Bonjour à tous,

je viens vers vous pour un petit questionnement sur l'installation d'une télécommande de BAES dans un tableau triphasé d'un petit ERP ( catégorie 5 ) .
En effet, voulant assurer une continuité d'éclairage en cas de déclenchement d'un interrupteur-différentiel je souhaite répartir les disjoncteurs des luminaires sur les 3 phases .

Je précise que le tableau se composera entre autre de 3 ID 30 mA monophasé ( 1 par phase ) et que l'alimentation de chaque BAES sera sous le disjoncteur protégeant les luminaires de la piece où il se trouve .
Pensez vous qu'il soit obligatoire de poser plusieurs telecommande ( une par phase ) sous peine d'un déclenchement de l' ID ?
A moins que dans un BAES, le circuit " télécommande " soit isolé électriquement de son alimentation !!
Sinon mettre 2 ID tétrapolaire et 2 télécommandes au lieu de 3 ?
Mais dans ce cas voir si c'est financièrement intéressant !
Je remercie par avance de vos éclaircissements

Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

une seule télécommande suffit (c'est de la très basse tension)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
mini14 a écrit:Bonjour à tous,

je viens vers vous pour un petit questionnement sur l'installation d'une télécommande de BAES dans un tableau triphasé d'un petit ERP ( catégorie 5 ) .
En effet, voulant assurer une continuité d'éclairage en cas de déclenchement d'un interrupteur-différentiel je souhaite répartir les disjoncteurs des luminaires sur les 3 phases .

Je précise que le tableau se composera entre autre de 3 ID 30 mA monophasé ( 1 par phase ) et que l'alimentation de chaque BAES sera sous le disjoncteur protégeant les luminaires de la piece où il se trouve .
Pensez vous qu'il soit obligatoire de poser plusieurs telecommande ( une par phase ) sous peine d'un déclenchement de l' ID ?
A moins que dans un BAES, le circuit " télécommande " soit isolé électriquement de son alimentation !!
Sinon mettre 2 ID tétrapolaire et 2 télécommandes au lieu de 3 ?
Mais dans ce cas voir si c'est financièrement intéressant !
Je remercie par avance de vos éclaircissements  


bonsoir,
Les questions c'est bien...
Les réponses sont super appréciables, avec vos connaissances ne pourriez-vous pas de temps en temps aider plutôt que de quémander tout le temps...
Ici il me semblait que c'était un forum d'entraide.
Steph
pour faire bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous ,
Merci Rfco pour votre réponse donc si j'ai bien compris le fait que ce soit de la trés basse tension permet d'alimenter une telecommande de BAES sur une phase malgré qu'un autre BAES et son circuit lumiére soit placé sur une autre phase sans craindre le déclenchement d'un inter-différentiel.

Bonjour Stephdespieds,

j'ai bien lu votre message et en comprends le fond.
Effectivemment j'ai bien pris consience que ce forum est basé principalement sur l'entraide .
Me concernant, je n'avais pas conscience de quémander.

( définition / demander quelque chose avec insistance , souvent d'une maniere importune et peu digne)

Sauf erreur de ma part, j'ai posté moins de vingt demandes depuis 2017 ( soit une moyenne de 4 par an ) est-ce cela être insistant ?
Le pourquoi de ma non participation aux questionnements des autres membres de ce forum est simple , c'est tout simplement que l'électricité est pour moi une activité d'appoint depuis 2017 et que mes réponses seraient ( à mon avis ) pas aussi pertinantes et exactes par rapport à d'autres plus expérimentés que moi .

En contre partie, conscient de mon manque de participation, j'ai toujours essayé que mes posts soient les plus clairs possibles ( explications , schémas .... ) afin que des membres et surtout non-membres puissent trouver des réponses aux mêmes questionnements que les miens.
Je pense que cela crée un attrait pour ce forum et participe à son développement.

Néanmoins, dés que cela sera possible, je répondrai aux posts pour lequels je serais sûr de ma réponse.

Pour finir, sachez simplement que je n'ai jamais quémandé de ma vie et je ne vais pas commencer à le faire sur un forum.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
mini14 a écrit:Bonjour à tous ,
Merci Rfco pour votre réponse donc si j'ai bien compris le fait que ce soit de la trés basse tension permet d'alimenter une telecommande de BAES  sur une phase malgré qu'un autre BAES et son circuit lumiére soit placé sur une autre phase sans craindre le déclenchement d'un inter-différentiel.

oui, c'est ça
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Merci Rfco,
Bonne journée
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir