Retour
Menu utilisateur
Menu

Equilibrage des 2 collecteurs sur groupe SF Atlantic

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Ariege
Bonjour,

Question au sujet d'un installation VMC simple flux dans du collectif. On dispose d'un groupe COMETE 2600 sur lequel sont raccordés 2 circuits desservant l'ensemble bouches VMC des appartements du bâtiment. Il y a une vingtaine d'appartement au total et un gros déséquilibre entre le nombre d'appartements reliés sur un côté par rapport à l'autre. Voilà la distribution:


Il se trouve que mon appartement est situé côté rouge (côté qui totalise beaucoup moins de bouches que l'autre) et que je trouve les bouches bruyantes. Je me demande si peut être lié à ce déséquilibre. Comme je n'y connais absolument rien en la matière, ça n'a potentiellement rien à voir !

Merci pour vos info !

Lionel
Messages : Env. 30
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

oui c'est possible si une régulation de débit n'est pas faite entre bleu et rouge. Mais avec une CTA à pression constante, c'est moins vrai à condition de ne pas avoir une trop grande différence entre les 2 branches.

Le problème pour une CTA en collectif c'est aussi la gestion du foisonnement et là c'est (je crois) une autre histoire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Il s'agit d'un caisson récent. Le mieux est de demander à l'entreprise le PV de réception avec les débits mesurées aux bouches afin de s'assurer que sa mise en service a bien été effectuée. Si vous êtes dans la 1ere année d'achèvement des travaux faites lui un recommandé avec AR.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Ariege
Merci beaucoup pour vos retours.
Effectivement l'installation est neuve, l'immeuble a été livré en juillet 2020. J'ai fait appel à un avocat pour une mise en demeure au sujet de la nuisance sonore (entre autres vices non résolus), faute d'un réponse satisfaisante j'engagerai une expertise judiciaire sans tarder pour respecter les délais de la garantie de parfait achèvement.
Les bouches sont relativement bruyantes dans notre logement et plus qu'un soufflement on entend vraiment une résonance, le plus souvent autour de 170 Hz, mais quelque fois encore plus pénible autour de 500 Hz. En ayant jeté un coup d'oeil à l'installation, un des raccord souple est très mal installé: Le groupe est en contact avec le tuyau collecteur en galva, ça joue peut être sur le bruit ça aussi.
J'essaierai de récupérer les info sur les débits mesurés, mais jusqu'ici le promoteur s'est montré très léger sur la fourniture des documents que j'ai demandé. On verra ce que ça donne.
Je posterai plus d'info quand l'expert sera intervenu le cas échéant (ça me parait maintenant inévitable).
Lionel
Messages : Env. 30
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Si vous avez une photo avec le panneau de chantier peut être pouvez vous contacter directement le bureau d'étude et l'installateur. En les questionnant ils vous lâcheront peut être quelques infos.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Ariege
Voilà tout à fait: J'ai pas mal échangé avec le promoteur et l'entreprise de plomberie qui a réalisé l'installation. Je n'ai pas réussi à savoir quels contrôles ont été effectués avant la mise en service comme le prévoit la DTU, mais j'ai réussi à obtenir un plan d'installation (fourni comme un DOE). L'installation réelle ne correspond pas à ce DOE: Le groupe n'est pas installé à l'emplacement prévu initialement et la répartition des colonnes entre les 2 bouches du groupe ne correspond pas non plus. Voilà déjà un point qui aurait du ressortir au contrôle visuel.
Lionel
Messages : Env. 30
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

theoneill: vous avez entièrement raison de vous préoccuper du problème le plus tôt possible. Une installation CTA SF en immeuble collectif peut-être "bâclée".

Après c'est souvent du chacun-pour-soi avec certains habitants (proprio ou locataire) qui vont jusqu'à fermer totalement ou partiellement certaines bouches bruyantes ce qui aggrave le pb pour les autres.

Un conseil, si je peux me permettre, tenez bon via LRAR au minimum (syndic et les braves gens que vous avez rencontrés). Sinon vous allez vous faire "balader" longtemps Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Ariege
Je vous remercie pour ces conseils !
Messages : Env. 30
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 01 juillet 2024 à 21h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir