Retour
Menu utilisateur
Menu

Chute de tension est-ce grave ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
Bonjour à tous, 

Je suis en train de refaire l'électricité dans une rénovation de maison. J'ai déjà passé en grande partie les cables en prenant compte de la norme nfc-15100 même si ce n'est pas obligatoire dans le cadre d'une rénovation.

Mais, je viens de découvrir une notion à laquelle je n'avais pas réfléchi : la chute de tension 
En effet je n'ai pas économisé sur le métrage des fils, mais je ne sais pas si je risque d'avoir des problèmes si les fils sont trop longs.

Par exemple, actuellement je suis en train de filer du 4x1.5mm2 pour un radiateur de salle d'eau et je suis à ~30m de cable.
Si je mets au bout un radiateur de 1500W, est-ce qu'il risque de mal fonctionner ?

Je suis dans le doute 
"It always seems impossible until it is done"
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Lempdes (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
la chute de tension est prise en compte pour les annexes éloignés de la maison (garage, abri de jardin etc.), pas de calcul pour la distribution intérieure du logement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Calcul de chute de tension en intérieur ....et ben si ..... si vous refaites un château.....
30m pour aller à la salle de bain.....Louis XIV s'en foutait , mais de nos jours il faut en tenir compte.
Voila ce que c'est d'être habitué aux masures.

30m de ligne de 1,5 pour 1500W on peut l'admettre , vous êtes à 2,2% environ , de chute de tension
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
poiluu a écrit:Bonjour

Calcul de chute de tension en intérieur ....et ben si ..... si vous refaites un château.....
30m pour aller à la salle de bain.....Louis XIV s'en foutait , mais de nos jours il faut en tenir compte.
Voila ce que c'est d'être habitué aux masures.

30m de ligne de 1,5 pour 1500W on peut l'admettre , vous êtes à 2,2% environ , de chute de tension


Ouf, cela passe
Dans le cadre d'une rénovation, les mètres défilent vite lorsqu'il s'agit de contourner des pièces par les murs
"It always seems impossible until it is done"
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Lempdes (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme indique :
- 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage (mais de nos jours avec les LED elle devient négligeable)
- 5% pour les autres usages.
Vous etes donc dans les clous jusqu'à une soixantaine de mètres.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
Carminas a écrit:Bonsoir

La norme indique :
- 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage (mais de nos jours avec les LED elle devient négligeable)
- 5% pour les autres usages.
Vous etes donc dans les clous jusqu'à une soixantaine de mètres.

 je n'avais pas prêté attention à cette information dans la norme.
"It always seems impossible until it is done"
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Lempdes (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
Bonjour,
Je partage un lien vers ce site qui permet de faire le calcul de la chute de tension
http://users.telenet.be/h-consult/calc/voltagedrop.htm
"It always seems impossible until it is done"
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Lempdes (63)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 22h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir