Bonsoir,

Je voulais savoir, je refait mon tableau électrique et il est actuellement en porte fusible. Je compte mettre des disjoncteurs qui coupent phase et neutre.
Le problème c'est qu'il y a des gaines qui on une phase 1,5 mm2 pour l'éclairage de la pièce et une phase 2,5 mm2 pour les prises de la même pièce mais qu'un seul neutre en 2,5mm2. 
Doit-je mettre des disjoncteurs 16A max et protégé les prises et l'éclairage avec le même disjoncteur, en soit faire des circuits mixtes en 16A max pour protéger le 1,5mm2 qui est la plus petite section ?

Sur le même disjoncteur je met la phase en 1,5mm2 et 2,5mm2 et le neutre en 2,5mm2 ?
Cette solution me parait la plus sécurisante car en cas de déclenchement du disjoncteur cela couperais bien le neutre et les phases des circuit dont les neutre sont commun.

Surtout qu'il faut que je retrouve chaque neutre avec les phases car il y a une barrette de neutre commun. De plus il y aurais moins de risque de mettre le bordel avec les inter diff et les neutre.
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez les fait les questions et les réponses

Donc oui, si neutre commun et que vous voulez faire au plus simple, tout sous un unique disjoncteur 16A.

Sinon si vous voulez vraiment séparer, possibilité de mettre un disjoncteur 16A, puis en aval des disjoncteurs uniquement pour la phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Orne
Ok ça marche merci.
Par contre dans votre cas si il y a un problème sur un circuit prise par exemple cela déclencheras le disjoncteur qui protège la phase du circuit concerner mais aussi le disjoncteur protégeant les neutre donc par conséquence couperas l'éclairage et les autres prises comme les neutre seront coupés ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela dépend de la nature du problème.
Si c'est un court-circuit oui probablement, mais même le disjoncteur EDF
Heureusement c'est un événement rare
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Orne
Ok et en cas de surcharges ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Orne
Ok et en cas de surcharges ?
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez vu que j'ai mis de calibres plus faibles sur les disjoncteurs avec seulement la phase.
Donc en cas de surcharges c'est eux qui déclencherons en premier

Sauf si c'est la somme des circuits qui amène à dépasser, dans ce cas c'est le plus en amont qui sautera
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Orne
Ah d'accord ok c'est plus clair maintenant avec l'explication des calibres plus faible merci. Mais je vais faire la première solution avec circuit mixte PC et Ecl par pièce sur disjoncteur 16A. Moins de disjoncteur et gain de place. 
De plus dans l'installation électrique chaque pièce est bien différencié.
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 10h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir