hauteur du galet plus haute que la gâche.
A regarder la tringlerie horizontale, il semblerait que ce défaut provienne de la têtière prés du compas qui se soit soulevée , ça force quelque part de ce coté ! 

Enlevez les gâches de ce coté et refaites un essai.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Montmoreau (16)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !

Alors pour l'histoire de la fausse manoeuvre j'ai bien tenté de faire la manipulation classique de remise en place ce qui fonctionne pour fermer mais ensuite à l'ouverture elle se remet en drapeau systématiquement. Le problème de l'air qui passe côté droit (charnières) reste présent dans tous les cas.

Comment peux on retirer les gâches ? J'ai essayé de les dévisser mais ça tourne dans le vide.

Les fenêtres ont probablement moins de 10 ans mais ce n'est pas nous qui les avons poser et n'avons aucune facture.

Dois je demonter toute la ferrure ? Les champignons ne répondent plus au mouvement de la poignée...

Merci !!
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Ardeche
Oui il faut la dévisser, la vis doit être foirer, pour le demonter il faut tirer dessus tout en la dévissant
Messages : Env. 30
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Ardeche
samlad a écrit:Oui il faut la dévisser, la vis doit être foirer, pour le demonter il faut tirer dessus tout en la dévissant. Mais si la poignée n actionne plus les galets, elle est sûrement à changer
Messages : Env. 30
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour, j'ai finalement réussi à solutionner une partie du problème grâce à votre aide. Merci !
Comme indiquait michel16190 une pièce était cassée sur le mécanisme horizontal en haut et bloquait le coulissement. En démontant et en retirant tout est rentré dans l'ordre. La fenêtre ne se mets plus en drapeau à l'ouverture et on peut même l'ouvrir en oscillot même si je ne compte pas trop l'utiliser suite à vos préconisations.

Par contre, le problème du joint à droite reste entier... la fenêtre ne plaque pas bien et même en jouant sur les galets et les gâches ça ne change rien... comment puis je plaquer cet ouvrant de manière plus forte sur la partie fixe ?
j'ai également essayé de jouer sur la vis située en bas à droite mais le pas de vis est mort

Mad
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Montmoreau (16)
Bonjour

Si votre ouvrant ne plaque pas sur le dormant à droite , c'est que les rouleaux ne sont pas enclenchés dans les gâches.

Si les hauteurs des uns et et des autres sont correctes, c'est que le jeu de la feuillure est trop important (12 mm pour le pvc).

Avec un crayon papier bien affûté, tracer plusieurs repères en l’appliquant le long de l'ouvrant. Voir la trace sur le dormant.

Le réglage correcte sur un châssis de cette hauteur ne pourra se faire qu'en dé-parclosant la parclose verticale et en calant plus fortement le vitrage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Montmoreau (16)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 01h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir