Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur ferraillage semelle et mur de soutènement 1 à 1,5m

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 544 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonjour,
J'aurais aimé avoir vos avis sur le ferraillage d'un mur de soutènement en BAB pour une hauteur de 1 à 1m50 sur 27ml, hauteur totale hors gel comprise.

Séparation entre un domaine public et ma parcelle donc je m'octroi le droit de mettre un talon car ça gênera jamais personne, le revêtement du trottoir doit être refait car la tranchée est déjà faite.

Du côté de ma parcelle, contre le mur, on est sur du remblai au dessus du terrain naturel donc pas d'arrivée d'eau souterraine et en surface il y aura très peu d'eau de surface dirigées vers le mur car la pente générale du terrain sera dirigée vers une autre direction là où il n'y aura pas de mur.

Drain évacué et barbacanes.

Je sais que le BAB est pas conseillé au delà de 1m00 mais j'ai pas les banches à dispo pour faire du bancher.

Le béton sera issu de centrale et les armatures formées à la cintreuse sur chantier.

Sur la partie la plus basse du mur, sur environ 10m de long, il peut y avoir une circulation de voiture à 1m50 du mur.

Ci dessous le plan d'armatures :



Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
ça, c'est une question pour Nicolas Half
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Courdimanche (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Sur cette question je passe mon tour, il s'agit d'un dimensionnement à faire réaliser par un BET structure.

pjtCourdimanche a écrit:ça, c'est une question pour Nicolas Half
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

titeuf12300 a écrit:Bonjour,
J'aurais aimé avoir vos avis sur le ferraillage d'un mur de soutènement en BAB pour une hauteur de 1 à 1m50 sur 27ml, hauteur totale hors gel comprise.

Séparation entre un domaine public et ma parcelle donc je m'octroi le droit de mettre un talon car ça gênera jamais personne, le revêtement du trottoir doit être refait car la tranchée est déjà faite.

-> Ça commence pas bien, surtout que le talon, dans votre configuration ne sert pas à grand chose (il a surtout pour intérêt de poser les banches).

Du côté de ma parcelle, contre le mur, on est sur du remblai au dessus du terrain naturel donc pas d'arrivée d'eau souterraine et en surface il y aura très peu d'eau de surface dirigées vers le mur car la pente générale du terrain sera dirigée vers une autre direction là où il n'y aura pas de mur.

Drain évacué et barbacanes.

-> sans données sur les sols et types de remblais, pas possible de répondre

Je sais que le BAB est pas conseillé au delà de 1m00 mais j'ai pas les banches à dispo pour faire du bancher.

Le béton sera issu de centrale et les armatures formées à la cintreuse sur chantier.

-> Ça continue mal, trop de sinistralité sur le BB en soutènement

Sur la partie la plus basse du mur, sur environ 10m de long, il peut y avoir une circulation de voiture à 1m50 du mur.

-> On revient à la question du type de sol pour déterminer les poussées

Ci dessous le plan d'armatures :




-> La pente du terrain est à prendre en compte dans le calcul de poussée (et vous dites que vis-à-vis de l'eau, la pente ne sera pas dans ce sens)

Merci
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Merci pour vos réponses. Je me doutais que j'aurai des réponses dans ce style (be, pas de bab ...) mais j'ai tenté quand même !

Pour l'écoulement des eaux j'ai fais un schéma vite fait sur un vieux plan où j'avais modélisé de l'enrochement (les rectangles le long de la limite de propriété). Le mur est en rose.


Pour le remblai, c'est du remblai issu de travaux routiers, ya des gros blocs comme des fines.

Je regarderai dans mon étude de sol ce qu'il est indiqué et si j'ai l'angle de frottement du sol.

Il me semblait avoir lu de Tournesol que le talon aidait à réduire la longueur de la semelle et au basculement.

Je sais bien que les pros ne veulent pas se mouiller sur les murs de soutènement mais j'aurais aimé juste savoir si je suis un peu dans le vrai ou pas du tout. Pas assez ou surdimensionné...

Je mettrai une photo du mur du voisin de l'autre côté de la route ...



Merci !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Photo en direction du mur et vu sur celui du voisin. Je ne sais pas ce qu'il a mis en fondation.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Et question idiote pourquoi du béton et pas des gabions?
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
pierre35000 a écrit:Et question idiote pourquoi du béton et pas des gabions?

j'avais l'intention de poser la même ... 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Peut être à cause du PLU qui définit une hauteur de mur et une hauteur de palissade...?

Par chez moi, c'est comme ça sauf accord entre voisins pour une clôture mitoyenne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
pierre35000 a écrit:Et question idiote pourquoi du béton et pas des gabions?

J'avais écarté cette idée pour des raisons de coût (vieille estimation), esthétique et durabilité.
Sauf que je viens de jeter un oeil vite fait aux prix, avec une largeur de 50cm ça me coûterait moins qu'un mur en béton...
Mais bon j'ai déjà les bab et le ferraillage alors je cherche à faire au mieux pour armer la semelle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
En tout cas ta semelle telle que dessinée ne passe pas, après, tu devrais regarde les abaques de stradal ou autre, ça peut t'orienter sur la géométrie
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Abaques de stradal ? je n'ai rien trouvé ...

Par contre j'ai retrouvé mon vieux BAEL91 et mon précis de bâtiment et j'ai trouvé des éléments pour étudier plus précisemment. Et oui j'ai honte mais j'ai déjà calculé des sections d'armature à l'école il y a quinze ans mais j'ai tout oublié car je n'ai jamais travaillé en BE par la suite Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

D'après l'étude géotechnique, les fondations devraient s'appuyer à 1.4 m de profondeur, ce qui ferait un mur de 2.40 m (environ).
A moins de faire des massifs en gros béton ?

Comment voyez-vous cela, plus précisément en fonction de l'étude sol et de vos plans de niveaux ?

Les Blocs coffrants en mur de soutènement, ce n'est pas DTU, mais il y a au moins un avis technique cstb : le Innobloc. Et il donne la méthode de calcul, que vous pourrez appliquer.

Evidemment, ce n'est valable que pour ce modèle, de cette marque.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonsoir, effectivement pour la maison je suis descendu à 1m40 pour l'assise des fondations mais le raisonnement de profondeur doit il être le même pour un mur de soutènement ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 16h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir