Bonjour,

Je viens de faire installer mon assainissement qui possède une pompe de relevage(calpeda califosse 1600gxrm 10-9) pour l'eau clair mais j'ai oublié de m'occuper du tableau et niveau financier c'est raide,il faut que je fasse moi même, l'assainissement a commencé à etre utilisé et il faut que je fasse le raccordement en urgence.
la marque de la pompe , calpeda, vend un coffret ,mais trop chère (300€) et je veux qu'il soit dans mon tableau.
Mais je vais m'appuyer sur la fiche technique de ce coffret qui montre le schema électrique.

J'ai compris que je devais acheter un disjoncteur elecro-magnetique bipolaire calibré 2.5 a 4amperes et un contacteur.
J'ai un cable qui vient de la pompe avec deux fils.
via le schéma ci dessous,mes questions :
-J'ai l'impression qu'il y a deux contacteurs 1 au flotteur (Km01)et 1 sur le disjoncteur electro- magnetique(Qm02)
- si le disjoncteur elecro-magnetique a  un contacteur d'integré, comment repere t'on le modele pour acheter le bon?
-quel type de contacteur je dois prendre  pour le flotteur?
-j'ai deux fils à brancher venant de la pompe, mais sur le schéma j'ai l'impression d'avoir deux fils flotteur et deux fils moteur, je ne comprends pas comment brancher à partir que de deux fils arrivant au tableau.
- a quoi sert le contacteur, pourquoi le flotteur n'est pas simplement en serie avec le moteur?

Il faut que je fasse ca ce week end😭

pompe calpeda

pompe calpeda
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Personne?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.

Il faut 3 composants :
- Un disjoncteur 2A 2P 230v repere QM02
- Un disjoncteur magnéto thermique reglable selon la puissance de la pompe repere QM01
- un contacteur moteur 2P 20A repere KM01

Le contacteur sert a passer la puissance du moteur alors que le contact du flotteur n'en est pas capable.


Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Merci beaucoup.
Je vais acheté le matos et ensuite faire un montage a blanc,j'aimerai faire valider avant de mettre le courant.
J'espère mettre une photo rapidement si je trouve les éléments rapidement.
en ce moment il pleut et je pense qu'il faut que je le dépêche.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 14h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir