Bonjour à tous,
Chaudière à condensation Atlantic et plancher chauffant rehau.
Réception maison neuve depuis Janvier.
Depuis 3 mois, suis obligé de remettre la pression d'eau à de 0.8 à 1.3 bar toutes les 3 semaines.
J'ai appelé le plombier qui me dit que c'est normal, dilatation ou autres bla bla et qu'il faut attendre que le
circuit se fasse! Que si il y avait une fuite même d'une tête d'épingle, la pression baisserait totalement en quelques jours.
J'ai retiré le tuyau du groupe de sécurité et mis dans une bassine qui  se remplit alors que la pression baisse.
Le plombier m'a indiqué de mettre la pression à 1.8 bar au lieu des 1.4 bar.
En 2 jours, 1.7 bar au lieu des 1.8 bar !
Qu'en pensez vous?
merci pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Bloggeur Env. 50 message Nord
..
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour,
Nous sommes somme aussi dans une maison neuve. réception en Mai 2020.
Notre PAC est installé depuis Octobre 2019.
Nous sommes dans notre maison depuis Décembre 2020. (Cela fait 6 mois qu'ont nous utilisons la PAC).
Nous aussi nous avons mis souvent de la pression. (1fois par mois)
Rien d'alarment pour eux!!
Mais depuis 1semaine et demi nous contrôlons et marquant tous les jours la pression pour voir si il y a encore une perte de pression et tous les combiens.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Nord
Bonjour,
Je possédais dans mon ancienne maison une chaudière à condensation avec radiateurs et je n'ai pas souvenir de remettre de la pression toutes les 3 semaines.
Est ce le fait d'avoir un plancher chauffant? Bizarre quand même!
Encore une pression de 1.7 bar, ça a l'air de tenir.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, la pression baisse tjrs un peu sur une installation neuve (dégazage de l'eau par les purgeurs auto). Ensuite ça se stabilise et ça ne doit plus bouger du tout. Tout remplissage passé 1 mois est synonyme de fuite .
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour mistergues ,
merci pour votre retour.
Passé un mois d'emménagement?
après il y a plusieurs versions des plombiers comme celui de chi59 qui diront si il y a une fuite il y aurait pu pression en peu de temps et d'autres qui disent que sa veut dire fuite.
On ne sait plus sur quel pied danser
mistergues a écrit:Bonjour, la pression baisse tjrs un peu sur une installation neuve (dégazage de l'eau par les purgeurs auto). Ensuite ça se stabilise et ça ne doit plus bouger du tout. Tout remplissage passé 1 mois est synonyme de fuite .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Pour une microfuite ou un petit suintement 3 semaines pour une perte de 0.5b c'est pas déconnant..on trouve souvent ce genre de fuite sur des press étoupes comme les robinets de radiateurs
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Nord
Merci pour vos retours.
La pression passe à 1.6 bar
J'ai mis une bassine d'eau sous le tuyau du groupe de sécurité et je vois de l'eau. J'ai vidé et il y a un peu plus d'un demi/ litre.
Donc, ce ne serait pas une fuite dans le plancher chauffant ou dilatation.
Purge automatique dans le groupe de sécurité ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Le groupe de sécurité est raccordé sur le sanitaire, l'eau qui en coule n'a pas de rapport avec la baisse de pression. Si vous parlez d'une soupape de sécurité la oui il s'agit du réseau de chauffage.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
J'ai trouvé une fuite pas plus tard qu'hier sur une robinet de radiateur l'eau s'evaporait avant même de couler le long du tube..il vous faut donc chercher partout.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Re chi59,
Oui sa viendrais plus de la pac intérieur le soucis.
Pourriez vous prendre des photos.
En vous remerciant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
chi59 a écrit:Merci pour vos retours.
La pression passe à 1.6 bar
J'ai mis une bassine d'eau sous le tuyau du groupe de sécurité et je vois de l'eau. J'ai vidé et il y a un peu plus d'un demi/ litre.
Donc, ce ne serait pas une fuite dans le plancher chauffant ou dilatation.
Purge automatique dans le groupe de sécurité ?


Si vous parlez du groupe de sécurité de la chaudière c'est que soit ça monte trop en pression dans la chaudière, soit le groupe de sécurité est défaillant ou à une impureté qui fait goutter.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 10h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir