Bonjour,

Je suis actuellement sur une rénovation complète d'une vieille batisse en pierre et me pose quelques questions sur les relations entre DB EDF et les différents tableaux électriques que je souhaite installé.
La rénovation électrique sera une installation neuve et l'alimentation EDF est en triphasé.
Ma maison sera équipé de 3 tableaux, tous éloigné du DB EDF, dont je souhaite qu'EDF le remplace et le déplace à leur charge( tant qu'à faire avec le compteur et les fusibles qui sont chez moi!)

Le descriptif des 3 tableaux :
Tableau A : servira de répartition pour le tableau B et C. il se situera dans un atelier et aura 1 circuit Prise, 2 circuits lumiére, et surement un chauffe-eau de 50l
Tableau B : tableau principal de l'habitation d'une surface de 200m²
Tableau C : tableau principal du gite de 100m²

Pourriez- vous m'orientez sur les dimensionnements des disjonteurs tetra et inter sectionneur tetra de chaque tableau. j'aimerais savoir aussi la section nécessaires aux des conducteurs entre tableau, en sachant que:
du DB au tableau A : longueur 12m
Du tableau A au B : longueur max 8m
Du tableau A au C : longueur max 8m

Quel puissance sera nécessaire au DB pour alimenter sans coupure toute cette installation?

Merci d'avance pour vos réponse

Toniy
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut que vous indiquiez les puissances/intensités que vous aurez besoin dans chaque tableau en fonction des usages prévus.

Seulement après, on peut dimensionner
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Jura
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse rapide.
En réalité j'ai déjà réalisé une étude de dimensionnement pour le tableau B(habitation principale)mais en mono et sans prendre en compte l'éloignement du DB et les tableau A(gite type F2) et C(Atelier , qui comprendra 1 circuits de 8 prises, 1 circuit luminaire atelier et extérieur, 1 circuit chauffe-eau en tri).

j'ai réalisé un premier tableau pour l'habitation (tableau B) en m'appuyant de tes diverses réponses dans d'autres post, mais je coince sur le dimensionnement du DB et des disjoncteur de tete des différents tableaux.
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est la puissance maxi dont vous avez besoin sur chaque phase dans les tableaux B et C qui détermineront le dimensionnerment

Il faut que vous déterminiez cela (vous seuls savez ce qui risque de fonctionner en simultané sur chaque phase)

Après on peut réfléchir au dimensionnement des liaisons et protections associées

Faute de savoir, on dimensionne tout pour 60A par phase donc câbles en 16² et protections 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Jura
Ok,

Je vous ai compris. il faut que je travaille sur l'équilibrage des phases sur les 3 tableaux.
je reviendrai vers vous une fois finaliser.
merci
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Jura






Bonjour,
J'ai avancé sur mon tableau principal et d'atelier.
Pouvez vous me dire si cela vous semble correct?

Autre question, concernant le DB EDF, quels sont les obligations d'ENEDIS(en rapport avec ma photo plus haute dans le post)? je pose la question car il me semble que les DB doivent avoir le neutre débrochable aujourd'hui?

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 00h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir