Retour
Menu utilisateur
Menu

Interprétation NFC15-100

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour à toutes et à tous,

J'achète un appartement neuf en cours de construction. 
Je viens de voir mon MO qui m'annonce qu'il est prévu 6 prises totales pour le salon et la cuisine.

Or quand on lit la NFC15-100, il est noté 6 prises pour la cuisine dont 4 en hauteur, et 1 prise pour 4 mètres carrés dans le salon.
Pour moi, je dois donc avoir à minima 6 prises cuisines (hors prises spécialisées) et 7 prises pour le salon, ce dernier faisant 25,74 mètres carrés.
Qui a raison ?

J'ai aussi lu qu'il y avait 2 prises supplémentaires à proximité des RJ45 en plus des autres prises.

La NFC15-100 est-elle une norme qui s'impose aux constructeurs et par conséquent à l'électricien ?
Ou la NFC15-100 est elle une norme qui s'impose à l'acheteur mais sans aucune obligation de prises minimum pour le constructeur ? (les prises étant à ma charge).

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La NF C15-100 s'impose en premier au constructeur et à son électricien.

Il doit vous fournir a minima :
- 6 prises non spécialisées dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail
- 6 prises pour le séjour (25,74/4)
- 2 prises supplémentaire dans le séjour pour les besoin multimédia

S'il vous faut des prises supplémentaires, elles sont à votre charge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour votre réponse, il va falloir que je surveille de prés.
Par contre pour le salon, j'étais parti sur 7 prises, car dans une brochure sur la NFC, il prenait pour exemple un salon de 27 mètres carrés, et il mettait 7 prises.
Pour moi c'est le principe des intervalles. Au dessus de 24 mètres carrés, c'est 1 prise supplémentaire, vu qu'il y faut 1 prise pour 4 mètres carrés.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez raison j'ai mal fait l'arrondi, surtout que la norme donne pour exemple 7 socles pour une séjour entre 24 et 28m²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 07h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir