Env. 10 message Moselle
Bonjour à toutes et à tous,

J'achète un appartement neuf en cours de construction. 
Je viens de voir mon MO qui m'annonce qu'il est prévu 6 prises totales pour le salon et la cuisine.

Or quand on lit la NFC15-100, il est noté 6 prises pour la cuisine dont 4 en hauteur, et 1 prise pour 4 mètres carrés dans le salon.
Pour moi, je dois donc avoir à minima 6 prises cuisines (hors prises spécialisées) et 7 prises pour le salon, ce dernier faisant 25,74 mètres carrés.
Qui a raison ?

J'ai aussi lu qu'il y avait 2 prises supplémentaires à proximité des RJ45 en plus des autres prises.

La NFC15-100 est-elle une norme qui s'impose aux constructeurs et par conséquent à l'électricien ?
Ou la NFC15-100 est elle une norme qui s'impose à l'acheteur mais sans aucune obligation de prises minimum pour le constructeur ? (les prises étant à ma charge).

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La NF C15-100 s'impose en premier au constructeur et à son électricien.

Il doit vous fournir a minima :
- 6 prises non spécialisées dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail
- 6 prises pour le séjour (25,74/4)
- 2 prises supplémentaire dans le séjour pour les besoin multimédia

S'il vous faut des prises supplémentaires, elles sont à votre charge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour votre réponse, il va falloir que je surveille de prés.
Par contre pour le salon, j'étais parti sur 7 prises, car dans une brochure sur la NFC, il prenait pour exemple un salon de 27 mètres carrés, et il mettait 7 prises.
Pour moi c'est le principe des intervalles. Au dessus de 24 mètres carrés, c'est 1 prise supplémentaire, vu qu'il y faut 1 prise pour 4 mètres carrés.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez raison j'ai mal fait l'arrondi, surtout que la norme donne pour exemple 7 socles pour une séjour entre 24 et 28m²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 29 octobre 2024 à 17h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir